Valeryko написал :

  • Чтобы Вы ПОНЯЛИ - мне не так давно пришлось в Москву стиральную машину переправлять и подключать- грузовой лифт в жилом доме был

Повторяю, для особо одарённых,у меня на работе грузовые лифты (3х5м и 10 тонн грузоподёмностью), под управлением лифтёров (бабушек),

Alex___dr написал : Я лично бабушек-лифтёров, только на работе и вижу, на грузовых лифтах...

А тот лифт о котором Вы упомянули, с лифтёром? Или сами кнопки жали?

Valeryko написал :

  • Так что яснее надо говорить...и по теме - или Вы у себя на работе от лифта...в квартиру решили заземление тянуть:

Чья бы корова...

Valeryko написал :

  • и у нас лифтеры обслуживают ВСЕ лифты в поселке, а не сидят у одного...

Это батенька не лифтёры, а механики лифтовые... яснее надо говорить...

Valeryko написал :

  • У Вас же "элитный дом" - лифтеры- не пенсионерки и даже "вооружены бокорезами"

Ну вот... Опять дурака включил... Чукча не читатель однако, Чукча однако писатель...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

19.09.2007 в 22:51:25

Valeryko написал : не надо путать старые и новые правила, по старым правилам щиток ЗАЗЕМЛЕН и его можно использовать в качестве ПЕН-проводника независимо от сечения этого проводника...

Боже, этот человек продолжает утверждать эту чущь? Он не исправим...Однако натворят вот такие "электрики" делов...

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.09.2007 в 23:13:51

Alex___dr написал : Повторяю, для особо одарённых,у меня на работе грузовые лифты (3х5м и 10 тонн грузоподёмностью), под управлением лифтёров (бабушек),

-"вооруженных кусачками" - Вы так говорили вроде? -Какое это отношение имеет к лифту и лифтерам В ЖИЛОМ ДОМЕ?

Alex___dr написал : А тот лифт о котором Вы упомянули, с лифтёром? Или сами кнопки жали?

  • Лифтеры имеются в МЖРП по штату- Вам это неизвестно- ни разу в лифте не застревали?

Alex___dr написал : Чья бы корова...

  • Ну если у Вас на работе "лифтеры с кусачками" коров на грузовых лифтах поднимают...

Alex___dr написал : Это батенька не лифтёры, а механики лифтовые... яснее надо говорить...

  • У Вас не знаю что за "механики" дежурят в лифтовой- у нас лифтеры- пенсионерки, обученные вызволять застрявших в лифтах..
  • кнопку вызова лифтеров в лифте не видели ни разу?

Alex___dr написал : Ну вот... Опять дурака включил... Чукча не читатель однако, Чукча однако писатель...

  • Как аукнется, так и откликнется - я про "кусачки у лифтеров" на Вашей работе...и другие "литературные отступления" - явно не по теме...

Комментатор написал : Боже, этот человек продолжает утверждать эту чущь? Он не исправим...Однако натворят вот такие "электрики" делов...

  • Вы еще расскажите, что до появления новых правил, 16 мм2 алюминиевой пятипроводки и импортных УЗО , мы все в СССР при лучинах жили и с помощью волов оборудование в движение приводили...включая ракеты и подводные лодки...
  • В моем доме нет "пятипроводки", но есть стационарные ЗАЗЕМЛЕННЫЕ электроплиты...и они ЗАЗЕМЛЕНЫ от этажных щитков алюминиевым же третьим проводом ...в свою очередь щитки заземлены в стояках стальными токопроводами...
  • проводка вся квартирная - алюминий..
  • И никто не запрещает эксплуатировать эти электроплиты и эту электропроводку и переходить на дрова "до проведения реконструкции по нацпроекту"...
0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

19.09.2007 в 23:24:27

Валерик, я обслуживал 16 этажки, построенные в 1982году, с электроплитами. Да, они- заземлены , электроплиты. Но!!! Магистральный провод между этажами. медь. квадратов по 25. Вот по ПУЭ, такой провод можно разделять на ноль и землю. Пишу специально не PEN и N, поскольку подозреваю уже что вы просто не понимаете терминов. Кончайте писать полную чушь , вы же убьёте своими советами кого нить, прочитайте ПУЭ хоть ОДИН раз в своей жизни...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

19.09.2007 в 23:25:33

Valeryko написал : ...в свою очередь щитки заземлены в стояках стальными токопроводами...

Хотелось бы фото увидеть вашего щитка. Надеюсь цифровик имеете?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

19.09.2007 в 23:32:02

Valeryko написал : -"вооруженных кусачками" - Вы так говорили вроде? -Какое это отношение имеет к лифту и лифтерам В ЖИЛОМ ДОМЕ?

