13.10.2019 в 20:31:44
333vs333 написал: а фантазировать никто и не просил - Вы ничем не подтвердили свои утверждения.
Так я и не утверждал. Утверждение вида "гильзу нужно жамкать много раз" было ваше. Вам и доказывать.
333vs333 написал: В этом ГОСТ не указаны размеры для соединения опрессовкой проводов, расположенных параллельно, о чём изначально и шла речь.
В этом ГОСТ описаны гильзы системы ГМЛ. И как их нужно опрессовывать.
333vs333 написал: Даже опрессовка одной точкой ГМЛп (длина гильзы 9 мм) не вписывается в требования этого ГОСТ.
Ессно, поскольку ГМЛп суть колхоз отдельно взятого производителя. На соответствие ГОСТ никто их не заявлял.
Но если угодно, то у КВТ есть
13.10.2019 в 20:33:25
333vs333 написал: А ещё существуют КИЗ, размеры гильзы которых намного меньше ГМЛ, и которые обжимаются и вовсе не точкой, но прекрасно соединяют пучок жил.
333vs333, каких именно жил?
13.10.2019 в 20:50:19
dokar написал: Насколько понимаю на судах вибро нагруженность соединения диктуют несколько точек обжима ?
Возможно и так, но заглянув с справочник одной организации, где вибрации бывают ужас-ужас, обнаружил:
продавливать симметрично и по центру гильзы... и на всех других картинках в альбомах - только один прожим.
13.10.2019 в 20:52:42
333vs333 написал: СтранникXXI, таблица 1 изм. 2 ГОСТ 23469.3-79.
333vs333, с чего Вы решили, что ГМЛ-6 не обжимается однопроволочка?
13.10.2019 в 21:04:36
AKI написал:
dokar написал: Насколько понимаю на судах вибро нагруженность соединения диктуют несколько точек обжима ?
Возможно и так, но заглянув с справочник одной организации, где вибрации бывают ужас-ужас, обнаружил:
продавливать симметрично и по центру гильзы... и на всех других картинках в альбомах - только один прожим.
AKI, Зато ширина этого прожима не чета ПК16. Уточнили бы .
13.10.2019 в 21:25:09
dokar написал: Зато ширина этого прожима не чета ПК16. Уточнили бы .
Согласен. Искал инструмент обжима, но марка нигде не указана...
13.10.2019 в 21:29:50
СтранникXXI написал:
333vs333 написал: А ещё существуют КИЗ, размеры гильзы которых намного меньше ГМЛ, и которые обжимаются и вовсе не точкой, но прекрасно соединяют пучок жил.
333vs333, каких именно жил?
СтранникXXI, они вроде универсальные, не нашёл указания классов соединяемых жил.
13.10.2019 в 21:30:08
333vs333 написал:
СтранникXXI написал:
333vs333 написал: СтранникXXI, таблица 1 изм. 2 ГОСТ 23469.3-79.
333vs333, с чего Вы решили, что ГМЛ-6 не обжимается однопроволочка?
СтранникXXI, на 8 и 10 кв да, опрессовывается.
333vs333, к чему вообще была вот эта фраза
Класс жилы ещё одно "но" в этой истории - по таблице из того же ГОСТ гильзой с маркировкой "6" нельзя соединять жилы классом нише 2, а это минимум 7 проволок малопроволочной жилы.) ?
13.10.2019 в 21:32:11
333vs333 написал:
СтранникXXI написал:
333vs333 написал: А ещё существуют КИЗ, размеры гильзы которых намного меньше ГМЛ, и которые обжимаются и вовсе не точкой, но прекрасно соединяют пучок жил.
333vs333, каких именно жил?
СтранникXXI, они вроде универсальные, не нашёл указания классов соединяемых жил.
333vs333, посмотрите обжималки для этих изделий и посмотрите для чего вообще эти обжималки предназначены.
13.10.2019 в 21:37:00
TAB написал: Так я и не утверждал.
Именно Вы заявили, что 2 точки на пол-гильзы ГМЛ при соединении параллельно расположенных жил запрещено. Я до сих пор не увидел этому подтверждения.
TAB написал: В этом ГОСТ описаны гильзы системы ГМЛ. И как их нужно опрессовывать.
... опрессовывать встык.
TAB написал: Ессно, поскольку ГМЛп суть колхоз отдельно взятого производителя. На соответствие ГОСТ никто их не заявлял.
Это прилетело от буржуев.
TAB написал: Но если угодно, то у КВТ есть Рекомендуемое количество опрессовок для матриц с гексагональным и клиновидным профилями обжима. Оно для наконечников, но размеры наконечников ТМЛ (ГОСТ 7386-80) и гильз ГМЛ совпадают. Смотрим графу "клин. обжим" и больше не фантазируем.
Фантазируете пока только Вы, т.к. всё, на что указываете, регламентирует другой вид соединения.
13.10.2019 в 21:40:23
333vs333 написал:
TAB написал: Так я и не утверждал.
Именно Вы заявили, что 2 точки на пол-гильзы ГМЛ при соединении параллельно расположенных жил запрещено. Я до сих пор не увидел этому подтверждения.
TAB написал: В этом ГОСТ описаны гильзы системы ГМЛ. И как их нужно опрессовывать.
... опрессовывать встык.
TAB написал: Ессно, поскольку ГМЛп суть колхоз отдельно взятого производителя. На соответствие ГОСТ никто их не заявлял.
Это прилетело от буржуев.
TAB написал: Но если угодно, то у КВТ есть Рекомендуемое количество опрессовок для матриц с гексагональным и клиновидным профилями обжима. Оно для наконечников, но размеры наконечников ТМЛ (ГОСТ 7386-80) и гильз ГМЛ совпадают. Смотрим графу "клин. обжим" и больше не фантазируем.
Фантазируете пока только Вы, т.к. всё, на что указываете, регламентирует другой вид соединения.
333vs333, будьте добры, приведите документ, регламентирующий параллельную опрессовку в принципе.
13.10.2019 в 21:43:50
СтранникXXI написал: к чему вообще была вот эта фраза
К тому, что нельзя соединять 3 жилы по 2,5 кв. Если ошибаюсь, поправьте.
СтранникXXI написал: 333vs333, посмотрите обжималки для этих изделий и посмотрите для чего вообще эти обжималки предназначены.
Не только видел, но и пользовался. Намекаете, что они для многопроволоки? Но такие же концевые заглушки есть для алюминиевых проводов - не видел многопроволоки на сечениях ниже 16 кв.
13.10.2019 в 21:47:51
333vs333 написал: Именно Вы заявили, что 2 точки на пол-гильзы ГМЛ при соединении параллельно расположенных жил запрещено.
Правда? И процитировать меня сможете?
333vs333 написал: Это прилетело от буржуев.
Опять фантазируем?
333vs333 написал: всё, на что указываете, регламентирует другой вид соединения.
Ну вот вам цитата из ВСН 139-83:
2.2.2. Соединение и ответвление жил выполняют одним местным вдавливанием с односторонним вводом проводов в гильзу. При большом количестве соединяемых жил применяют гильзы двойной длины с двусторонним вводом проводов; их опрессовывают двумя вдавливаниями.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.