Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.10.2019 в 20:30:47

СтранникXXI, таблица 1 изм. 2 ГОСТ 23469.3-79.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.10.2019 в 20:31:44

333vs333 написал: а фантазировать никто и не просил - Вы ничем не подтвердили свои утверждения.

Так я и не утверждал. Утверждение вида "гильзу нужно жамкать много раз" было ваше. Вам и доказывать.

333vs333 написал: В этом ГОСТ не указаны размеры для соединения опрессовкой проводов, расположенных параллельно, о чём изначально и шла речь.

В этом ГОСТ описаны гильзы системы ГМЛ. И как их нужно опрессовывать.

333vs333 написал: Даже опрессовка одной точкой ГМЛп (длина гильзы 9 мм) не вписывается в требования этого ГОСТ.

Ессно, поскольку ГМЛп суть колхоз отдельно взятого производителя. На соответствие ГОСТ никто их не заявлял.

Но если угодно, то у КВТ есть Рекомендуемое количество опрессовок для матриц с гексагональным и клиновидным профилями обжима. Оно для наконечников, но размеры наконечников ТМЛ (ГОСТ 7386-80) и гильз ГМЛ совпадают. Смотрим графу "клин. обжим" и больше не фантазируем. :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2019 в 20:33:25

333vs333 написал: А ещё существуют КИЗ, размеры гильзы которых намного меньше ГМЛ, и которые обжимаются и вовсе не точкой, но прекрасно соединяют пучок жил.

333vs333, каких именно жил?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

13.10.2019 в 20:50:19

dokar написал: Насколько понимаю на судах вибро нагруженность соединения диктуют несколько точек обжима ?

Возможно и так, но заглянув с справочник одной организации, где вибрации бывают ужас-ужас, обнаружил:

продавливать симметрично и по центру гильзы... и на всех других картинках в альбомах - только один прожим.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2019 в 20:52:42

333vs333 написал: СтранникXXI, таблица 1 изм. 2 ГОСТ 23469.3-79.

333vs333, с чего Вы решили, что ГМЛ-6 не обжимается однопроволочка?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

13.10.2019 в 21:04:36

AKI написал:

dokar написал: Насколько понимаю на судах вибро нагруженность соединения диктуют несколько точек обжима ?

Возможно и так, но заглянув с справочник одной организации, где вибрации бывают ужас-ужас, обнаружил:

продавливать симметрично и по центру гильзы... и на всех других картинках в альбомах - только один прожим.

AKI, Зато ширина этого прожима не чета ПК16. Уточнили бы .

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.10.2019 в 21:16:49

СтранникXXI написал:

333vs333 написал: СтранникXXI, таблица 1 изм. 2 ГОСТ 23469.3-79.

333vs333, с чего Вы решили, что ГМЛ-6 не обжимается однопроволочка?

СтранникXXI, на 8 и 10 кв да, опрессовывается.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

13.10.2019 в 21:25:09

dokar написал: Зато ширина этого прожима не чета ПК16. Уточнили бы .

Согласен. Искал инструмент обжима, но марка нигде не указана...

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.10.2019 в 21:29:50

СтранникXXI написал:

333vs333 написал: А ещё существуют КИЗ, размеры гильзы которых намного меньше ГМЛ, и которые обжимаются и вовсе не точкой, но прекрасно соединяют пучок жил.

333vs333, каких именно жил?

СтранникXXI, они вроде универсальные, не нашёл указания классов соединяемых жил.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2019 в 21:30:08

333vs333 написал:

СтранникXXI написал:

333vs333 написал: СтранникXXI, таблица 1 изм. 2 ГОСТ 23469.3-79.

333vs333, с чего Вы решили, что ГМЛ-6 не обжимается однопроволочка?

СтранникXXI, на 8 и 10 кв да, опрессовывается.

