Аватар пользователя
Стэн

Местный

Регистрация: 25.06.2007

Таганрог

Сообщений: 394

15.09.2007 в 12:49:11

Luddit написал : Вам большой поток воды и не нужен - теплоемкость воды ну очень большая и достаточен слабый поток.

По моему, кроме Luddit, здесь собрадись только теоретики. А вопрос к практикующим сантехникам. На практике если отвести от 1" стояка отводы на 1/2", то полотенцесушитель будет такой же темпиратуры как и стояк. Если отличие и будет то 1-2 градуса, что несущественно.

0
Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

15.09.2007 в 14:12:36

И что байпас 3/4 вообще не нужен? Что то сомневаюсь, причем сильно. За счет чего вода пойдет в отвод 1/2?

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

15.09.2007 в 14:30:05

присоединяюсь к их мнению Luddit и Стэн .

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.09.2007 в 14:44:19

VladM написал : присоединяюсь к их мнению Luddit и Стэн .

...если полотеничник от стояка на приличном расстоянии, то может не продавить по теплу ИМХО

0
Аватар пользователя
RE:MONTER

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

15.09.2007 в 14:55:04

2wall_design

за счет чего вода потечет в отвод полдюйма> С оглядкой на слова Стэна отвечу как практик: "там же ДЫРКА, вот она и потекет туда" 2aka При сплошном стояке байпас не нужен. А затекание будет ДОСТАТОЧНОЕ в трубу любого диаметра.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.09.2007 в 14:59:30

RE:MONTER написал : С оглядкой на слова Стэна отвечу как практик: "там же ДЫРКА, вот она и потекет туда"

....не должна потекти туда, потому как на входе и выходе полотеничника давление одинаковое будит :)

0
Аватар пользователя
RE:MONTER

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

15.09.2007 в 15:00:41

2Палецкий

может и не продавить по теплу ИМХО> не может. Чем же тогда греются те несчастные, у которых стояк отопления сплошной на дюйм и отвод полдюйма? На практике ХОРОШО греет и такое. Физика - вещь дуракоустойчивая.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.09.2007 в 15:08:02

RE:MONTER написал : ем же тогда греются те несчастные, у которых стояк отопления сплошной на дюйм и отвод полдюйма? На практике ХОРОШО греет и такое.

...греет, если рядышком от стояка и благодаря гравитационным силам...физика ,мать ее :)

0
Аватар пользователя
Стэн

Местный

Регистрация: 25.06.2007

Таганрог

Сообщений: 394

15.09.2007 в 15:27:02

Палецкий написал : ...если полотеничник от стояка на приличном расстоянии, то может не продавить по теплу ИМХО

Да продавит всё. Тема вообще не стоит обсуждения. Надо вспомнить физику о давление жидкости в сосуде. И представить что будет происходить в тройнике питающем ПС. Так вот давление ПС будет таким же как и в стояке. Только объем прокачаной жидкости в ПС будет меньше потому что площадь сечения трубы меньше. Но и этого объёма вполне достаточно, что бы поддерживать температуру ПС практически(я писал об 1-2 градусах) на уровне температуры стояка.

0
Аватар пользователя
RE:MONTER

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

15.09.2007 в 15:51:29

2aka
ИМХО тему можно закрывать. Если стояк не сплошной, см. посты # 7,15,24. Если сплошной, то посты #16,22 и тот же #24

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.09.2007 в 16:10:32

RE:MONTER написал : ИМХО тему можно закрывать.

...знать бы еще как автор хочет полотеничник подключать. Многие подводку у ПС лесенкой только снизу делают. Поэтому тут еще обсуждать и обсуждать. :)

0
Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

15.09.2007 в 18:22:47

Палецкий написал : ....не должна потекти туда, потому как на входе и выходе полотеничника давление одинаковое будит

+1

0
Аватар пользователя
RE:MONTER

Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

15.09.2007 в 18:46:44

2wall_design Зимой пойду обьясню знакомой батарее что она не права: хули так сильно греть? Подводы полдюйма, сплошной стояк дюйм. А чтобы в ПС вода не затекала, его надо теплоизолировать, а стояк должен быть из ПП, трение о стенки незначительное и сопротивление меньше.

0
Аватар пользователя
wall_design

Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

15.09.2007 в 18:56:35

Да мне все равно, что вы кому объясните. Говорите своей батарее чаще - "там же ДЫРКА, вот она и потекет туда" :D

0
Аватар пользователя
ashkalikov

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Москва

Сообщений: 277

16.09.2007 в 10:09:21

RE:MONTER написал : если взять площадь сечения полдюймовой трубы за единицу, то равенство 1"=3/4"+1/2" выполняется идеально! (1+1,58=2,58). Сантехника +математика=друг другу не мешают

Площадь круга = Число Пи (3.1415926) умножить на радиус в квадрате деленное пополам. Вы попробуйте просчитайте площадь труб 1/2", 3/4" и 1" на калькуляторе. В приведенном Вами примере соотношение площадей будет 13 (1/2"+3/4") к 16 (1"). Это разные числа.

Многим практикам нужно теорию подучить :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу