29.10.2007 в 14:32:10
Truck написал : Можно ли вместо этого использовать автоматы 2p?
Да. Но в рознице доступны "узкие" автоматы 1P+N одного известного производителя - экономия на размере щитка...
29.10.2007 в 15:18:53
ВТБ! написал : Но в рознице доступны "узкие" автоматы 1P+N одного известного производителя - экономия на размере щитка...
А кроме экономии на размере щитка по деньгам там не получается еще один щиток? ;)
Legrand 1P 16A 4.66 евро
Legrand 2P 16A 13.26 евро
дифф. Legrand 1P+N 16A 30мA 48.24 евро
4*2Р почти равно 1*1P+N
29.10.2007 в 15:33:56
Truck
Вы указали цены на диф.автомат 1P+N. Имелись ввиду "простые" автоматы, их цена меньше, чем у двухполюсных.
30.10.2007 в 08:31:10
ВТБ! написал : Имелись ввиду "простые" автоматы
Понял, спасибо, сразу такие не попались. Попадались в основном 1p, 2p и т.д.
30.10.2007 в 12:16:29
Планировал поставить 1P+N. НО!. У тех у кого покупаю(использовать буду только СИМЕНС) такие цены:
это на 16 А - 1P+N стоит 735 руб
а 2Р стоит - 319 руб. У других продавцов думаю кратные соотношения.
При учете того , что в щите в доме предположил 12 автоматов - экономия, без потери качества БОЛЕЕ чем заметна.
И УЗО купил типа "А". Сегодня все привезли. Буду собирать щит в доме.
30.10.2007 в 14:13:13
ВВС-Рязань написал : использовать буду только СИМЕНС
Прям как заклинание :) Уже второй раз встречается.
1P 16А 102.55
А какие у вас автоматы? (кат. номер)
30.10.2007 в 16:28:30
СИМЕНС:
автоматы 5SX2 2107 2р 10А 6кА хар-ка С
автоматы 5SX2 2167 2р 16А 6кА хар-ка С
У сименса, в пример другим, очень приличный сайт. Там новый каталог есть и пояснительная документация.
28.05.2008 в 19:51:08
вопрос:
у меня ввод в здание к вводному автомату в щитке медью 6 кв.см., (3 фазы +РЕN), , далее с автомата фазы ушли на счетчик, а РЕN идет на шину PE от которой провод идет на "ноль" счетчика, и с счетчика выходит N на шину "ноль", пришел инспектор сказал так не пойдет надо РЕN сразу с автомата на счетчик, а потом на землю и РЕ это правильно?
28.05.2008 в 20:03:20
trustee написал : медью 6 кв.см., (3 фазы +РЕN)
Может, не сантиметров квадратных, а милиметров? Тогда PEN у Вас нет - только N, для PEN надо не меньше десятки по меди.
Коммутировать на автомате PEN тоже нельзя.
Так что ещё одно нарушение, предложенное инспектором, будет менее значимым в сравнении с этими.
28.05.2008 в 20:07:12
точно 6 кв. милиметров, ошибся я .
а как тогда должно быть правильно подскажите если не сложно.
ввод 4 жильным 6кв.мм. медью на автомат 4 полюсный, далее фазы на счетчик, а ноль получается куда должен идти что б правильно было ?
28.05.2008 в 20:56:42
Во вложенных файлах нарисовал как было до прихода инспектора, и как стало после требования Инспектора, вопрос как должно быть правильно, если можно и не сложно ссылка на пункт требований.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу