AKI написал: Ребята, виброизоляция (STP) на битумной или комбинированной (битумно-каучуковой) основе хорошо работает на тонких, легких и не напряженных стенках. Например, на дне ведра или бортах ванны. Чем толще стенка (больше ее масса), тем меньше будет эффект от наклейки виброизоляции. На вентиляции (коробах) эффект будет заметен, а на полипропиленовых трубах минимален. Либо слой должен быть не 3мм, а 30мм.

AKI, по практике STP Бимаст Бомб 4мм, или Аура ... М4 = гуд Если поверх еще Кфлекс - лучше, если К фоник - еще лучше, если саншкаф из блоков, а на дверку наклеить Кфлекс - тишина

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

20.10.2020 в 14:32:29

#6910012

AKI написал: Для шумящих труб стояка водоснабжения я бы попробовал "скорлупу" в виде двуслойной шумоизоляции. Внутренний слой из минеральной/базальтовой ваты, а поверх тяжелый слой из плотного звукоизолятора.

Мне это решение не нравится:

  • не приклеено к трубе, не увеличивает массу стенки трубы
  • хорошо бы, если-бы слои были наоборот, и приклеено/притянуто по всей поверхности к трубе

PS В последних двух сообщениях - о канализации, на воде - не проверял

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

20.10.2020 в 14:37:08

#6910014

Mazayac написал: Если оклеить чугун - эффекта не будет, верно.

Кстати, хорошо оклеенная STP + Кфлекс ПП, по ощущениям тише чугуна получается

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.10.2020 в 14:49:26

#6910020

BV написал: Мне это решение не нравится:

не приклеено к трубе, не увеличивает массу стенки трубы хорошо бы, если-бы слои были наоборот, и приклеено/притянуто по всей поверхности к трубе

PS В последних двух сообщениях - о канализации, на воде - не проверял

На пластиковой канализации (см. мои буквы выше), все верно - труба пустая, стенки по отношению к диаметру тонкие, массу надо увеличивать, вибра снижает ударный шум. Но на трубе водоснабжения - стенки к диаметру толстые, а внутри вода. Масса по отношению к вибре - большая. Спектр шума всплывающего пузырька широкий, в т.ч. в области ВЧ. Изолировать в этом случае нужно именно звук.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

20.10.2020 в 14:51:33

#6910022

BV написал: а на дверку наклеить Кфлекс - тишина

Кфлекс (или изолон) тогда уж на все внутренности шкафа :).

Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

21.10.2020 в 23:46:03

#6910986

подскажите, чугун тоже нужно изолировать?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.10.2020 в 23:54:25

#6910998

Maikee написал: чугун тоже нужно изолировать?

Для профилактики - не нужно. Только с какой-то целью.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

22.10.2020 в 00:10:42

#6911016

AKI написал: Спектр шума всплывающего пузырька широкий, в т.ч. в области ВЧ.

кстати на канализации тоже особенно досаждают в основном вч - звуки переливов струй воды, ну это когда не "бомбят" сверху большим калибром :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

22.10.2020 в 00:13:54

#6911020

AKI написал:

BV написал: а на дверку наклеить Кфлекс - тишина

Кфлекс (или изолон) тогда уж на все внутренности шкафа :).

AKI, имхо - изолон - почти ниочем

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.10.2020 в 00:29:11

#6911035

BV написал: изолон - почти ниочем

Для шумки авто используется активно. Вспененный полиуретан. На мой взгляд мало отличается от вспененного каучука (К-флекс) по своим свойствам.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.10.2020 в 00:34:18

#6911040

BV написал: кстати на канализации тоже особенно досаждают в основном вч - звуки переливов струй воды

это скорее спектр ударного шума капель. Но источник локальный - удар капли о стенку пустой трубы. Демпфируем стенку - шум снижается (и ВЧ тоже). А в ППР трубе водоснабжения с водой пузырек передает звук в воде.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

22.10.2020 в 00:43:56

#6911045

AKI написал: BV написал: изолон - почти ниочем

Для шумки авто используется активно. Вспененный полиуретан.

Да ну? :)

ISOLON® 500 - физически сшитый пенополиэтилен; ISOLON® 300 - химически сшитый пенополиэтилен; ВОМЛЕКС® - газонаполненный (несшитый) пенополиэтилен; При производстве самоклеящихся материалов под торговой маркой ISOLONTAPE®в качестве основы под клей используются все виды пенополиэтилена ISOLON®.

источник инфо - сайт производителя https://isolon.ru/about_zavod/

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

22.10.2020 в 00:45:32

#6911046

AKI написал: А в ППР трубе водоснабжения с водой пузырек передает звук в воде.

