Radio написал: Не забывайте, что речь идет о многопроволочной жиле, в сечении которой присутствует еще и воздух. Поэтому всё немного не вполне по пифагору.
Radio, тоже верно, полез провод на 10 квадратов измерять, а ведь точно, от 4 до 5 мм между краями токоведущего сердечника. Спасибо за подсказку, буду впредь умнее.
Odyssey написал: Serpiph, в какой не той?
Odyssey, обжать 2 по 10 квадратов в НШВИ на 16 квадратов, а не в НШВИ2 на 2х10 квадратов.
Odyssey написал: наконечник сугубо для того, чтобы мелкие поволочки после того, как болт их пережмет не обломились и вылетели и да плотность прижатия у наконечника чуть больше чем просто у проволочек
Odyssey, это-то как раз всё понятно, ради этого и обжимаем.