Во вложенных файлах нарисовал как было до прихода инспектора, и как стало после требования Инспектора, вопрос как должно быть правильно, если можно и не сложно ссылка на пункт требований.

0
Вложение
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

28.05.2008 в 22:05:59

ПУЭ 7.1.45. Сечение РЕN проводников должно быть ... не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

В вашем случае правильно вообще отделить рабочий ноль N от заземления, сделав схему ТТ.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2008 в 23:10:06

Не хотелось бы ТТ, отзывы тут на форуме не очень хорошие про нее. хотелось бы надежную и безопастную систему, поэтому и обратился на форум к специалистам за советом и помощью.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

28.05.2008 в 23:46:42

Тогда остаётся плевать на инспектора... Коммутировать PEN нельзя, как правильно говорит ВТБ!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.05.2008 в 23:51:32

trustee написал : В вашем случае правильно вообще отделить рабочий ноль N от заземления, сделав схему ТТ.

Инспектор не разрешает!!!!!!!!!!, сказано заземление обязательно.

И чего он хочет вообще не пойму, сначала медью не разрешали присоединяться, потом через сжимы (орехи) разрешили ( медь 6кв.мм -орех-алюминий 10кв.мм, который они потом примотают к ВЛ)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.05.2008 в 23:58:18

Поведение инспектора понятно, его задача - минимизировать возможность хищения, напакостить даже там, с помощью чего и похищать-то невозможно и добиться, чтобы все было по их "понятиям". На людей и правила ему плевать.

trustee написал : а как тогда должно быть правильно подскажите если не сложно.

См. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068 , пост 25.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 00:09:25

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=735242&postcount=21 "Решили переделать схему заземления - TN-S (было TN-C-S)" следует читать как "Решили переделать схему заземления - ТТ (было TN-C-S)".

Если сечение вводного ноля меньше нормативного, и у Вас может произойти то же самое.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2008 в 00:13:49

сечение фазных проводов 6 кв.мм., а сечение нуля меньше (скорее всего 4кв.мм.) спасибо почитаем

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 00:15:26

trustee написал :

evgenygrig написал : В вашем случае правильно вообще отделить рабочий ноль N от заземления, сделав схему ТТ.

Инспектор не разрешает!!!!!!!!!!, сказано заземление обязательно.

При паталогической твердолобости инспектора дешевле всего сделать как он хочет, а после сдачи переделать как безопасней.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2008 в 00:47:37

Так в том и вопрос как будет безопастней то? с учетом вводной рубильник (45А) и счетчик (50А) опечатаны.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.05.2008 в 00:58:14

trustee написал : Так в том и вопрос как будет безопастней то? с учетом вводной рубильник (45А) и счетчик (50А) опечатаны.

При таком сечении вводного нуля у Вас один вариант - ТТ. Благо, при таком подключении, как хочет инспектор, можно свободно перейти на эту систему с "так стало" откинув ноль от шинки РЕ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2008 в 01:20:49

ясно. спасибо

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

29.05.2008 в 10:47:42

trustee написал : сечение фазных проводов 6 кв.мм., а сечение нуля меньше (скорее всего 4кв.мм.)

Ещё одно нарушение.

орех-алюминий 10кв.мм, который они потом примотают к ВЛ

И ещё одно.

После сдачи переделать на ТТ - без вариантов. УЗО обязательно.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.05.2008 в 11:32:52

Огромное спасибо всем!!! за помощь.

как весело жить :) :D :applause: , откуда у нас берутся такие специалисты в Энерго хозяйствах!

будем работать с тем что есть,

еще раз спасибо.

0
Аватар пользователя
ВВС-Рязань

Местный

Регистрация: 06.09.2007

Рязань

Сообщений: 1130

02.06.2008 в 13:09:06

На данном этапе может можно Вам поменять

ВТБ! написал : для PEN надо не меньше десятки по меди

evgenygrig написал : ПУЭ 7.1.45. Сечение РЕN проводников должно быть ... не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Потом переделывать - много забот будет.

Kamikaze написал : Поведение инспектора понятно, его задача - минимизировать возможность хищения, напакостить даже там, с помощью чего и похищать-то невозможно и добиться, чтобы все было по их "понятиям". На людей и правила ему плевать.

И попытаться договориться с инспектором.

0