04.09.2007 в 19:54:08
Навеяно веткой " Проблемы с трапом"
Канализация:
Водопровод. Шаровые краны - бугатти, МП COMAP, пресс-фитинги этой же фирмы. До счетчиков труба 20 мм, а от гребенки 16 мм.
10-ый этаж, десятиэтажного дома. Давление, как правило 1,7 атм. Маловато.
Ести ли какие косяки? Может критические косяки?
04.09.2007 в 20:46:24
And626GE92 написал : Может критические косяки?
Не видно фильтра грубой очистки перед счетчиками.
04.09.2007 в 21:08:09
RE:MONTER написал : Не видно фильтра грубой очистки перед счетчиками.
Косые фильтры сразу за шаровыми кранами от стояков. На первой каритнке плоховато, но видно их. О них речь?
04.09.2007 в 21:18:47
2And626GE92 ....да нормально все, ну за исключением прямого 110го тройника. А как все это хозяйство зашивать планируете?
04.09.2007 в 21:32:57
Палецкий написал : А как все это хозяйство зашивать планируете?
Похоже не планируется. В моём понимание это очень большой косяк.
04.09.2007 в 22:21:55
And626GE92 написал : Косые фильтры сразу за шаровыми кранами от стояков. На первой каритнке плоховато, но видно их. О них речь?
О них родимых. Сразу не приметил, потому что логически их искать надо сразу перед счетчиками. А то ведь длинная белая труба между фильтром и счетчиком - лишний повод для придирок при пломбировке. Но это не суть важно. Форумчане! голосуем: зашивать автору трубы или нет??? :)
04.09.2007 в 22:23:50
RE:MONTER написал : зашивать автору трубы или нет???
....сначала в термофлекс а потом в ГКЛ :)
04.09.2007 в 22:25:56
Палецкий написал : ....да нормально все, ну за исключением прямого 110го тройника.
Вот, тоже, по указанной выше ветке, речь о прямом 110 тройнике. А как надо было? Какие еще тройники бывают?
Палецкий написал : А как все это хозяйство зашивать планируете?
Туалет узкий (стандарт), но глубокий 2 метра (за счет переноса стены с дверными проемами на 50 см (все согласовано)). Поэтому задняя часть "снизу" по пояс будет уложена такой же плиткой, как на стенах, причем эту нижнюю стенку с плиткой сделаю съемной со скрытыми крепежами, а верх, где счетчики и бойлер, закрою двумя створками, как на рисунке ниже.
Трубы слева-снизу придется закрывать коробом-полкой из плитки с открывающимся верхом. Стояк идет в коробе в стене, его не видно, стена ровная.
Но это все потом, ванная с тамошним горшком полностью отделана.
Въехать бы в квартиру, год уже ковыряемся.
04.09.2007 в 22:37:43
Да! Еще никто не поругал вот за что. Дюбеля, на которых висят счетчики-гребенки, на 12 забиты непосредственно в вент канал. Толщина стенки порядка 6 см. Видел тут, что так не делают, но мутить подставку уже не стал. Чем черевато?
Но бойлер висит достойно: сварная конструкция из 5-мм листов. По бокам крепятся анкерами + дюбеля в вентканал..
04.09.2007 в 22:38:52
And626GE92 написал : Какие еще тройники бывают?
..по правильнову, то надо тройник с косой врезкой, но учитывая, что у Вас последний этаж и сверху никто лить не будет, то сойдет и так.
04.09.2007 в 22:41:39
And626GE92 написал : Толщина стенки порядка 6 см. Видел тут, что так не делают, но мутить подставку уже не стал. Чем черевато?
...если стенка бетонная то ничем не черевато
04.09.2007 в 22:42:48
RE:MONTER написал : А то ведь длинная белая труба между фильтром и счетчиком - лишний повод для придирок при пломбировке. Но это не суть важно.
Правильно. И фильтры грубой отчистки до счётчиков не должны стоять. Могут не принять.
04.09.2007 в 22:53:26
Палецкий написал : ..по правильнову, то надо тройник с косой врезкой,
Речь о тройнике на самом стояке? Изначально, от строителей именно стоял именно тот, который на рисунке.
Палецкий написал : ...если стенка бетонная то ничем не черевато
Ну и хорошо :) Дом панельный, короб бетонный.
RE:MONTER написал : А то ведь длинная белая труба между фильтром и счетчиком - лишний повод для придирок при пломбировке
Но там пресс фитинги, конструкция неразборная. Все равно повод?
Стэн написал : И фильтры грубой отчистки до счётчиков не должны стоять.
А они с дырочкой под пломбу. Можно опломбировать.
Не, у нас тут демократично в этом плане. ТСЖ свое, на один дом. Счетчики свои на весь дом. Свой сантехник, который и будет опломбировывать, приходил смотрел, говорит нормально все для него.
04.09.2007 в 23:06:54
Стэн написал : фильтры грубой отчистки до счётчиков не должны стоять. Могут не принять
Нет, это я тут сморозил. Фильтры тонкой очистки с промывом не могут стоять.
04.09.2007 в 23:23:45
And626GE92 написал : Свой сантехник, который и будет опломбировывать, приходил смотрел, говорит нормально все для него.
Так сразу бы и опломбировал.