333vs333, к чему вообще была вот эта фраза

Класс жилы ещё одно "но" в этой истории - по таблице из того же ГОСТ гильзой с маркировкой "6" нельзя соединять жилы классом нише 2, а это минимум 7 проволок малопроволочной жилы.) ?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2019 в 21:32:11

333vs333 написал:

СтранникXXI написал:

333vs333 написал: А ещё существуют КИЗ, размеры гильзы которых намного меньше ГМЛ, и которые обжимаются и вовсе не точкой, но прекрасно соединяют пучок жил.

333vs333, каких именно жил?

СтранникXXI, они вроде универсальные, не нашёл указания классов соединяемых жил.

333vs333, посмотрите обжималки для этих изделий и посмотрите для чего вообще эти обжималки предназначены.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.10.2019 в 21:37:00

TAB написал: Так я и не утверждал.

Именно Вы заявили, что 2 точки на пол-гильзы ГМЛ при соединении параллельно расположенных жил запрещено. Я до сих пор не увидел этому подтверждения.

TAB написал: В этом ГОСТ описаны гильзы системы ГМЛ. И как их нужно опрессовывать.

... опрессовывать встык.

TAB написал: Ессно, поскольку ГМЛп суть колхоз отдельно взятого производителя. На соответствие ГОСТ никто их не заявлял.

Это прилетело от буржуев.

TAB написал: Но если угодно, то у КВТ есть Рекомендуемое количество опрессовок для матриц с гексагональным и клиновидным профилями обжима. Оно для наконечников, но размеры наконечников ТМЛ (ГОСТ 7386-80) и гильз ГМЛ совпадают. Смотрим графу "клин. обжим" и больше не фантазируем.

Фантазируете пока только Вы, т.к. всё, на что указываете, регламентирует другой вид соединения.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

13.10.2019 в 21:40:23

333vs333 написал:

TAB написал: Так я и не утверждал.

Именно Вы заявили, что 2 точки на пол-гильзы ГМЛ при соединении параллельно расположенных жил запрещено. Я до сих пор не увидел этому подтверждения.

TAB написал: В этом ГОСТ описаны гильзы системы ГМЛ. И как их нужно опрессовывать.

... опрессовывать встык.

TAB написал: Ессно, поскольку ГМЛп суть колхоз отдельно взятого производителя. На соответствие ГОСТ никто их не заявлял.

Это прилетело от буржуев.

TAB написал: Но если угодно, то у КВТ есть Рекомендуемое количество опрессовок для матриц с гексагональным и клиновидным профилями обжима. Оно для наконечников, но размеры наконечников ТМЛ (ГОСТ 7386-80) и гильз ГМЛ совпадают. Смотрим графу "клин. обжим" и больше не фантазируем.

Фантазируете пока только Вы, т.к. всё, на что указываете, регламентирует другой вид соединения.

333vs333, будьте добры, приведите документ, регламентирующий параллельную опрессовку в принципе.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.10.2019 в 21:43:50

СтранникXXI написал: к чему вообще была вот эта фраза

К тому, что нельзя соединять 3 жилы по 2,5 кв. Если ошибаюсь, поправьте.

СтранникXXI написал: 333vs333, посмотрите обжималки для этих изделий и посмотрите для чего вообще эти обжималки предназначены.

Не только видел, но и пользовался. Намекаете, что они для многопроволоки? Но такие же концевые заглушки есть для алюминиевых проводов - не видел многопроволоки на сечениях ниже 16 кв.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.10.2019 в 21:47:51

333vs333 написал: Именно Вы заявили, что 2 точки на пол-гильзы ГМЛ при соединении параллельно расположенных жил запрещено.

Правда? И процитировать меня сможете?

333vs333 написал: Это прилетело от буржуев.

Опять фантазируем?

333vs333 написал: всё, на что указываете, регламентирует другой вид соединения.

Ну вот вам цитата из ВСН 139-83:

2.2.2. Соединение и ответвление жил выполняют одним местным вдавливанием с односторонним вводом проводов в гильзу. При большом количестве соединяемых жил применяют гильзы двойной длины с двусторонним вводом проводов; их опрессовывают двумя вдавливаниями.