Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

01.02.2008 в 10:33:36

Не проще написать... взять 3 трехжильных провода типа ПВС 2х0.75+1х 0.75 мм, протянуть его к 3 розеткам, присоединить к выключателям АЕ-1031 16 (25) А и к УЗО УЗО АД-12 10мА таким то и таким то образом. Предупредить при необходимости - что есть тонкости, опасности, внимательнее - сам не делай. И все. Или ссылку дать на ту тему где это обсуждалось. Нет надо лекции читать!

Это ФОРУМ! Где зашел - спросил, получил информацию. А не ... воспитание. Или удовлетворение тешить, некоторым ... амбициозным.

Читайте внимательно. ЖЭКовских я зову переделать узел ввода со счетчиком на современный, встроенный, сам возиться не буду, время терять. Квартира старая, сталинская, возможно придется дополнительный провод подтягивать с подьезда. Вот и хочу им подбросить провода из ванной и туалета. Почему написал проффи? Догадайтесь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124414

01.02.2008 в 10:40:50

Рома написал : Не проще написать...

Проще пригласить домой специалиста ... не из ЖЭКа

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.02.2008 в 10:56:46

Взять три трехжильных кабеля ВВГ или Nym (ПВС, право, не стоит использовать, Вы же для себя (любимого) делаете, и надолго, правда?), сечением 3х2,5 мм2, протянуть-проложить от розеток к щитку. В щитке каждый провод подключить через (в направлении распространения энергии) автоматический выключатель ABB, Legrand, SE, Moeller, ВМ-40(Курские-поддержите отечественного производителя :) ) (по фазе) номинала С16 и УЗО с номинальным током не менее 16А (больше-лучше) и уставкой диф. тока 0,01А - предпочтительна по соображениям максимальной безопасности или 0,03А - максимальная, допустимая нормативами.

АЕ1031 применять не стоит - устарели, большинство не имеет электромагнитного расцепителя и скорость отключения при КЗ оставляет желать лучшего - когда я "нашел" зубилом провод в стене, испарилось 1...2 см провода, но автомат так и не сработал. Фирменные АВ не дорогие, чего не скажешь про УЗО :(

п.с. Третий - защитный - желто-зеленый проводник кабеля при отсутствии возможности надежного защитного зануления в этажном щитке - не подключать ни в розетках, ни в щитке, уповая на исправность УЗО и ожидая реконструкции стояка.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

01.02.2008 в 11:03:05

BV написал : Проще пригласить домой специалиста ... не из ЖЭКа

Чтоб он мне три провода прокинул?

Kamikaze! Спасибо, сориентировали по комплектации и ... успокоили. Буду смело закладывать провода под плитку :)

0
Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

01.02.2008 в 11:31:05

2filvik А Вы за открытую проводку?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2008 в 11:43:12

Рома написал : А Вы за открытую проводку?

За отсутствие её в ванной, (они такие маленькие- ванные комнаты) розетка возле двери является разумной достаточностью.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2008 в 15:12:20

Рома написал : Если я решу добавить к розетке лампочку над зеркалом и других потребителей все равно вопрос коммутации, разветлительной коробки возникает.

Тут должен возникать вопрос не "разветлительной коробки", а установки на ответвление защиты - уверен, что это самое ответвление вы будете выполнять более мелким сечением.

0
Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

02.02.2008 в 17:21:26

2avmal Да сегодня присмотрелись, пока решение такое. Кабель на стиралку через гофру заводим с потолка в гипсокартонный короб и на отдельный автомат. Второй кабель также в гофре заводим над подвесным потолком в туалет, тоже на свой автомат. В туалете над подвесным потолком разводим кабель через разветлительну коробку на розетку водогрея - остается в туалете, на выключатель над зеркалом и розетку - в ванну. Исходим из того, что квартира городская, водогрей будет работать только во время сезонного отключения воды - примерно один месяц. Так что одновременное использование розетки водогрея, розетки в ванной и лампочки над зеркалом малоиспользуемый случай и не должно перегрузить кабель. В принципе, хотелось бы узнать, как грамотно скоммутировать трех потребителей с одним кабелем в разветлительной коробке. Скрутки? :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.02.2008 в 17:46:11

Рома написал : Скрутки?

Это не наш метод!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2008 в 18:06:05

Рома написал : В принципе, хотелось бы узнать, как грамотно скоммутировать трех потребителей с одним кабелем в разветлительной коробке.

Грамотно трех потребителей можно скоммутировать только в распределительном боксе с защитным автоматом на каждого потребителя, исходя из сечения кабелей, отходящих на этих потребителей. Или у вас лампочка над зеркалом, водогрей и розетка в ванной будут запитаны одним сечением?

0
Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

02.02.2008 в 19:06:53

avmal написал : Или у вас лампочка над зеркалом, водогрей и розетка в ванной будут запитаны одним сечением?

Розетки хочу тем же кабелем трехжильным. Лампочку двужильным - через настенный выключатель, вмонтированный в нишу из гипсокартона. Автомат с УЗО один на всех трех потребителей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу