11.04.2013 в 18:09:37
TiMg33 написал : Моё мнение : "категорически предупредить\пояснить", сделать соответствующую защиту, в старых фондах - "точечно" не обезьянничать, если денег мало(жалко) на защиту - назвать еб*нутыми и только после этого отказать...
Нормальное мнение. Если в коттедже в 250-300 кв.м, дизайнеру вздумается в парочке с/у расположить у раковины (скажем в 20-30 см от края) розетки для фена от "кутюрье" и заказчику эта мысль так понравится (или уже у кого-то видел или на картинках), что слушать от электромонтажника ужасы про зоны он просто не захочет... то поворачиваться и уходить, по крайней мере, глупо. Предупредить об опасности, поставить защищённые розетки, а линию под дифзащиту в 10 мА не трудно. А дальше можно продолжать монтаж остального оборудования.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.04.2013 в 18:45:51
Екимов Игорь написал : Мнение составителей ПУЭ мне известно. Скрытая проводка в сгораемых конструкциях должна быть выполнена в металлических трубах. Про металлорукав ничего не написано -прямого запрета нет.
а теперь давайте прочитаем что же на самом деле говорят нам эксперты:
Вопрос В ПУЭ 6-го изд. выбор видов электропроводки и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности осуществляется по таблице 2.1.3. Открытая прокладка по основаниям из сгораемых материалов допускается в трубах и коробах из несгораемых материалов. Возможно ли в этом случае использовать металлорукав и на какой документ ссылаться? Ответ Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
Открытая прокладка проводов и кабелей по основаниям из сгораемых (горючих) материалов в металлорукавах не предусмотрена главой 2.1 ПУЭ 6*го изд. При подготовке проекта главы 2.1 ПУЭ 7*го изд. учтено, что металлорукав не обладает требуемой локализационной способностью. Прокладку проводов и кабелей по строительным конструкциям рекомендуется производить с учетом группы горючести материала строительных конструкций, а именно:
по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с **локализационной способностью**;
по строительным конструкциям из материала группы Г3 и ниже допускается открытая прокладка проводов и кабелей в металлических и неметаллических трубах и коробах без предъявления к ним требования локализационной способности, а также открытая прокладка кабелей и проводов в защитной оболочке непосредственно.
Группы горючести материалов строительных конструкций приведены в ГОСТ 30244.
Локализационная способность – это способность стальной трубы (стального короба) выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней (в нем), без перегорания её (его) стенок (см. СП 31*110*2003, табл. 14.1).
Если это не прямой запрет, то я Чебурашка!
11.04.2013 в 18:45:55
как бы вопрос. Если в ПУЭ зону считают от ванны, то получается что умывальник получается как раз в третьей зоне, да? Тогда, согласно правилу устанавливаем
ВадимС написал : в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования); в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования).
розетки + выключатели возле умывальника без проблем, не говоря заказчику что его убьет током. По хорошему же защитим это все дело УЗО на 10мА. Или я не правильно считаю зоны, и ПУЭ говорит что зоны считать от источника води или как? если нет, то - как тогда правильно?
11.04.2013 в 19:01:00
Energon написал : ПУЭ говорит что зоны считать от источника води или как? если нет, то - как тогда правильно?
нет. ПУЭ ничего не говорит про зоны. ПУЭ ссылается на ГОСТ Р 50571.11-96, в котором всё доходчиво с картинками. Вот там и почитайте - от чего 0,6 м отмеряется. В ГОСТ Р 50571.11-96 ничего про раковину не говорится - только про ванны и душевые.
11.04.2013 в 19:10:34
ну, 0.6 метра от ванны(например - самый простой вариант). Ну если на 0.7 метра начинается умывальник(по сути дела, действие третьей зоны), то почему я там не могу поставить розетку+выключатель? и почему я должен шугать заказчика что он там отбросит коньки, едва ли там что то включит;).
11.04.2013 в 19:46:16
TiMg33 написал : А Вы не видите ? А чем тогда, в ТОТ раз, была вызвана Ваша реакция ? Или через неделю уже не помним, что писали ?
да вы прям бетонная стена ... вы прямо ответьте "да" , или "нет" . Если "да" - то ссылку на документик в чем нарушение .
TiMg33 написал : А чем тогда, в ТОТ раз, была вызвана Ваша реакция ?
конкретней , "тот" раз это какой ? , и какая реакция ?
11.04.2013 в 20:12:34
Metall написал : а на вопрос вы так и не ответили , что здесь делают эти 3 фото ?
я тут тоже лже ничего такого не увидел. Первое и третье фото, думаю тут вообще все по фен шую, второе не до конца понимаю, но думаю сыграли роль стесненная комната.
11.04.2013 в 20:16:32
Alexiy написал : по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с локализационной способностью; по строительным конструкциям из материала группы Г3 и ниже допускается открытая прокладка проводов и кабелей в металлических и неметаллических трубах и коробах без предъявления к ним требования локализационной способности, а также открытая прокладка кабелей и проводов в защитной оболочке непосредственно.
Осталось только узнать к какой группе горючести относится дерево и может ли эта группа меняться, например, при обработке дерева огнезащитой?
Сертификационным подтверждением I группы огнезащиты древесины является группа горючести Г3 (необходимое и достаточное условие) при испытаниях по ГОСТ 30244 метод II. К осуществлению огнезащитной обработки деревянных конструкций непосредственно на объектах строительства допускаются средства огнезащиты I группы огнезащитной эффективности, кроме водносолевых растворов.
Но, увы, без этого, древесина имеет Г4, что означает запрет на использование металлорукава.
Нашел еще как пример: Пропитка противопожарная для дерева «ГАИМС-ОГНЕБТОР 20», ТУ 2182-004-42942526-98, предназначена для придания древесине 2-ой группы огнезащитной эффективности (ГОЭ). Необходимый расход - 400 г/кв. м.
Огнезащитный состав «Старый вяз» предназначен для придания древесине 1-ой или 2-ой ГОЭ в зависимости от способа обработки и расхода. Бесцветный, прозрачный, не меняет фактуру древесины. Необходимый расход - не менее 100 г/кв. м.
Огнезащитный состав «МС» предназначен для придания древесине 2-ой ГОЭ. Бесцветный, прозрачный, не меняет фактуру древесины и проявляет и биозащитные свойства.
Препарат огнебиозащитный для древесины «СЕНЕЖ-ОБ», ТУ 5362-021-02495282-98, предназначен для придания древесине 2-ой ГОЭ и представляет собой водный раствор 25 %-ной концентрации.
Огнезащитный состав «Вупротек-2» предназначен для придания древесине 1-ой ГОЭ. Производится он в виде жидкости и порошка. Для достижения заявляемого эффекта расход порошка должен быть не менее 200 г/кв. м, жидкости - 600 г/кв. м. Порошок перед употреблением разводят водой в соотношении 1:2.
Огнезащитная несолевая пропитка с антисептическим эффектом для древесины (биопирен) «Пирилакс-3000», ТУ 2499-027-24505934, обеспечивает 1-ую и 2-ую ГОЭ (по НПБ 251-98), защищает древесину от возгорания, останавливает распространение пламени в действующем пожаре. Для придания древесине 1-ой ГОЭ необходимый расход состава - 280 г/кв. м. Для получения слабогорючей, не распространяющей пламя, трудновоспламеняемой древесины с умеренной дымообразующей способностью (показатели огнезащиты П, РП1, В1, Д2 по НПБ 244) расход состава - 400 г/кв. м. Обработка производится при температуре - 25°С h 50°С. Агрегатное состояние — прозрачная жидкость желтого цвета.
12.04.2013 в 02:21:35
с разрешения автора............:)
12.04.2013 в 06:22:52
Сначала мастера все сделали, а потом заказчики поехали выбирать кухню. Обычная история.
12.04.2013 в 06:52:51
Metall написал : да вы прям бетонная стена ...
Зато у меня впечатление, какой-то "ваты"... ;) Вопрос :
TiMg33 написал : ЧТО с "коричневой" не так ???
Ответ :
Metall написал : розеточка в зоне 2
Второй ответ от "виновника торжества":
web-rr написал : Два подрозетника в правом верхнем углу кадра - примерно в 30 см от ванной, запретная для них зона.
ответ, в предложенной форме, не верен (как и первый). ;) Именно поэтому :
Alexiy написал : читайте ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ и осмысляйте.
ибо "осмысленно" и "прочитано" давно... На фото НЕ готовая "продукция" - ремонт в процессе (там даже смесители ещё не установлены). Если не установлено что-то одно, весьма вероятно, что не установлено и что-то ещё. И "ответ второй" БЫЛ БЫ верным, имея вид:
Два подрозетника в правом верхнем углу кадра - примерно в 30 см от ванной, запретная для них зона. И "стационарной перегородки, изготовленной заводским способом" там не предусмотрено (не будет...или ???)...
Только с этой оговоркой. В противном случае, исходя из так любимого "ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701", рис. 701А, пункт 2b. - нарушения НЕТ ! ибо это будет уже зона ТРИ ! За "намёк" на данный ГОСТ и пункт был назван в общем, тип0, придурком... :D Тогда выходит, что я не одинок... гы.
Metall написал : конкретней , "тот" раз это какой ? ...
Это "раз"... А вот "два", прошу :
TiMg33 написал : ... Пример Вам (от "таких людей"): есть полка над умывальником(на розетках "свет клином" вообще-то не сошёлся), с подсветкой. Низко, чётко в створе раковины (ни про какие "расстояния" и "нормы" вообще разговора нет). Там же и розетки и включатели рядом (ПроЭкт, между прочим). ...
Суть улавливаете ? Или цветом выделить ? О розетках возле умывальника !
Metall написал : ... и какая реакция ?
такая :
Metall написал : да вы точно по теме.. очень заметно ваше незнание элементарных правил..
Я-ааа... фдоступнойформе ? Так что Вы уж определитесь : то ли я - неуч дремучий, то ли сами что-то не догоняете ? А то я уже переживать за Вас начинаю и нить разговора теряю :D ...и да, если вспомните, я Вам предлагал это в личке обсудить, дабы не размазывать на 4-е страницы уже... _______________________________________ ПС: ... и скажите мне кто-нибудь : чем принципиально отличается фото № 8412 в посту ionchik-а, от лейки душа ? (что по-мне, так это гораздо б0льшее западло, чем розетка в 30 см. от ванны)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу