08.07.2018 в 18:52:36
Vadim 161 написал: 6 кабелей соединенных опрессовкой в круглую коробку Шнайдер 100x50.
Ну все-таки 100х50, а не 70х40 ))
08.07.2018 в 19:05:27
А неразрывность PE? Фазу и ноль перемычками, если по два отверстия в розетке, а вот PE? Для него тоже по два отверстия, но можно ли так делать?
08.07.2018 в 19:17:00
menket, если вы работаете с распаечной коробкой, лучше пользовать моножилу и кабель с двойной изоляцией. Многожильный ПУГВ хорошо использовать для соединения между собой нескольких розеток в соединённых подрозетниках.
КВТ ПГРс не всегда удобен и нужен. Часто, достаточно обжать точкой, несколько раз. Качество от этого не страдает. Каждый инструмент нужен в своих условиях. Я пользовал КВТ CTF и КВТ ПГРс, потом взял ПК-16у он оказался удобнее как по транспортировке, так и по использованию.
Пасту в медь-медь при обычной не агрессивной среде, я бы не пихал. Вот если у вас разнородные проводники (медь-алюминий), или коробка под дождём, или в кислотном цеху... то можно потешить себя мазюкой.
08.07.2018 в 19:57:40
menket написал: Для него тоже по два отверстия, но можно ли так делать?
Нужно.
Вот рекламный ролик легранда, досмотрите до конца.
08.07.2018 в 20:08:12
dimsis, понятно.
Radio, ясно. Брать с пружинными зажимами.
08.07.2018 в 20:13:53
menket, не обязательно, винты ничем не хуже. Берите все, что нравится, из хорошего.
24.07.2018 в 13:00:15
Привет всем.
гмл(0) 1,5 и 2,5 для соединения двух проводов использую матрицу 02 от квт. Недавно узнал, шо делал не правильно и надо юзать пятую матрицу.
Вот думаю, насколько целесообразно переходить на пятую матрицу ? вторую несколько раз прожимать надо, а пятая и жмёт вроде нормально и несколько рисок создаёт. За раз в большинстве случаев прожимает. Правда надо нажать от души...
Раньше жал одножильные одного диаметра, теперь вот предстоит подключить светильники типа gx53. 0,5 с одной стороны - с 1,5 другой. предварительные тесты проблем не выявили - жмётся, перекоса от разницы диаметра как не странно не выявлено. Так есть ли какие преимущества пятой матрицы перед второй на малых сечениях (до 2,5 с одной стороны)
24.07.2018 в 14:25:38
K_R_L написал: теперь вот предстоит подключить светильники типа gx53. 0,5 с одной стороны - с 1,5 другой.
Для этого существует ваго 224.
Отключать светильник как планируете? Ножницами?
24.07.2018 в 15:09:20
Radio написал: Для этого существует ваго 224.
Да, уже проштудировал то, что предлагает рынок. Но провод от GX53 очень короткий и как не крути - разъём будет лежать на потолке, а он алюминиевый. Замотать изолентой 224 не вариант, в термоусадку тоже. Заземлить то я потолок заземлил, но стрёмно как то мне. Поэтому много думал и в итоге остановился на гмл и большим переходным диаметром.
Radio написал: Отключать светильник как планируете? Ножницами?
В панелях тех отверстия под него. т.е. если и менять, то на такой же или похожий. GX53 по сути представляет из себя патрон и декоративное кольцо. Зачем его отключать ? Но если шибко надо будет, - к каждому светильнику подходит отдельный провод из коробки. В коробках Ваги.
З.Ы. Мне бы про обжим...
24.07.2018 в 15:19:23
K_R_L написал: разъём будет лежать на потолке, а он алюминиевый. Замотать изолентой 224 не вариант, в термоусадку тоже.
Ничего не надо заматывать, всё заизолировано. Ваша опрессовка точно так же будет лежать на потолке, поймите.
K_R_L написал: Мне бы про обжим...
Применительно к подключению светильников это не очень хорошая идея, вряд ли смогу вам помочь.
24.07.2018 в 15:52:18
Radio написал: Ничего не надо заматывать, всё заизолировано. Ваша опрессовка точно так же будет лежать на потолке, поймите.
до первого залива. Дырочков у ваги много, а потом бух. IP 20 всего. Потолок Алюминиевый. Обжим в данном контексте - это создать недорогое, надёжное и герметичное соединение.
Radio написал: Применительно к подключению светильников это не очень хорошая идея, вряд ли смогу вам помочь.
речь не о светильниках, а о гмл(0) малых сечений и о применении для обжима матрицы 02, вместо 05. Это ключевой вопрос в рамках этой темы. светильники - это для чего и в данном контексте роли не играют, для GX53 есть отдельная тема.
24.07.2018 в 16:19:15
K_R_L написал: Вот думаю, насколько целесообразно переходить на пятую матрицу ? вторую несколько раз прожимать надо, а пятая и жмёт вроде нормально и несколько рисок создаёт. За раз в большинстве случаев прожимает. Правда надо нажать от души...
перепутал, пятую несколько раз прожимать надо, а вторая и жмёт вроде нормально и несколько рисок создаёт За раз в большинстве случаев прожимает.
24.07.2018 в 21:40:41
K_R_L написал:
до первого залива. Дырочков у ваги много, а потом бух.
K_R_L,
а вы точно не путаете потолок с бассейном? сколько рекламных вывесок на этих ваго под дождями висят и ничего... главное в воду полностью не опускать
24.07.2018 в 23:21:52
Flest написал:
K_R_L написал:
до первого залива. Дырочков у ваги много, а потом бух.
K_R_L,
а вы точно не путаете потолок с бассейном? сколько рекламных вывесок на этих ваго под дождями висят и ничего... главное в воду полностью не опускать
Flest, И что хорошего в том, что так эти ВАГО тупо висят?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.07.2018 в 00:12:56
А чем опрессовать алюминий 7*2.2кв.мм, чтобы результат влезал в клемму УЗО и автомата ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу