Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

02.04.2018 в 21:45:13

mirn написал: Во всех розетках при вырубленном автомате горит фаз на концах заземлениа.

Чем мерили ? Индикаторной отверткой ? Вводной кабель в квартиру у вас трехжильный ? Если да, то куда подключены его желто-зеленые жилы в этажном и квартирном щите ?

0

Грубый, но справедливый

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

02.04.2018 в 21:45:42

mirn, а про то что подключать соединительные кабели нужно к обесточенной технике вы не слышали?

0
mirn
mirn
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Долгопрудный

Сообщений: 59

02.04.2018 в 22:06:25

Kamikaze написал:

mirn написал: Включил ноут в сеть, далее кабелем hdmi подключаю к работающему тв и как в сказке- искры и дымок. Все по отдельности работало исправно.

Телек, небось к кабельному подключен? - т.е. его "масса" соединена с корпусом щита оплёткой ТВ-кабеля.

mirn написал: Во всех розетках при вырубленном автомате горит фаз на концах заземлениа.

Вот и повстречались ноль с телека с фазой с "земли" на ноуте при попытке "стыковки" по HDMI.

Ищите, откуда фаза на "земляных" контактах розеток.

Kamikaze,

Тогда не совсем понятно почему во всей квартире на розетках фаза висит при включённых автоматах?

0
mirn
mirn
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Долгопрудный

Сообщений: 59

02.04.2018 в 22:08:09

Vadim 161 написал:

mirn написал: Во всех розетках при вырубленном автомате горит фаз на концах заземлениа.

Чем мерили ? Индикаторной отверткой ? Вводной кабель в квартиру у вас трехжильный ? Если да, то куда подключены его желто-зеленые жилы в этажном и квартирном щите ?

Vadim 161,

Да. Мерил отверткой. Если я правильно понимаю ход вашей мысли, но надо смотреть желто-зелёный провод (землю) и чему ее прикрутили?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

02.04.2018 в 22:10:44

mirn, Угу, а еще стоит взять тестер и провести замеры, а то эти отвертки такие отвертки...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.04.2018 в 22:15:39

mirn написал: Тогда не совсем понятно почему во всей квартире на розетках фаза висит при включённых автоматах?

Я и говорю - искать нужно ;) Что, как, куда подключено-накручено.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mirn
mirn
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Долгопрудный

Сообщений: 59

02.04.2018 в 22:16:12

Rumato написал: mirn, Угу, а еще стоит взять тестер и провести замеры, а то эти отвертки такие отвертки...

Rumato,

Ну это все понятно. Просто думаю кого завтра вызывать и пистоны вставлять. Местного электрика из жэка, Ростелеком или антенную службу что недавно телек чинили. Или мастера с тестеров за денежку?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.04.2018 в 22:18:22

mirn написал: Если я правильно понимаю ход вашей мысли, но надо смотреть желто-зелёный провод (землю) и чему ее прикрутили?

Именно. Если, конечно, у Вас везде и всюду ж/з провод используется для "земли", только для "земли" и ни для чего, кроме "земли".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.04.2018 в 22:19:31

mirn написал: . Просто думаю кого завтра вызывать и пистоны вставлять. Местного электрика из жэка, Ростелеком или антенную службу что недавно телек чинили.

Или того, кто квартирный щиток и проводку делал и к ЩЭ подключал.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

02.04.2018 в 22:23:54

mirn, Отвертка - индикатор - инструмент не для Вас. С ней Вы ничего не поймете и только запутаетесь. Отложите до лучших времен, когда будет время ВНИМАТЕЛЬНО прочитать описание и потренироваться на гарантированно известных цепях и напряжениях.

У Вас в квартире, либо вне квартиры может быть несколько проблем, причем, ОПАСНЫХ не только для техники, но и для жизни. И их нужно найти.

Rumato написал: а еще стоит взять тестер

вольтметром тестера можно также намерять напряжение на Луне, либо спалить омметр тестера. Перед тем как измерять, надо хотя бы понимать что можно ожидать в измеряемых цепях.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

02.04.2018 в 22:26:29

mirn написал: или антенную службу что недавно телек чинили.

Подробнее можно? Они Вам отремонтировали сгоревший ТВ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.