28.01.2022 в 00:47:17
ясно. видимо зря обратился на этот форум.
28.01.2022 в 01:22:11
JJT.45 написал: ясно. видимо зря обратился на этот форум.
JJT.45, если вам лень прочитать последние 4-5 страниц - да, нечего тут делать :)
30.01.2022 в 15:40:27
BV написал: поверх фанеры залить сантимов 10 цементного раствора с арматурой
лучше всего безусадочного (например гидропломбы).
AKI, У меня ещё такой вопрос - а вместо безусадочного раствора можно использовать что нибудь гипсовое, например Ротбанд. В качестве всего слоя стяжки, если нет, то хотя бы в качестве последнего штриха, когда буду замазывать последнее окно? Безусадочного раствора в моей деревне нет.
30.01.2022 в 17:35:29
amursk написал: можно использовать что нибудь гипсовое, например Ротбанд
Крайне не советую - при потопах/проливах гипсовые составы вымываются. Да и впитывают они все "жидкое". А место самое рискованное. Если уж совсем ничего нет, используйте плиточный клей или круто замешанную (полусухeю) ЦПС.
30.01.2022 в 18:47:39
amursk написал: Безусадочного раствора в моей деревне нет.
Поищите цемент НЦ-20, или НЦ-30 и сделайте раствор сами
02.02.2022 в 20:10:01
BV написал: если вам лень прочитать последние 4-5 страниц
не лень! - уже прочитал, чем буду 'шумить' (материалы) уже решил. хотел бы еще задать такой вопросик: если последний этаж и стояк не закреплён хомутами. к соседям в низ труба залита раствором цпс. при последующей виброизоляции обязательно ли нужно крепить стояк?(если никто сверху не льёт?). и если не крепить может ли от этого треснуть раструб трубы уходящей в пол к соседу? буду очень рад советам. если не тяжко.
02.02.2022 в 20:37:36
JJT.45 написал: при последующей виброизоляции обязательно ли нужно крепить стояк?(если никто сверху не льёт?).
Крепление стояка это не дань вибро/звукоизоляции это правило монтажа. Иначе труба держится на честном слове.
JJT.45 написал: и если не крепить может ли от этого треснуть раструб трубы уходящей в пол к соседу? буду очень рад советам. если не тяжко.
На такие вопросы можно ответить только по месту, даже фото не поможет. Но риск сползания незакрепленного стояка есть. Что при этом случится (треснет раструб или разойдется стык) никто в здравом уме предсказывать не будет.
02.02.2022 в 21:53:42
AKI написал: Что при этом случится (треснет раструб или разойдется стык) никто в здравом уме предсказывать не будет.
да, как раз такие сомнения меня и терзали, просто не хотелось разбирать(всё собрано без компенсатора на тройнике,и ведёт на чердак длинными трубами). видимо без закрепления не обойтись, для своей же подстраховки.
02.02.2022 в 23:36:36
JJT.45 написал: (всё собрано без компенсатора на тройнике,и ведёт на чердак длинными трубами).
Лихие работнички будут на чердаке-крыше что-либо делать-прочищать и не дай бог помогут опуститься трубе... Ставьте компенсатор и два крепления на высоту этажа. Кроме того - если трубы меняли по капремонту - то наверняка купили дешевые-тонкие, они как раз и звук проводят на ура, да еще и хрупкие бывают. Еще проследите, чтобы на крыше не было зонтика на канализации - они запрещены, потому что обмерзают в мороз.
03.02.2022 в 12:33:25
BV написал: чтобы на крыше не было зонтика на канализации
нет, там на чердаке труба уходит уголком 45', и в вентиляционный короб (из бетона),до самой крыши она не доходит. трубы к соседу и на этаже -двухслойные(внутри какая-то синяя оклейка),а на чердак уже тоненькие идут,обычные.
BV написал: Ставьте компенсатор и два крепления на высоту этажа
так и буду делать.(просто терялся в сомнениях 'стоит или не стоит') ещё терзает вопрос: плохо ли то что труба ведущая в низ к соседям(в бетонном перекрытии) залита раствором цпс,(раствор примерно 1/4=1/5,как говорится 'на глаз'),может ли она лопнуть в ходе эксплуатации в таком случае?(труба двухслойная).
03.02.2022 в 14:57:44
JJT.45 написал: плохо ли то что труба ведущая в низ к соседям(в бетонном перекрытии) залита раствором цпс,(раствор примерно 1/4=1/5,как говорится 'на глаз'),может ли она лопнуть в ходе эксплуатации в таком случае?(труба двухслойная).
сама по себе труба не лопнет даже если ее целиком замуровать в ЦПС. Плохо лишь то, что вибрация от трубы передается в перекрытие.
03.02.2022 в 18:35:59
JJT.45 написал: плохо ли то что труба ведущая в низ к соседям(в бетонном перекрытии) залита раствором цпс,
так должно быть, но еще гильзы положено. но по факту много где без гильз
PS Гадать без фото - не очень...
04.02.2022 в 19:29:17
BV написал: PS Гадать без фото - не очень...
возможно на фото будет сложно разглядеть . труба вниз ведущая к соседу вокруг залита раствором полностью в ровень с полом туалета, по самый краешек раструба - выглядит как серая шершавая заливка. да, много где без гильз. при чём и хвс-гвс тоже уходят в бетон и без гильз, тоже самое и батареи.(ну дом панелька 10этажка.1988г постройки),в то время везде так строили и мастерили.(да и за это время ничего такого типа пожаров не было, только чугунина сгнила. Я почему и переживал,от не привычности при переходе на пластик, думал что должно быть что нибудь демпфирующее или амортизирующее между трубой и бетоном.
04.02.2022 в 19:36:14
да, такой ещё вопрос: а может ли в таком случае пп труба растянутся?!(ну при различных физико-химических воздействиях).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу