avmal написал : Почему именно 2,2кВт? Разве больше не может получиться при "благоприятном" стечении обстоятельств?

Для обычно применяемого для верхнего света АВ 10А - случай, когда он и не подумает отключаться "по перегрузке". Даже при АВ 6А на линии 1,5 мм2 повреждение изоляции в виде местной утечки перерастет в дуговой разряд задолго до того, как сработает тепловой расцепитель АВ и все равно автомату придется "отрабатывать" КЗ.

avmal написал : А пункт?

3.1.19 - 3)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.02.2008 в 23:29:29

Kamikaze написал : 3.1.19 - 3)

Спасибо.

0
Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

03.02.2008 в 10:22:09

avmal написал : выключатели в ванной комнате запрещены.

Выключатель планируется на боковой стенке углубленной ниши, вырубленной в перегородке между туалетом и ванной. Он будет находится в пустом пространстве в коробе из гипсокартона, обклееного плиткой. Включаться только для бритья и подкрашивания глаз женщинами :). Основной свет в подвесном потолке. Выключатель снаружи.

Есть смысл применить выключатель влагозащищенный? На случай включения мокрой рукой. Если есть, не подскажете какие, чтоб не шахтерский, не очень страшный. И внутренний, естесвенно.

0
Рома
Рома
Резидент

Регистрация: 02.12.2007

Челябинск

Сообщений: 2645

03.02.2008 в 10:25:06

Вот по прайсу у нас нашел Выключатель брызгозащищен., откр.пров., IP44. Но не нравится проводка открытая :( .

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.02.2008 в 13:40:17

Рома написал : Есть смысл применить выключатель влагозащищенный?

В любом случае не хуже IP44.

Рома написал : Вот по прайсу у нас нашел Выключатель брызгозащищен., откр.пров., IP44. Но не нравится проводка открытая .

Если у вас прайс только один, то поищите лучше другие прайсы - подобных установочных полно.

0
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Местный

Регистрация: 03.05.2006

Барнаул

Сообщений: 110

30.03.2009 в 13:28:26

Добрый день, Уважаемые мастера! 1. Имеется силовой кабель АВВГ п 3х6, питающий электроплиту. Есть желание сделать ответвление от него для розетки для стиральной машины. (См.рисунок). Каким образом сделать это соединение? Как лучше обыграть это и чем? Вообще, допустимо ли так делать? 2. Сейчас этот кабель нарушен (КЗ из-за штробления) и непонятно, где фаза, где 0 и где земля. Изоляция вся белого цвета. Кабель будет заменен. Если с фазой более менее ясно (индикатор светится, и даже при выключенной фазе - наводка?), то где земля, а где 0 - неясно. Как определить это?

0
Вложение
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

30.03.2009 в 13:36:11

Ноль и земля--под одним винтом в щите (если дом советский),так что абсолютно все равно какой брать.-они идентичны. В розетке земля должна быть посередине.

Что касается отвода от розетки, то тут 2 минуса.

  1. Алюминиевые провода подходящие к розетке-толстые и ломкие.
  2. Медь и алюминий соединять нельзя

Если замените провод до плиты на 3х6мм2 медного --то можно. Кстати,как вам удалось его повредить--он же в трубе идет?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

30.03.2009 в 13:36:51

2Alex Polyakov
А стиральная машина где установленна? Кбель 3х6 питающий плиту под защитой УЗО?

0
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Местный

Регистрация: 03.05.2006

Барнаул

Сообщений: 110

30.03.2009 в 14:25:19

дом 97 серия 1992года постройки, панелька. От щитка к плите идут три алюминиевых провода сеч.6 в белой изоляции. Идут они по штробам в стенах и заделаны раствором. Никаких гофр ессно нет. Т.е. это ещё от строителей осталось. И вот в одну такую штробу и попал бур :-( Теперь, раз такая ситуация, сам Бог велел заменить провод и сделать по уму. Стиралка стоит в другом месте (ванная),но в будущем планируется её перенос - как раз с этим и связан вопрос. УЗО на линии есть. Щит на расстоянии 10-12 метров от места обрыва. Весь провод менять не хочу - только от места предполагаемого разветвления (плита-стиральная машина).
Разветвление будет НЕ от розетки, а до неё, т.е. от кабеля (см. рис.)

0
Alex Polyakov
Alex Polyakov
Местный

Регистрация: 03.05.2006

Барнаул

Сообщений: 110

30.03.2009 в 14:53:51

вопрос-то остался открытым - как сделать соединение в отводе и будет ли всё это нормально работаь при включенной стиралке и плите?

0
tetra75
tetra75
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Мончегорск

Сообщений: 365

30.03.2009 в 22:53:42

azus6 написал : Ноль и земля--под одним винтом в щите

в сомнении,обычно земля берётся до счётчика,так что разница есть.отбросьте землю в щите,проверьте напряжение в розетке,между которыми 220-это фаза с нолём,оставшийся-земля.

0