Еще гадский источник ВЧ шума - чуть приоткрытый соседский кран, если давление в трубе приличное

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.10.2020 в 01:18:22

#6911063

BV написал: ISOLON® 500 - физически сшитый пенополиэтилен; ISOLON® 300 - химически сшитый пенополиэтилен;

Да, все верно - полиэтилен. Пора спать.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.10.2020 в 01:19:55

#6911064

BV написал: приоткрытый соседский кран, если давление в трубе приличное

возможно это кавитационный шум. Радость одна - шумящий кран должен... быстро разрушаться :)

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

22.10.2020 в 01:28:33

#6911069

AKI написал: возможно это кавитационный шум.

не возможно, а так и есть

Аватар пользователя
markus_888

Местный

Регистрация: 25.10.2020

Сочи

Сообщений: 5

25.10.2020 в 11:51:15

#6912967

Здравствуйте,Подскажите как избавиться от от шума в канализационной крестовине? Минвата не помогает.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.10.2020 в 15:49:09

#6913085

markus_888, минвата никому не помогает. Надо утяжелять материалами на битумной основе.

Аватар пользователя
markus_888

Местный

Регистрация: 25.10.2020

Сочи

Сообщений: 5

25.10.2020 в 18:28:37

#6913175

Mazayac, что посоветуете?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.10.2020 в 20:19:07

#6913233

markus_888, из ленивого и быстрого - StP Bimast Bomb. Из дешёвого и геморройного - битумная мастика и мешковина в несколько слоёв со стрейч-плёнкой поверх. Достаточно страниц 10 последних прочитать.

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

25.10.2020 в 20:24:09

#6913238

Короб с двойной обшивкой всё равно делается и он достаточно помогает.

Аватар пользователя
DmitryB

Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 183

04.11.2020 в 23:57:40

#6918274

Mazayac написал: markus_888, минвата никому не помогает. Надо утяжелять материалами на битумной основе.

Mazayac, а если крестовина чугунная — как быть!?

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.11.2020 в 02:09:50

#6918308

DmitryB, продавать квартиру.

Аватар пользователя
Vladimex

Местный

Регистрация: 07.07.2019

Киев

Сообщений: 5

11.11.2020 в 01:34:50

#6920794

Лелик 2, у меня только что звукоизолировали стояк с компании по звукоизоляции. Стояк обернули мягкой мембраной 8мм толщиной и поверх наклеили тяжёлую мембрану. Получилось труба - мягкая лёгкая мембрана - тяжёлая мембрана. Эффект очень хороший, но не идеальный.

вот так

Аватар пользователя
Vladimex

Местный

Регистрация: 07.07.2019

Киев

Сообщений: 5

11.11.2020 в 11:36:42

#6920916

Vladimex написал: Лелик 2, у меня только что звукоизолировали стояк с компании по звукоизоляции. Стояк обернули мягкой мембраной 8мм толщиной и поверх наклеили тяжёлую мембрану. Получилось труба - мягкая лёгкая мембрана - тяжёлая мембрана. Эффект очень хороший, но не идеальный.

вот так

У меня там планируется спальня и кровать, головой как раз к трубе. Хочу сделать, чтобы совсем не было слышно ничего. Полностью. Потому мне делают такую звукоизоляцию (это, как я понимаю, самый возможный максимум):

Этап один:

  • Поставлена труба ostendorf skolan db
  • Обмотана кофлекс 8мм
  • Поверх обмотана тексаунд 3.2мм

Этап два:

  • Внутри все закладывается акустическими плитами acousticwool sonet
  • Зашивается в 2 листа гипсокартона кнауф титин и мембраной Vibrofix ML 2,6 мм между ними

Надеюсь, это поможет вообще не слышать звука сливаемой воды и спать спокойно.

Аватар пользователя
darkstar

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

20.11.2020 в 17:06:36

#6925279

У меня вопрос несколько иного плана по поводу звукоизоляции стояков. Если с самими стояками есть какая-то ясность (короб с песком, например), то что делать со звуками, которые идут от стояка по канализационным трубам в квартиру? Звук, как в рупоре проходит от стояка до унитаза! Изолировать сами трубы нет смысла -- звук идет внутри, отражаясь от их стенок. Может какие звукоулавливатели существуют для таких случаев, которые устанавливают внутри труб, но при этом не нарушают их функции?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.11.2020 в 07:47:36

#6925498

darkstar, водяные затворы.

Аватар пользователя
darkstar

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Балашиха

Сообщений: 1395

21.11.2020 в 16:02:07

#6925631

Ну а какой можно сделать водяной затвор, кроме того, который уже есть в унитазе?

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

27.11.2020 в 01:14:00

#6928557

darkstar написал: Может какие звукоулавливатели существуют для таких случаев, которые устанавливают внутри труб, но при этом не нарушают их функции?

несколько поворотов

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108418

27.11.2020 в 01:14:53

#6928558

Vladimex написал: Получилось труба - мягкая лёгкая мембрана - тяжёлая мембрана.

лучше наоборот - тяжелое к трубе