не надо пихать лишних датчиков, не надо вариант 1. Регестрировать подачу напряжения на газовый клапан (если клапан 220В - просто снимаем напряжение, если 24В - то через реле подаем напржение на полутурбо) вариант 2. тупо снять напряжение с циркуляционного насоса.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

10.11.2007 в 15:45:53

@lex написал : . Регестрировать подачу напряжения на газовый клапан (если клапан 220В - просто снимаем напряжение, если 24В - то через реле подаем напржение на полутурбо)

Это приходило в голову... Но не отразится ли это на клапане? Он же у меня с модуляцией- то громче, то тише (сам решает как ему гореть...). Это всё-таки управляется регулировкой тока (я так думаю).

@lex написал :

  1. тупо снять напряжение с циркуляционного насоса.

Когда котел работает на ГВС, насос у меня стоит. Как правильно- не знаю.

0
Аватар пользователя
@lex

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

10.11.2007 в 22:16:17

модуляция осуществляется доп. катушкой. насос стоит??? так вроде у 5114 раздельные теплообменники, а не битермический. Уверены что насос не работает во время ГВС???

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.11.2007 в 10:53:10

@lex написал : Уверены что насос не работает во время ГВС???

В контуре отопления вода не циркулирует- это точно. Может насос качает от одного теплообменника к другому? Сегодня померяю напряжение на насосе...
И ещё- вторичный теплообменник забился накипью за два месяца. Причем наглухо- продуть даже не было возможности. Причем с той стороны, где отопительная вода. Так бывает? Я думал из-за стоящего насоса... Слышал про умягчитель воды, а что это за штуковина?

0
Аватар пользователя
@lex

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

11.11.2007 в 11:07:28

конечно при ГВС отопление не работает, 3-х ходовой клапан переключает теплоноситель с системы отопления на вторичный теплообменник. со стороны отопительной воды??? вы уверены???

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

12.11.2007 в 00:59:34

Точно! У меня вода в отоплении темная от Юнипака. Раз пять промывал, всё-равно темнеет. А, что так не должно быть? В смысле- забиваться с этой стороны... Хлопья темной извести вываливались при чистке.

0
Аватар пользователя
@lex

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

12.11.2007 в 10:02:15

Система отопления закрытая, если утечек нет, то подпитка не осуществляется, а следовательно и соли жесткости которые были в теплоносителе быстро и в небольших количествах оседают в основном теплообменнике (там температура выше) Во вторичном пластинчатом теплообменнике в основном засоряется именно со стороны подогреваемой воды.

0
Аватар пользователя
Ежачок

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

12.11.2007 в 11:38:50

2Михалыч
у вас частный дом? а если вместо полутурбо надставки поставить на верхушку дымохода вытяжной вентилятор дла каминов?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

14.11.2007 в 21:25:25

Ежачок написал : вытяжной вентилятор дла каминов?

А, что это? Мне придётся оголовок трубы разбирать?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

17.11.2007 в 18:18:10

@lex написал :

  1. тупо снять напряжение с циркуляционного насоса.

Да, действительно- на насос подается напряжение при люых режимах работы котла. Поставил реле параллельно насосу. Всё прекрасно работает. Спасибо!

0
Аватар пользователя
@lex

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

18.11.2007 в 18:40:23

пжаласта :)