avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2007 в 12:31:57

ВВС-Рязань написал : Прошу Вас подтвердить или опровергнуть вариант соединения в "Узеле А".
Соединение проводов фаз на переключателе фаз, проводов N - на УЗО. Подсоединятся ли такие сечения проводов на приборах или необходимо делать клемные колодки?

Если честно, то я еще пока не знаю, что у вас из себя будет представлять этот переключатель. А сечения любые можно подключить при желании. Я обычно использую гибкий провод ПВ-4 нужного сечения ( у вас это 6 квадратов ) и изолированные наконечники на один и два провода, где провод шлейфуется. Для опрессовки таких наконечников можно купить простенькие клещи рублей за 300. У ВМ недорогие есть.

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

14.09.2007 в 12:44:15

Если не вдавать в подробности, то два или три провода можно опресовать в 1 наконечнике. Можно ли 3 провода N по 6 мм подключить в УЗО к 1 гнезду? Придав, к примеру с круглого сечения, близкое к прямоугольному?

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

14.09.2007 в 13:10:30

Правильно ли представляю уточненный щиток на крыльце с автоматами на сарай и гараж?

  1. Под болт, на корпусе шитка, PEN будут заводиться PEN кабелей сарая и гаража, в щитках которых будет разделение PEN на РЕ и N.
  2. Предположил клемную 3 фазную колодку после счетчика, т.к. считаю проще клемниками развести 3 кабеля с тремя фазами(в дом, в сарай и в гараж) с одной колодки. Верно ли?
0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

14.09.2007 в 13:12:05

Вкладываю схему.

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2007 в 13:46:58

ВВС-Рязань написал : Если не вдавать в подробности, то два или три провода можно опресовать в 1 наконечнике. Можно ли 3 провода N по 6 мм подключить в УЗО к 1 гнезду?

Клеммы УЗО допускают подключение провода до 25 квадратов. Один провод 6 квадратов опрессовывайте одинарным наконечником 6 квадратов, 2 провода наконечником на 2 провода 2х6 ( можно 1х10 ), 2 провода 6 и 10 квадратов наконечником 16 и т.д.

ВВС-Рязань написал : Под болт, на корпусе шитка, PEN будут заводиться PEN кабелей сарая и гаража, в щитках которых будет разделение PEN на РЕ и N.

Шина РЕN может быть у вас только одна - в водном щитке и после разделения нулей не должно быть никаких их совмещеннных проводок. Только раздельно и в гараж, и в сарай.

ВВС-Рязань написал : Предположил клемную 3 фазную колодку после счетчика, т.к. считаю проще клемниками развести 3 кабеля с тремя фазами(в дом, в сарай и в гараж) с одной колодки.

Не городите огород - уверен, что в автоматах клеммы не хуже по качеству, чем те, которые вы хотите поставить. Зачем лишние соединения.

0
serezhiki
serezhiki
Эксперт

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

14.09.2007 в 14:05:21

avmal написал : Не городите огород

Полностью согласен, у самого на гараж сделано ответвление с автомата. Только вот сможете ли зажать все три фазных провода в один зажим автомата? Если нет, тогда клеммник окажется нужен.

своим вопросом вы опрередили мой ответ и сделали его бесполезным. Зажимы узо предполагают штыревое исполненеи соединяемого с УЗО проводника.

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

14.09.2007 в 14:07:43

avmal написал : Не городите огород - уверен, что в автоматах клеммы не хуже по качеству, чем те, которые вы хотите поставить. Зачем лишние соединения.

Под наконечниками я понимаю наконечник с отверстием под болт(винт). По-этому предположил болтовое соединение фазных проводов после счетчика.

avmal написал : Клеммы УЗО допускают подключение провода до 25 квадратов. Один провод 6 квадратов опрессовывайте одинарным наконечником 6 квадратов, 2 провода наконечником на 2 провода 2х6 ( можно 1х10 ), 2 провода 6 и 10 квадратов наконечником 16 и т.д.

Как я понимаю Вы имеете ввиду наконечник для подсоединения к УЗО без отверстия. Пажалуйста просветите про них!

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2007 в 14:34:10

ВВС-Рязань написал : Под наконечниками я понимаю наконечник с отверстием под болт(винт).

Не правильно понимаете.

ВВС-Рязань написал : Как я понимаю Вы имеете ввиду наконечник для подсоединения к УЗО без отверстия.

Не правильно понимаете. Я имею ввиду втулочные изолированные наконечники. Если с ними не знакомы, то зайдите на сайт Электромонтажа - там и фотографии есть.

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

14.09.2007 в 14:56:21

В случае, когда один провод заходит на автомат - наконечник не нужен?

0
serezhiki
serezhiki
Эксперт

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

14.09.2007 в 15:01:20

У Вас ВВГ планируется? Тогда наконечник не нужен.

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

14.09.2007 в 15:16:53

Планируется ВВГ и NYM. Смотрел виды наконечников. Море их!
Какие типы предпочтительнее для моего случая? Когда соединяются в наконечнике: 6 и 10 мм, 6 и 6 мм. И какие клещи приобретать?

0