21.09.2007 в 12:37:20
sergey_sav написал : В этом случае исправное УЗО не должно сработать. (имхо) Или проверяйте нулевой проводник.
срабатывает исправное УЗО на исправной линии.
Gru написал : ""Сообщение от filvik замыкание N и PE при отключенной фазе""
При исправной проводке УЗО сработать не должно.
срабатывает и должно срабатывать.
21.09.2007 в 12:54:14
filvik написал : срабатывает и должно срабатывать.
Почму?
21.09.2007 в 13:14:47
avmal написал : Почму?
avmal написал : Почму?
замыкание N и PE при отключенной фазе
21.09.2007 в 13:59:57
2filvik Автомат выключен. Тока нагрузки в фазной и нулевой обмотках УЗО нет. Чтобы УЗО сработало в этом случае, на одну из его обмоток надо чем-то воздействовать. От какого воздействия сработает УЗО по Вашему???
21.09.2007 в 15:09:00
Геннадий Б написал : Автомат выключен.
Однополюсный?
21.09.2007 в 15:13:18
Вариант 4. Соединение "N" и "PE" (Дополнительное соединение "N" и "PE" внутри розетки "SV"). А если так? Просто не нашел уточнений как и ВТБ!
21.09.2007 в 15:53:56
2ВТБ!Хоть и однополюсный, все равно
Геннадий Б написал : Тока нагрузки в фазной и нулевой обмотках УЗО нет.
Я неправ?
21.09.2007 в 15:58:15
filvik написал : замыкание N и PE при отключенной фазе
Это называется исправной линией?
21.09.2007 в 16:09:22
Геннадий Б написал : Хоть и однополюсный, все равно
Э-э-э, нет. У нас же авария - нарушена изоляция N? А PE безо всякой аварии может быть замкнут на естественный заземлитель. При четырёхпроводке ток в проводнике PE между корпусом этажного щитка и стояком водопровода может достигать единиц ампер.
К примеру, водонагреватель подсоединён металлическими трубами к стальным стоякам. В соседней розетке замыкаем N и PE - часть тока идёт через проводник N - срабатывает УЗО.
21.09.2007 в 16:33:45
2ВТБ!
Геннадий Б написал : 2filvik Причина в падении напряжения в нулевом рабочем проводнике от других нагрузок. Если разделение N и РЕ сделано вблизи от УЗО его срабатывание не произойдет
Вы говорите о первой части этой мысли, а я -о второй. Вот у filvik совсем иное мнение...
21.09.2007 в 16:44:36
Геннадий Б написал : Вы говорите о первой части этой мысли, а я -о второй.
У моих мыслей разных частей не бывает. Вы точно уверены, что вторая мысль есть?
21.09.2007 в 16:45:39
Геннадий Б
Важна не близость УЗО к точке разделения, а близость точек разделения и замыкания. (И величина тока уравнивания, само собой.)
21.09.2007 в 16:54:31
avmal написал : Вы точно уверены, что вторая мысль есть?
Вы не сердИтесь, но у нас эту мысль называют "задней".
21.09.2007 в 17:03:17
Геннадий Б написал : 2filvik Автомат выключен. Тока нагрузки в фазной и нулевой обмотках УЗО нет. Чтобы УЗО сработало в этом случае, на одну из его обмоток надо чем-то воздействовать. От какого воздействия сработает УЗО по Вашему???
В обмотках УЗО ток есть независимо от величины нагрузки на выходе. как только в УЗО приходят фаза и ноль, обмотки под током.
21.09.2007 в 17:10:26
leonard
И сколько там витков?