05.08.2009 в 12:37:51
Кстати на бойлере обнаружил надпись "made by MTS". Это что значит? Поисковик сильно реагирует на тот МТС который с яйцом, а про этот - ничего. Было одно упоминание что вроде такие водогреи делают в Индии и Всеволожске, так что в Питере более вероятно что Всеволожский, ибо дешевле.
05.08.2009 в 12:41:05
Заполнил кусок бойлера до 0,5 атм. Воздух там естественно внутри остался. Ночь простояло как вкопанное. То же с кусками ГВ и ХВ - стоит как вкопанное. Правда с ГВ надо сначала подождать пока все остынет окончательно, потом поддать давление от магистрали и снова закрыть и тогда уже смотреть держит ли давление.
06.08.2009 в 13:38:49
Финальный штрих - шланг для сброса с предохранительного клапана, заправленный в сливной бачок. Кстати предохранительный клапан на 6,5 бар где-то. Напрягает т.к. у ТМТБ3 шкала давления только до 6. Буду менять на группу безопасности или скорее отдельно поставлю обратный и предохранительный клапана.
10.08.2009 в 10:22:42
Ну вот - поменял это чудо что в комплекте на отдельные обратный клапан и предохранительный регулируемый. И перенес манометр второй.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу