23.10.2017 в 00:47:48
TAB написал:
stroke написал: так это DIN 46267, а у TAB -- DIN 46341
DIN 46267 у TAB тоже есть:
Только я по-арийски ни бельмеса. Растолковал бы кто-нибудь, а?
TAB, Первая страница -- область применения. Если коротко -- этот норматив для жил 2-го класса с округлением секторных жил при необходимости. При использовании с жилами 1, 5 и 6 класса следуйте указаниями производителей.
Вторая страница -- указание, что чертеж не масштабный, для истинных размеров см. таблицу. Дальше -- стандартное обозначение гильз -- Preßverbindung (пресс-соединитель) DIN 46 267, дальше Cu, 70(номинальное сечение) и S (луженые).
Колонки таблицы -- номинальное сечение жилы, номер инструмента/матрицы по соотв. DIN, d1 (во второй части колонки -- абсолютные допуски), d2 -- а вот там допуски по DIN 1754 часть 1 группа А. Последняя, понятно, длина и она, как и внутренний диаметр, с абсолютными допусками.
Дальше список цитируемых и дополнительных стандартов, упомянуто, что диаметры гильз этого стандарта соответствуют диаметрам трубной части наконечников по ДИН 46 235 и прессуются теми же инструментами, и что при нагрузках на растяжение эти гильзы не применимы, а применимы соединения по 48085 часть 1.
23.10.2017 в 00:59:00
stroke Вот спасибо, а в DIN 46341 матрицы каким стандартом нормируются?
И как-то загадочно здесь игнорируются моножилы: нормированно срастить два провода сечением до 6 мм2 получается просто нечем?
23.10.2017 в 01:06:55
TAB написал: получается просто нечем?
Китайцы свою гидравлику не заморачиваясь комплектуют 4; 6; 8 . :)
23.10.2017 в 12:44:18
stroke написал: При использовании инструмента не по DIN 48 083, инструмент должен оставлять на гильзе свой штамп
Вот кажется стала понятной разница между DIN 46341 и DIN 46267: последний нормирует гильзы под опрессовку гексагональными матрицами.
Инструмент DIN 48 083 Teil 4:
29.10.2017 в 20:24:46
Поизучал тут ПК16 на предмет глубины опрессовки. Матрицы "1.5" и "6" соответствуют ГОСТ 23469.3-79 (с учетом допуска) и их вполне можно применять с ГМЛ (ГОСТ). Остальные конкретно передавливают. Из-за этого ГМЛ 4 действительно приходится жать в матрице "6", а моножилу сечением 2.5 в ГМЛ 2.5 нормально запрессовать не получится.
Эксперименты показали, что соединение моножилы 2.5 встык в ГМЛ 1.5 (и матрице "1.5") существенно надежнее. Я рвал провод с двумя последовательными гильзами 1.5 и 2.5, последнюю обжимал как в матрице "2.5", так и "6". Во всех случаях рвался (выдергивался) провод из ГМЛ 2.5.
Из ассортимента КВТ к этим клещам подходят ГМЛ(о) видимо, только их хрен где найдешь в рознице. Стандартные гильзы Klauke, Hapua или BM судя по размерам тоже подходят. Ну и гильзы по DIN 46341-1 очевидно тоже (хотя матрица "1.5" тут довольно загадочна).
29.10.2017 в 23:01:55
TAB, Вот Вы заморочились... У меня ни разу не получалось вырвать провод из гильзы. Что то я неправильно делал.
29.10.2017 в 23:13:48
Rumato написал: ни разу не получалось вырвать провод из гильзы
так автомобильная лебедка в помощь!
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.10.2017 в 23:15:09
Songo написал: К ПК16у это тоже относиться?
Собсно ПК-16У я и исследовал. Но совершенно уверен, что ПК-16 без "У" изготовлен по тому же стандарту (DIN).
29.10.2017 в 23:18:25
Rumato написал: У меня ни разу не получалось вырвать провод из гильзы. Что то я неправильно делал.
Да ладно, что один запрессовал, другой завсегда вырвать сможет. Тут весь вопрос том, что ГМЛ по ГОСТ (типа), но ПК-16 нихрена не по ГОСТ. Посему рекомендации ГОСТ уже не действуют, а других нет у нас. Такая вот фигня.
29.10.2017 в 23:33:42
Rumato написал: У меня ни разу не получалось вырвать провод из гильзы
Аналогично. Даже недопрессованный, чуть прижатый хрен вырвешь. ТАВ - очень сильный человек, очень! :eek:
29.10.2017 в 23:40:42
Radio, я шесть квадратов вырвать не смог, пассатижи гнулись. Но завтра еще попробую.
29.10.2017 в 23:44:48
TAB написал: Я рвал провод с двумя последовательными гильзами
А разве испытание на вырыв является показательным для качества опрессовки ? ГОСТом - предусмотрено ?
29.10.2017 в 23:50:03
dokar написал: ГОСТом - предусмотрено ?
Нет конечно. Но ГОСТом предусмотрены размеры соединений, включая остаточную толщину гильзы в месте опрессовки. И эти размеры при использовании ПК-16 не соблюдаются. Поэтому появляется неочевидный выбор вариантов "сечение провода" - "размер гильзы" - "размер матрицы". Сравнительное испытание на вырыв имело целью устранить эту неопределенность.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.