ВадимС написал : нормы толщины стенки для обеспечения локализационной способности
Пока не нашел, где это прописано, но на просторах данного форума упоминалась цифра в 0,5мм и не ПВХ гофры, а металлорукава.
11.06.2013 в 19:49:11
ВадимС написал : нормы толщины стенки для обеспечения локализационной способности
Пока не нашел, где это прописано, но на просторах данного форума упоминалась цифра в 0,5мм и не ПВХ гофры, а металлорукава.
11.06.2013 в 21:12:00
ВадимС написал : что в Канаде в правилах на это не заморачиваются, так как стоит УЗО на 5-10мА и жила PE в кабеле без изоляции.
Ещё бы их стандарты на качество эл.энергии и состояние сетей ...
И это пройдёт ...
12.06.2013 в 22:55:02
serj12 написал : PE в кабеле без изоляции
а чего наши так не делают? кабель был бы дешевле.
13.06.2013 в 00:00:58
Energon написал : а чего наши так не делают? кабель был бы дешевле.
а у нас иногда другие жилы местами без изоляции идут...
13.06.2013 в 07:49:48
Energon написал : а чего наши так не делают? кабель был бы дешевле.
у нас в ПУЭ эта ситуация не описана, и традиции другие :)
13.06.2013 в 08:03:42
ВадимС написал : у нас в ПУЭ эта ситуация не описана, и традиции другие
ГОСТ Р 50571.17-2000 Защита от пожара 482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции. Неизолированный проводник контроля изоляции может служить защитным проводником в составе электропроводки соответствующей цепи, если электропроводка не включает металлическую оболочку, соединенную с защитным проводником.
13.06.2013 в 08:35:33
Анатолий2013 написал : К стати, сам Слава в кадре был? Хотелось - бы глянуть на этого "электрика".
Походу он самый.
333vs333 написал : Да он просто гений электрики Столько изобретений в одной квартире
Вообще! Все электрики увидев эти гениальные решения просто кончают в унисон.
ВадимС написал : Следование ПУЭ - не самоцель, а средство обеспечения надежной работы и безопасности.
И, добавлю, как бы цинично это не звучало, пэрдэло_прикрватель(пэрдэло это *опа по чешски). Если что-то чих-пых, то "у меня всё по пуям! идите наПуй со своими претензиями"
13.06.2013 в 08:44:18
ink_mast написал : Неизолированный проводник контроля изоляции может служить защитным проводником в составе электропроводки соответствующей цепи, если электропроводка не включает металлическую оболочку, соединенную с защитным проводником.
да, интересно. а кабели у нас такие выпускаются?
13.06.2013 в 09:50:52
13.06.2013 в 12:12:11
Karbishev написал : Может надо выставлять фото нормальных электромонтажных работ, чтобы показать как надо делать.
Мне кажется этого будет мало.
Ну, опять же обыватель, Москвич, зайдёт посмотреть в эту тему фоты, почитает как мы тут фаллосами меряемся.. и что? Клиенту нужны выводы, или хот-бы наводки минимальные. *
Вот случай, запомнился навсегда. Заходит в комнату где выполнил электромонтаж, девочка лет 6-и 7-и, встаёт в позу "руки в боки" и на полном серьёзе говорит "ну, где же вы сделали? только разломали всё!" Я скатился со стремянки со смехом. Но через пару мгновений понял... Вот так в большинстве случаев, клиенты примерно и видят работу.
13.06.2013 в 13:22:29
поэтому есть поговорка "дураку полработы не показывают"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу