avmal написал : Почему именно 2,2кВт? Разве больше не может получиться при "благоприятном" стечении обстоятельств?
Для обычно применяемого для верхнего света АВ 10А - случай, когда он и не подумает отключаться "по перегрузке". Даже при АВ 6А на линии 1,5 мм2 повреждение изоляции в виде местной утечки перерастет в дуговой разряд задолго до того, как сработает тепловой расцепитель АВ и все равно автомату придется "отрабатывать" КЗ.
avmal написал : А пункт?
3.1.19 - 3)