14.09.2007 в 13:20:06
Необходимо подключить ПС (лесенка, 600х400, подключение боковое 1/2 дюйма) к
стояку 1 дюйм. Давление в стояке ГВС > 4 атм (точно не знаю).
По совокупности сопутствующих факторов желательна установка байпаса того же
диаметра, что и стояк (1 дюйм).
Просьба ответить как на практике происходит затекание в ПС при таких условиях,
можно ли обойтись байпасом 1 дюйм, или без 3/4 никак (то, что 3/4 лучше в плане
затекания понимаю совершенно осознанно, интересует ПРАКТИКА именно с 1 дюймом)
14.09.2007 в 13:49:08
Если я правильно понял, то у вас стояк дюймовый, а полотенчик подключен трубой 1/2 дюйма. Если сделаете байпас 1 дюйм то вода в полотеньчик не пойдет. Можно насос поставить.
14.09.2007 в 18:20:10
Пойдет достаточно. Полотенчик будет теплый, даже если вы его одним нижним концом пристукуете.
14.09.2007 в 18:37:26
Luddit написал : Пойдет достаточно. Полотенчик будет теплый, даже если вы его одним нижним концом пристукуете.
Ну не знаю... может я что-то неправильно в схеме подключения этого конкретного полотенчика понял...
14.09.2007 в 19:08:49
Полотенчик будет теплый
Слышал разговор заказчика с прорабом про холодный полотенцесушитель. Подключение 1/2" байпас 3/4". Прораб сказал - "Все будет хорошо. Водоразбор увеличится полотенцесушитель прогреется".
14.09.2007 в 21:56:01
На байпас лучше поменьше. Всякое может быть с водоснабжением, оно у нас нестабильно. Фигзнат что могут сделать. Есть дома вообще без обратки ГВС, видел и то, что ПС по всему подъезду стоят на обратке отопления, повесят на магистраль новостройку, и т.п. Потому, как я понимаю, здесь лучше перебдеть, чем недобдеть.
14.09.2007 в 22:58:00
требуется соблюсти правило площадей - площадь стояка должна быть равна площади байпаса и отводов, т.е. при стояке 1" - байпас 3/4" и отвод на ПС 1/2", тогда и греть будет у Вас и у соседей сверху/снизу.
14.09.2007 в 23:32:17
2vg дело говорит
15.09.2007 в 00:09:45
vg написал : требуется соблюсти правило площадей - площадь стояка должна быть равна площади байпаса и отводов, т.е. при стояке 1" - байпас 3/4" и отвод на ПС 1/2", тогда
3/4 + 1/2 = 5/4, а 5/4 не равно 1''.;)
15.09.2007 в 00:14:14
Тычоблин написал : 3/4 + 1/2 = 5/4, а 5/4 не равно 1''
...есть такое :) ...математика, блин! Но суть верна в корне.
15.09.2007 в 00:44:25
2aka
Метод не совсем честный. Но если стояк сделан из ПП, то надо впаять байпас на тот же 1 дюйм, "совершенно случайно" заплавив дырку в одном из фиттингов до 3/4 дюйма. Если соединение делается на уголках, то первоначальная заготовка паяется, как правило, на коленке. Вот в ней и надо заплавить и проконтролировать полученный диаметр. Возможно немного примять острые края кромки пока горячая, чтоб грязь меньше цепляла.
15.09.2007 в 00:56:52
А у меня вполне официально байпас стоит меньшего сечения, чем стояк. ;)
15.09.2007 в 08:38:28
требуется соблюсти правило площадей
А Вам не кажется, что здесь как в электрике - речь о сопротивлении? Труба сечением 1/2" имеет большее сопротивление воде, чем 3/4", следовательно поток воды через байпас будет больше, чем через полотенцесушитель.
15.09.2007 в 09:43:34
Вам большой поток воды и не нужен - теплоемкость воды ну очень большая и достаточен слабый поток. Вон даже делают системы отопления с естественной циркуляцией. Рассматривайте полотенчик как такую систему со стояком ГВС в качестве котла :-)
15.09.2007 в 11:18:40
2Тычоблин если взять площадь сечения полдюймовой трубы за единицу, то равенство 1"=3/4"+1/2" выполняется идеально! (1+1,58=2,58). Сантехника +математика=друг другу не мешают :) 2ashkalikov сравнение с эл. током корректно только с множеством допущений и оговорок, отдаляющих нас от реальности. К тому же если участок трубы полдюйма будет МАКСИМАЛЬНО коротким, то сопротивление будет ОЧЕНЬ МАЛО и затекание будет пропорционально сечению ПС с небольшими потерями . 2aka 1"=3/4"+1/2" - идеальный вариант. Только я не пойму, у Вас СПЛОШНОЙ стояк, что ли?