VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

19.09.2007 в 09:26:59

2ВТБ! Ага. Можно взять, конечно, автомат АВВ 200 серии... Там в разные отверстия провод и гребенка. Правда, отверстие максимум под наконечник на 16 квадрат. Да и винт там вращается :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24841

19.09.2007 в 09:48:20

VladislavV написал : винт там вращается

Причём они рекомендуют пихать жилу именно под винт - чтобы гребёнка смотреть не мешала. Но торец у винта здоровый и плоский, моножиле ничего не будет.

Или провод от счётчика U-наконечником под головку винта зажима (если автомат "принимает").

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

19.09.2007 в 09:50:14

ВТБ! написал : Или провод от счётчика U-наконечником под головку винта зажима (если автомат "принимает").

Это уже изврат.

ВТБ! написал : Но торец у винта здоровый и плоский, моножиле ничего не будет.

И все-таки неприятно. Хотя ей действительно ничего не бывает. По опыту.

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

19.09.2007 в 09:54:14

Вчера купил обжимные пресс-клещи. 10 мм опрессовал наконечником НШвИ без проблем.
Из-за необходимости сделать шлейф проводом ПВ 3 10 мм на контактах автоматов(в щитке на крыльце) попытался соединить два провода 10 мм в наконечнике 25 мм. Соединил. И засомневался.

  1. наконечник не вошел в контакт автомата по ширине. Подправил пассатижами. Обжал клещами снова. Верно ли?
  2. в одном таком сдвоенном наконечнике провода, на мой взгляд, чуть шевелились при попытке выдергивания. Как понимаю такого быть не должно. Или это допускается? При закручивании винта контакта автомата, всякое шевеление проводов исчезало.
  3. правильно ли я соединял два 10 мм в наконечнике 25 мм? В наконечник 16 мм они не входили.
0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

19.09.2007 в 13:27:11

После того, как в голову наконец-то пришли умные мысли, постановил разводку в щитке(на крыльце), от счетчика к 3 автоматам,выполнить следующим образом:

  • от счетчика проводом ПВ 3 к блоку шин(4 х 7 гр.). Если придется потом снимать счетчик, то т.к. ПВ 3 достаточно мягкий, не будет больших проблем.
  • от блока шин проводами 10 мм к каждому автомату. Как понял, опрессовывать наконечники: два провода ПВ 3 в один наконечник 25 мм, видимо дело не благодарное. И в моем случае легко и просто от блока шин разводку выполнить моножилой. Концы всех проводов опрессовываются(по совету МАСТЕРА) наконечниками. Это теперь ДОГМА.
0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

01.10.2007 в 12:58:49

Возвращаюсь к вопросу о защите от высокого напряжения. Общался с районными электриками. После гроз бывают проблемы. Народ стал у них интересоваться вопросом грозозащиты.
Подскажите недорогие и по возможности работоспособные ограничители напряжений от гроз. В магазинах толком не знают про это.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.10.2007 в 13:11:22

2ВВС-Рязань ОПН. Остальное можно поисковиком - переписано много на эту тему.

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

02.10.2007 в 14:59:28

Прошу МАСТЕРОВ дать совет! К примеру, к автомату 1Р+N необходимо подключить 2 или 3 кабеля NYM. Можно ли под 1 контактом автомата соединять 2 или 3 наконечника(сечения 1,5 и 2,5 мм)?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.10.2007 в 15:15:57

ВВС-Рязань написал : необходимо подключить 2 или 3 кабеля NYM. Можно ли под 1 контактом автомата соединять 2 или 3 наконечника(сечения 1,5 и 2,5 мм)?

Возьмите один наконечник, скажем, на 4 или 6 квадратов и опрессуйте все три провода туда, если для себя делаете. А воткнуть в клемму сколько угодно наконечников можно, если влезут, только будет ли это надежно ...

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

02.10.2007 в 15:29:46

avmal написал : Возьмите один наконечник, скажем, на 4 или 6 квадратов и опрессуйте все три провода туда, если для себя делаете. А воткнуть в клемму сколько угодно наконечников можно, если влезут, только будет ли это надежно

То, что, в 1 наконечнике несколько проводов опрессовать можно, это я понимаю и принимаю. Но, что меня смущает - если будет необходимость скажем перебросить 1 провод на другой автомат, то как быть? Вследствии и моя мука по этому вопросу. То, что несколько наконечников в клемме будут надежно соеденины винтом - большой вопрос!
Есть ли варианты решения соединения нескольких проводов кроме опрессовки в 1 наконечник? Или как вариант, просто разорвать наконечник и как нужно скоммутировать провода.

0
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Эксперт

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

02.10.2007 в 15:38:49

Узнавал в городе про грозозащиту. Такое впечатление, что все об этом слышали, но не более. Продаются защиты ИЭК-ие. Но их не берут. Все готовы привести что угодно, если Я и скажу ИМ каталожный номер. И все. Но по их словам, интерес проявляли только те, кто живет за городом. Всем менеджерам советовал читать наш ФОРУМ, что-бы не краснеть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу