18.09.2007 в 16:10:43
ВВС-Рязань
PEN следует завести не на корпус щита, а на шину PE - латунную, к примеру. А уже к шине подключить проводники PE от корпуса щита, от ГЗШ (или от заземлителя), провод ко входу N счётчика, прочие PE.
Трёхполюсные гребёнки доступны? Четырёхполюсный ступенчатый блок шин тоже нормально бы смотрелся, если место позволяет. И моножилой - оно надёжнее. А в перчатках и руки целы будут. ;)
18.09.2007 в 16:33:41
ВВС-Рязань написал : Войдут ли на один контакт наконечник 25 мм и жила ВВГ 10мм.
Нет.
18.09.2007 в 16:35:00
ВВС-Рязань написал : Или может исключить совсем жилы ВВГ и соединение счетчик-три фазы-три автомата сделать ПВ 3 и наконечниками на 10 мм и 25 мм. Видимо.
Тогда этот вариант!
18.09.2007 в 16:39:34
ВВС-Рязань написал : Тогда этот вариант!
Тоже нет. У вас что - места для проводов в щитке нет?
18.09.2007 в 17:09:21
Места для проводов есть. Меня интересует вопрос, как проводами подключить счетчик и 3 автомата. По Вашим вопросам я видимо что-то не понимаю!
18.09.2007 в 17:22:49
ВВС-Рязань написал : По Вашим вопросам я видимо что-то не понимаю!
Ага! Дошло? Выводите из счетчика один провод и соединяете его с автоматом, а его со следующим, и.т.д.
18.09.2007 в 17:33:12
avmal написал : Ага! Дошло? Выводите из счетчика один провод и соединяете его с автоматом, а его со следующим, и.т.д.
Я так и предполагал делать. Видимо в посте № 55 не совсем понятно обьяснил.
18.09.2007 в 17:35:42
ВВС-Рязань написал : как проводами подключить счетчик и 3 автомата
С помощью
18.09.2007 в 17:40:42
ВТБ! написал : С помощью
Ну, ты выдал ...
18.09.2007 в 18:53:17
Гребенка только влезет ли в Леграновский автомат?
19.09.2007 в 07:04:17
VladislavV
Тогда штыревую в один зажим с моножилой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу