TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

29.08.2018 в 13:54:39

skunsofob, вы бы их сначала измерили.

0
skunsofob
skunsofob
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Красноярск

Сообщений: 418

29.08.2018 в 14:05:15

TAB написал: вы бы их сначала измерили.

А что их мерить? В ГОСТ-е все размеры указаны. Не входят за пределы ГОСТ-а и ладно.

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

29.08.2018 в 14:09:37

skunsofob, ежели мерить не хотите, тогда хоть эту тему почитайте: Антикризисный "подарок" от КВТ любителям опрессовки.

Потому как ваш ответ сейчас является дезинформацией.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.08.2018 в 14:10:46

ГМЛ ДПА вполне себе прекрасные...

0

Грубый, но справедливый

skunsofob
skunsofob
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Красноярск

Сообщений: 418

29.08.2018 в 14:18:24

TAB написал: эту тему почитайте:

Я на эту тему подписан. А Вы сами то читали, что именно там написано? Похоже по диагонали читаете?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

29.08.2018 в 14:35:26

skunsofob написал: А что их мерить?

Иногда полезно...

skunsofob написал: Не входят за пределы ГОСТ-а и ладно.

Всяко бывает... http://www.mastergrad.com/forums/t40650-soedinenie-opressovkoy-metody-instrumenty-i-materialy/?page=83#post5976038 http://www.mastergrad.com/forums/t246460-antikrizisnyy-podarok-ot-kvt-lyubitelyam-opressovki/?page=7#post6139054

0
mokmor
mokmor
Новичок

Регистрация: 28.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 57

29.08.2018 в 18:05:21

Мужики, подскажите кто пользовался, для вот этих клещей такие гильзы подойдут для опрессовки в коробках? Клещи ссылка Гильзы ссылка ссылка ссылка С одной стороны вроде коротковаты на фоне ГМЛ-ок, с другой стороны одинарного обжима же достаточно, все таки квартира и кабеля 2.5 сечения, а не производственный цех со шнурками толщиной в руку

0
dimsis
dimsis
Новичок

Регистрация: 29.03.2016

Краснодар

Сообщений: 76

29.08.2018 в 19:39:31

Их зовут ГМЛ-П. Это самое то для работы в подрозетниках. Можно и в коробках. 2 обжима легко получается. https://kvt.su/production/lugs/cu/gmlp/

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.08.2018 в 09:45:24

dimsis написал: Их зовут ГМЛ-П. Это самое то для работы в подрозетниках. Можно и в коробках. 2 обжима легко получается. https://kvt.su/production/lugs/cu/gmlp/

А два-то зачем?

0
dimsis
dimsis
Новичок

Регистрация: 29.03.2016

Краснодар

Сообщений: 76

31.08.2018 в 10:12:29

СтранникXXI написал:

dimsis написал: Их зовут ГМЛ-П. Это самое то для работы в подрозетниках. Можно и в коробках. 2 обжима легко получается. https://kvt.su/production/lugs/cu/gmlp/

А два-то зачем?

СтранникXXI, Для спокойного сна. ))

0
menket
menket
Эксперт

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1013

31.08.2018 в 10:29:12

dimsis, она коротковата для двух обжимов. КВТ в рекомендациях говорит о двух точках обжима для соединительных гильз, которые в два раза длиннее.