Ещё раз, медленно, и два раза повторяю... У нас в доме НЕТ лифтёров! Есть механики по лифтам в ЖЕКе, а у них с инструментом полный порядок...

Valeryko написал :

  • Лифтеры имеются в МЖРП

Без матерных выражений пожалуйста.

Valeryko написал :

  • У Вас не знаю что за "механики" дежурят в лифтовой- у нас лифтеры- пенсионерки, обученные вызволять застрявших в лифтах..

Повторяю, у нас таких НЕТ! Либо ЖЕК, либо Мослифт. А там бабушек нет.

Valeryko написал :

  • Как аукнется, так и откликнется - я про "кусачки у лифтеров" на Вашей работе...и другие "литературные отступления" - явно не по теме...

Ну ну, а это по теме?

Valeryko написал :

  • ну "лифтеры" у нас все пенсионерки и вставными зубами ничего не откусят...
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.09.2007 в 00:08:44

Комментатор написал : Валерик, я обслуживал 16 этажки, построенные в 1982году, с электроплитами. Да, они- заземлены , электроплиты.

  • дальше можно не продолжать...

Комментатор написал : Но!!! Магистральный провод между этажами. медь. квадратов по 25. Вот по ПУЭ, такой провод можно разделять на ноль и землю. Пишу специально не PEN и N, поскольку подозреваю уже что вы просто не понимаете терминов.

ссылку на ПУЭ тех лет - про "25 квадрат меди" (у меня, кстати, алюминий ВЕЗДЕ)

Комментатор написал : Кончайте писать полную чушь , вы же убьёте своими советами кого нить, прочитайте ПУЭ хоть ОДИН раз в своей жизни...

  • Бредим- тут тема не про то, как заказать шабашникам полную реконструкцию здания, включая "16 квадрат алюминия для заземления",
  • Делайте реконструкцию -никто Вам не запрещает..
  • тем а ветки про дома СТАРОГО ЖИЛОГО ФОНДА, где НЕ СОБЛЮДЕНЫ требования НОВОГО ПУЭ
  • повторно: Никто не заставит из-за изменений правил наш дом топить дровами и освещать лучинами, хотя у нас и 16мм2 нет и проводка квартирная - алюминий 2,5 и 4 мм2...

Alex___dr написал : У нас в доме НЕТ лифтёров! Есть механики по лифтам в ЖЕКе, а у них с инструментом полный порядок...

-Так бы сразу и сказали "элитный дом" ...

Alex___dr написал : Без матерных выражений пожалуйста.

  • Простите, Вы же не в России живете..а в "государстве внутри МКАД плюс Рублевка"
  • больше не буду...

Alex___dr написал : Повторяю, у нас таких НЕТ! Либо ЖЕК, либо Мослифт. А там бабушек нет.

  • Да-да - это же не "наша Раша"...

Alex___dr написал : Ну ну, а это по теме?

Цитата: Сообщение от Valeryko

  • ну "лифтеры" у нас все пенсионерки и вставными зубами ничего не откусят...

  • По теме:

  • Вы угрожали провода заземления от лифтовой шахты "засланными" лифтерами, "вооруженными" кусачками, перекусывать.. -наши лифтеры не такие- в России-то - они у нас мирные люди-пенсионерки.. и без кусачек...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

20.09.2007 в 00:14:46

Valeryko написал :

  • дальше можно не продолжать...

Нет, продолжать нужно. что бы читатели поняли, что даже по ПУЭ тех лет были соблюдены ПРАВИЛА по разделению , 16 квадратов по меди... Сожалею что до вас ни черта не доходит.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

20.09.2007 в 00:16:01

Valeryko написал :

  • Бредим- тут тема не про то, как заказать шабашникам полную реконструкцию здания, включая "16 квадрат алюминия для заземления",

Бредите тут вы, если даже не знаете что в ПУЭ это ПРЯМО ПРОПИСАННО. А писались те правила- кровью. Кровью пролитой вот такими электриками как ВЫ.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.09.2007 в 00:41:31

Комментатор написал : Нет, продолжать нужно. что бы читатели поняли, что даже по ПУЭ тех лет были соблюдены ПРАВИЛА по разделению , 16 квадратов по меди...

Ссылка будет?

Комментатор написал : Сожалею что до вас ни черта не доходит.

  • Дровами никто в нашем доме топить не будет - зря стараетесь..

Комментатор написал : Бредите тут вы, если даже не знаете что в ПУЭ это ПРЯМО ПРОПИСАННО. А писались те правила- кровью. Кровью пролитой вот такими электриками как ВЫ.

  • Вообще-то не кровью, а обгоревшими руками и лицом
  • и- повторно- дровами топите сами - пользовались и пользуемся электроплитами ЗАЗЕМЛЕННЫМИ от этажных щитков... " 5.6.3. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных централизованно при строительстве или реконструкции дома, а также внутриквартирных групповых линий их питания, включая аппараты защиты и штепсельные соединения для подключения электроплит, осуществляют организации, принявшие на баланс это оборудование. 5.6.4. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна получить от строительно-монтажной организации, возводившей или ремонтировавшей жилой дом, следующую техническую документацию:
    • исполнительные чертежи и схемы электроснабжения жилого дома со спецификацией электрооборудования, КИП и автоматики, электроконструкций, установленных светильников, электроустановочных изделий, защитной аппаратуры и электромонтажных изделий, а также марки и сечения проводов и кабелей, примененных на отдельных участках внутридомовой электрической сети;
    • при скрытых системах электропроводок - трассы прохождения электропроводок по всем помещениям, включая помещение квартир; на скрытые работы, оставленные по результатам осмотра перед закрытием;
    • паспорта на установленные в общедомовых помещениях силовое электрооборудование и средства автоматизации с протоколами их испытаний; акты приемо-сдаточных испытаний электроплит;
    • протоколы измерения сопротивления петли "фаза-нуль";
    • протоколы измерения сопротивления растеканию тока заземляющих устройств (или системы вторичного заземления), в том числе молниезащиты;
    • акт на выполненные работы по радиофикации. 5.6.5. Текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, анкеров, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей должно проводиться в соответствии:
    • с Инструкцией по обслуживанию инженерного оборудования и силовых электроустановок жилого дома;
    • с Инструкцией по технике безопасности при обслуживании электроустановок жилых зданий;
    • с Инструкцией по обслуживанию закладных и защитных устройств для радиостоек и телеантенн;
    • с Должностными инструкциями для работников, обслуживающих электрооборудование жилых зданий. При отсутствии типовых инструкций они составляются на местах и утверждаются лицом, ответственным за электрохозяйство. 5.6.6. Эксплуатационный персонал, обслуживающий электрохозяйство, обязан осуществлять:
    • планово-предупредительные осмотры и планово- предупредительные ремонты электрооборудования и электрических сетей в соответствии с ежегодными графиками работ, утвержденными лицом, ответственным за электрохозяйство. Электротехническое оборудование, входящее в состав специального технологического и силового оборудования, должно проходить планово-предупредительный осмотр и планово-предупредительный ремонт по графикам осмотров и ремонтов технологического оборудования;
    • текущий и неплановый ремонт для устранения обнаруженных неисправностей в системе внутридомового электроснабжения, а также по заявкам жильцов;
    • периодическое (не реже одного раза в год) измерение токов в фазных проводах питающих линий;
    • периодическое (не реже одного раза в три года) измерение сопротивления изоляции электрической сети и сопротивления растеканию тока заземляющих устройств молниезащиты;
    • периодическое (не реже одного раза в пять лет) измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" (для силовых электрических сетей). Работы по измерению сопротивления петли "фаза-нуль" и сопротивления растеканию тока заземляющих устройств целесообразно поручать специализированным организациям;
    • периодический (один раз в год) осмотр и текущий ремонт стационарных электроплит с заменой неисправных узлов и деталей и проверкой напряжения между заземленным корпусом электроплиты и ближайшим сантехническим оборудованием кухни. 5.6.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире. Очередность и объемы работ по каждому дому, подлежащему модернизации и реконструкции, следует устанавливать в соответствии с Методическими указаниями по модернизации внутридомовых электрических сетей при различных уровнях электрификации быта и утверждать в местных органах самоуправления. ... 5.6.13. В домах, питаемых от силовых трансформаторов напряжением 380/220В с глухо заземленной нейтралью, в качестве заземлителя следует использовать нулевой рабочий проводник питающей линии (стояка). ... 5.6.25. Обслуживание стационарных электрических плит, установленных централизованно, должно осуществляться электромонтерами непосредственно в квартирах по договору. 5.6.26. Периодичность осмотров и ремонтов электроплит и содержание работ установлены Сборником нормативно-технической документации по эксплуатации бытовых стационарных электроплит. 5.6.27. Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом. 5.6.28. Техническое обслуживание электроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся:
    • измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни;
    • измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой);
    • проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа;
    • осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений."

http://www.bestpravo.ru/rostov/data04/tex17615.htm

Продолжить?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

20.09.2007 в 00:56:46

ПРИКАЗ МСА И ЖКХ РО ОТ 16.05.2000 N 20 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