c911
c911
Новичок

Регистрация: 07.09.2007

Москва

Сообщений: 40

21.09.2007 в 13:23:03

Такое чувство что чего-то не хватает. ;)

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.09.2007 в 15:49:51

А почему так низко гребенки стоят? Не хватает фильтра грубой очистки перед счетчиком и 100микрон фильтра после счетчика, а еще редукторов. Вообще как-то мало отводов с коллектора :)

0
wall_design
wall_design
Местный

Регистрация: 25.11.2006

Москва

Сообщений: 623

21.09.2007 в 17:08:54

Еще не хватает обратного клапана после счетчика.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

21.09.2007 в 17:32:26

как я понял это мода пошла ставить фильт тонкой очистки со смывом перед счётчиком и без обратников. также отвод от стояка равен по диаметру отводам от колектора - нонсенс. по второй фотке нету регулятора на батарее, хотя он и не обязателен но желателен.

0
Тычоблин
Тычоблин
Старожил

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

21.09.2007 в 17:39:34

Maks2002 написал : по второй фотке нету регулятора на батарее, хотя он и не обязателен но желателен.

Да ну. У меня его тоже нет, и не переживаю нисколько. А если очень жарко становится - лучше окно открыть, и пустить свежий воздух. Чем меньше элементов, тем надежнее система! ;)

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

21.09.2007 в 17:57:26

2Тычоблин
открытое окно ето сквозняк (при том холдный, ирезкицй перепад температур),
доказано что для проветривания ефективно на полную открыть окно на 5 минут даже в холодную погоду (при -20 время сократить :)), а потом плотно окно закрыть. ефекта много, теплопотерь мало.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

21.09.2007 в 17:59:01

Тычоблин написал : Чем меньше элементов, тем надежнее система!

извините, но это постсоветское мышление, когда каждый елемент делался оч.хреново, и действительно ухудшал систему, НО Вы же делаете для себя а не для кого-то, вот и делайте хорошо и правильно. КАЖДЫЙ елемент. не хотел обидеть, просто констатация факта.

0
Тычоблин
Тычоблин
Старожил

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

21.09.2007 в 18:11:20

Maks2002 Сейчас стеклопакеты позволяют оставлять тоненькие щелочки, и никакого сквозняка не будет. Тем более свежий воздух пускать в квартиру - это полезно. ;)

0
c911
c911
Новичок

Регистрация: 07.09.2007

Москва

Сообщений: 40

21.09.2007 в 20:30:22

Палецкий написал : А почему так низко гребенки стоят?

Да они не очень низко. На 140 см где-то. А в принципе нам так надо. Т.к. сверху пойдут шкафы и водонагреватель.

Палецкий написал : 100микрон фильтра

Что такое 100 микрон фильтр. Про грубой очистки понял - добавлю.

Палецкий написал : а еще редукторов.

Редукторы я так понимаю чтобы равномерный напор был?

Maks2002 написал : отвод от стояка равен по диаметру отводам от коллектора

Отвод от стояка должен быть больше диаметром?

wall_design написал : Еще не хватает обратного клапана после счетчика.

Для чего он нужен и как выглядит?

Maks2002 написал : по второй фотке нету регулятора на батарее, хотя он и не обязателен но желателен.

Регулятор не буду добавлять. Переживу. Буду проветривать чаще. Тем более что подумываю о приточной вентиляции.

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.09.2007 в 20:40:12

c911 написал : Да они не очень низко. На 140 см где-то. А в принципе нам так надо. Т.к. сверху пойдут шкафы и водонагреватель.

...вроде унитазная инсталяция перекрывает доступ к обслуживанию!?

c911 написал : Что такое 100 микрон фильтр.

...это тот, который у Вас с манометром :)

c911 написал : Редукторы я так понимаю чтобы равномерный напор был?

....скорее приемлимый, согласно норм 2-3 атм. Кроме того редуктор защитит МП от гидроудара и прорыва, когда комунальщики с водой химичат :)

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

21.09.2007 в 20:41:18

...отводов от коллектора реально мало, я бы сказал - критически :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.