Именно так . Вместо юбки одевается достаточной длины и толщины термоусадка, сразу на обе жилки.
Напомню , что есть и без юбок втулочные наконечники, но в них засунуть без плясок бубнами действительно тяжело .
Вам показуха (аля инстаграм) важнее, или работа ? Этот вариант опробован и работает на предприятии уже четвертый год и жрать не просит .
И часто вам приходится 2х10,0 обжимать ? По моему это достаточно редкий вариант для бытовых щитов.
И полегче насчет рукожопства.
Значит как-то так:
2х10 китайцем - ссылка - 5:30.
10 немцем - ссылка - 0:50. По инструкции регулятор в правильном положении, но по ощущениям с дивана процесс прошел тяжко.
dokar написал:
Это у кого-то здесь 2х10.0 в НШВИ 16 не лезет . Все прекрасно лезет, даже любимая в здешних краях Кольчуга .
Кольчуга уже не та. Я как-то писал, что даже родной для наконечника 2х2,5 провод 2,5 удалось запихнуть не с первого раза.
dokar написал:
Вместо юбки одевается достаточной длины и толщины термоусадка, сразу на обе жилки
Я стесняюсь спросить, на предприятии действительно предпочитают термоусадку (и возюкаться с ней) готовому недорогому и недефицитному изделию, каковым является нормальный наконечник в размер? :eek:
На предприятии совсем не считают денег и не озабочены эффективностью труда ?
Так-то термоусадка выход, но в здравой памяти я бы этим заниматься не стал... Разве что в условиях тотальной нехватки материалов в военное время.
dokar написал:
Все прекрасно лезет, даже любимая в здешних краях Кольчуга
Посмотрел в инете физические размеры НШВИ на 10 и на 16 квадратов, внутренний диаметр на 10 квадратов - 4,5 мм; на 16 квадратов - 5,8 мм; 2х10 квадратов 6,2 мм. Что соответствует площади поперечного сечения 15,9 кв. мм., 26,4 кв. мм и 30,2 кв. мм. То есть два провода сечением 10 квадратов влезут в НШВИ 16. Но мы опять приходим к тому же вопросу, что и с гильзами: а правильно ли обжимать провода не в той гильзе (наконечнике)? И если для гильз это чревато передавливанием провода, то здесь усилие, похоже, не такое уж и большое, иначе бы тонкие наконечники рвались как бумажные салфетки.
dokar написал:
Все прекрасно лезет, даже любимая в здешних краях Кольчуга
Посмотрел в инете физические размеры НШВИ на 10 и на 16 квадратов, внутренний диаметр на 10 квадратов - 4,5 мм; на 16 квадратов - 5,8 мм; 2х10 квадратов 6,2 мм. Что соответствует площади поперечного сечения 15,9 кв. мм., 26,4 кв. мм и 30,2 кв. мм. То есть два провода сечением 10 квадратов влезут в НШВИ 16. Но мы опять приходим к тому же вопросу, что и с гильзами: а правильно ли обжимать провода не в той гильзе (наконечнике)? И если для гильз это чревато передавливанием провода, то здесь усилие, похоже, не такое уж и большое, иначе бы тонкие наконечники рвались как бумажные салфетки.
Serpiph, в какой не той?
двойная для этого и предназначена
наконечник сугубо для того, чтобы мелкие поволочки после того, как болт их пережмет не обломились и вылетели
и да плотность прижатия у наконечника чуть больше чем просто у проволочек