aka
aka
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

14.09.2007 в 13:20:06

Необходимо подключить ПС (лесенка, 600х400, подключение боковое 1/2 дюйма) к
стояку 1 дюйм. Давление в стояке ГВС > 4 атм (точно не знаю). По совокупности сопутствующих факторов желательна установка байпаса того же
диаметра, что и стояк (1 дюйм).
Просьба ответить как на практике происходит затекание в ПС при таких условиях,
можно ли обойтись байпасом 1 дюйм, или без 3/4 никак (то, что 3/4 лучше в плане
затекания понимаю совершенно осознанно, интересует ПРАКТИКА именно с 1 дюймом)

0
wall_design
wall_design
Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

14.09.2007 в 13:49:08

Если я правильно понял, то у вас стояк дюймовый, а полотенчик подключен трубой 1/2 дюйма. Если сделаете байпас 1 дюйм то вода в полотеньчик не пойдет. Можно насос поставить.

0
Luddit
Luddit
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 413

14.09.2007 в 18:20:10

Пойдет достаточно. Полотенчик будет теплый, даже если вы его одним нижним концом пристукуете.

0
wall_design
wall_design
Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

14.09.2007 в 18:37:26

Luddit написал : Пойдет достаточно. Полотенчик будет теплый, даже если вы его одним нижним концом пристукуете.

Ну не знаю... может я что-то неправильно в схеме подключения этого конкретного полотенчика понял...

0
ashkalikov
ashkalikov
Местный

Регистрация: 19.07.2007

Москва

Сообщений: 277

14.09.2007 в 19:08:49

Полотенчик будет теплый

Слышал разговор заказчика с прорабом про холодный полотенцесушитель. Подключение 1/2" байпас 3/4". Прораб сказал - "Все будет хорошо. Водоразбор увеличится полотенцесушитель прогреется".

0
ЮрийР
ЮрийР
Местный

Регистрация: 30.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 717

14.09.2007 в 21:56:01

На байпас лучше поменьше. Всякое может быть с водоснабжением, оно у нас нестабильно. Фигзнат что могут сделать. Есть дома вообще без обратки ГВС, видел и то, что ПС по всему подъезду стоят на обратке отопления, повесят на магистраль новостройку, и т.п. Потому, как я понимаю, здесь лучше перебдеть, чем недобдеть.

0
vg
vg
Новичок

Регистрация: 15.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 22

14.09.2007 в 22:58:00

требуется соблюсти правило площадей - площадь стояка должна быть равна площади байпаса и отводов, т.е. при стояке 1" - байпас 3/4" и отвод на ПС 1/2", тогда и греть будет у Вас и у соседей сверху/снизу.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

14.09.2007 в 23:32:17

2vg дело говорит

0
Тычоблин
Тычоблин
Резидент

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

15.09.2007 в 00:09:45

vg написал : требуется соблюсти правило площадей - площадь стояка должна быть равна площади байпаса и отводов, т.е. при стояке 1" - байпас 3/4" и отвод на ПС 1/2", тогда

3/4 + 1/2 = 5/4, а 5/4 не равно 1''.;)

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.09.2007 в 00:14:14

Тычоблин написал : 3/4 + 1/2 = 5/4, а 5/4 не равно 1''

...есть такое :) ...математика, блин! Но суть верна в корне.

0
Sergey_G.
Sergey_G.
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Нижний Новгород

Сообщений: 1366

15.09.2007 в 00:44:25

2aka
Метод не совсем честный. Но если стояк сделан из ПП, то надо впаять байпас на тот же 1 дюйм, "совершенно случайно" заплавив дырку в одном из фиттингов до 3/4 дюйма. Если соединение делается на уголках, то первоначальная заготовка паяется, как правило, на коленке. Вот в ней и надо заплавить и проконтролировать полученный диаметр. Возможно немного примять острые края кромки пока горячая, чтоб грязь меньше цепляла.

0