ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.01.2015 в 11:13:46

333vs333 написал : Читайте ПУЭ. Там как раз написано - если сечение отходящей линии меньше запитывающей в 2 раза, то защита ставится обязательно. В иных случаях защитный аппарат можно не ставить, если длина линии не превышает 6м.

:cool:

333vs333 написал : Неужели так трудно дочитать до 3.1.19 пункта???

:nо:

3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразнопо условиям эксплуатации, вместах: 1) ответвления проводников от шин щита к аппаратам, установленным на томже щите; при этом проводники должны выбираться по расчетному току ответвления; 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее,если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечениемпроводников или если незащищенные участки линии или ответвления от неевыполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сеченияпроводников защищенного участка линии; 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности,если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовыхэлектроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2; 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управленияи сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машинили щита или если эти проводники выходят за их пределы, но электропроводкавыполнена в трубах или имеет негорючую оболочку. Не допускаетсяустанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии такихцепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь засобой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов,предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмовсобственных нужд электростанций и т.п.). Во всех случаях такие цепи должнывыполняться проводниками в трубах или иметь негорючую оболочку. Сечение этихцепей должно быть не менее приведенных в 3.4.4.

А теперь правильный ответ:

3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены отперегрузки. Кроме того, должны бытьзащищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых иобщественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещенияхпромышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников(утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных ишвейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленныхпредприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только вслучаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сетиможет возникать длительная перегрузка проводников; сети всех видов вовзрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.

Добавим:

7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительногоустройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ,ВРУ, ГРЩ. 7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ дораспределительных пунктов и щитков. 7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительныхпунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

:yu

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.01.2015 в 11:22:36

333vs333 написал : Если цепляетесь за слова, цепляйтесь до конца. Код: п.3.1.19. 3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;

:D

6.2.2. Групповые линии сетей внутреннего освещения должны быть защищены предохранителями или автоматическими выключателями на рабочий ток неболее 25 А. Во изменение гл. 3.1групповые линии, питающие газоразрядные лампы единичной мощностью 125 Вт и более, лампы накаливания до 42 В любой мощности и лампы накаливания выше 42 В единичной мощностью 500 Вт и более допускается защищать плавкими вставками предохранителей или расцепителями автоматических выключателей на ток до 63 А.При этом ответвления от этих линий длиной до 3 м при любом способе прокладки и любой длины при прокладке в стальных трубах допускается не защищать аппаратами защиты. Ток аппаратов защиты групповых линий, питающих лампы мощностью 10 кВт и более, должен соответствовать току ламп.

:a

6.1.17. Защита осветительных сетей должна выполняться в соответствии с требованиями гл. 3.1 с дополнениями,приведенными в 6.2.2, 6.2.6, 6.2.7, 6.3.5, 6.4.10 и 6.4.11. При выборе токов аппаратов защиты должны учитываться пусковые токи мощных ламп накаливания и ламп ДРЛ, ДРИи натриевых. Аппараты защиты следует располагать по возможности группами в доступных для обслуживания местах.Рассредоточенная установка аппаратов защиты допускается при питании освещения от распределительных магистралей.

:a

6.1.15. Осветительные сети должны быть выполнены в соответствии с требованиями гл. 2.1-2.4, а также дополнительными требованиями, приведенными в 6.3.2, 6.3.17 - 6.3.21 и 6.4.12.

:) :p

0
igorek73
igorek73
Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

13.01.2015 в 11:29:53

Мдя.Но вроде не только про осветительные сети речь. Питающая "линия" и питающая "сеть" одно и то-же или нет? :cool:

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.01.2015 в 11:56:30

igorek73 написал : Питающая "линия" и питающая "сеть" одно и то-же или нет?

Конечно нет. "Старички подслепли", видимо.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.01.2015 в 12:01:28

igorek73 написал : Мдя.Но вроде не только про осветительные сети речь.

Это вы о чем? Розетки- не освещение?

6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:

  1. В производственныхпомещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; приподводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
  2. Вадминистративно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте,удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости отназначения помещений и оформления интерьера, но невыше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специальноприспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
  3. В школах и детскихучреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.

igorek73 написал : Питающая "линия" и питающая "сеть" одно и то-же или нет?

Линию от сети как отличить?

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.01.2015 в 12:04:37

ПPOPAБ написал : Линию от сети как отличить?

В "п.3.1.19. 2), 3)" конкретно говорится о линии и ответвлении от нее, а не совокупности линий, что и есть сеть.

ПPOPAБ написал : Это вы о чем?

Об этом. О чем и речь. А каждый в этой теме выдергивает из контекста и пытается доказать, что... умеет читать(?).

0
igorek73
igorek73
Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

13.01.2015 в 12:04:47

ПPOPAБ написал : Линию от сети как отличить?

Вопрос как-бы Вам был...извините если что.Не хотел напрягать обстановку...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.01.2015 в 13:52:44

333vs333 написал : В "п.3.1.19. 2), 3)" конкретно говорится о линии и ответвлении от нее, а не совокупности линий, что и есть сеть.

Майн готт...

6.3.4. В сетях наружного освещения,если аппарат защиты обслуживает более 20 светильников на фазу, ответвления к светильникам должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями. На ответвлениях от кабельного ввода к светильникам в цоколе каждой опоры рекомендуется устанавливать предохранители или автоматические выключатели, конструктивное выполнение которых должно обеспечивать безопасное их обслуживание.

6.3.11. Воздушные распределительныелинии наружного освещения должны выполняться без учета резервирования, а провода их могут быть разного сечения по длине линий.

Компренде? И- ответвления от ВЛ как правило не имеют защиты.

333vs333 написал : Об этом. О чем и речь. А каждый в этой теме выдергивает из контекста и пытается доказать, что... умеет читать(?).

И что там такого? Две розетки 32А на одной линии? Типа туда нельзя включать духовку? :eek:

igorek73 написал : Вопрос как-бы Вам был...извините если что.

Несколько линий и будет- сеть.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.01.2015 в 13:55:48

ПPOPAБ написал : Типа туда нельзя включать духовку?

Ну что за хрень. Речь про ответвление 2,5мм[SUP]2[/SUP] от 6мм[SUP]2[/SUP] и в таком духе. Речь про то, что конкретно указано в п.3.1.19.3).

ПPOPAБ написал : Компренде? И- ответвления от ВЛ как правило не имеют защиты.

Вообще мимо! Мимо темы разговора.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.01.2015 в 14:44:01

333vs333 написал : Распределительная сеть.

п. 3.1.19. ... питающей линии ...

линия - это часть сети. питающая линия - часть питающей сети снаружи здания, то есть, участок где-то между наружной КТП и ВРУ здания. Понятно, что при ВЛ сечением 35-120 мм2 ответвления к домикам делаются 16-25 мм и защиту на ответвлении не ставят.

К внутренним сетям и линиям это не относится.

0
333vs333
333vs333
Эксперт

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.01.2015 в 14:48:24

Alexiy написал : К внутренним сетям и линиям это не относится.

Вы троллите?! Не ожидал от Вас такого. :)

Вни-ма-тель-но прочитайте обсуждаемый пункт ПУЭ-7 3.1.19.3).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу