Serpiph
Serpiph
Эксперт

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

25.11.2019 в 23:05:37

Radio написал: Не забывайте, что речь идет о многопроволочной жиле, в сечении которой присутствует еще и воздух. Поэтому всё немного не вполне по пифагору.

Radio, тоже верно, полез провод на 10 квадратов измерять, а ведь точно, от 4 до 5 мм между краями токоведущего сердечника. Спасибо за подсказку, буду впредь умнее.

Odyssey написал: Serpiph, в какой не той?

Odyssey, обжать 2 по 10 квадратов в НШВИ на 16 квадратов, а не в НШВИ2 на 2х10 квадратов.

Odyssey написал: наконечник сугубо для того, чтобы мелкие поволочки после того, как болт их пережмет не обломились и вылетели и да плотность прижатия у наконечника чуть больше чем просто у проволочек

Odyssey, это-то как раз всё понятно, ради этого и обжимаем.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.11.2019 в 23:22:26

Serpiph написал: два провода сечением 10 квадратов влезут в НШВИ 16

в НШВИ от КВТ не влезают, беда... :scare да и пихать 2 провода в НШВИ, если есть НШВИ 2 - это плохая практика

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20311

25.11.2019 в 23:24:21

Radio написал: В какой норме предписана необходимость обжимать ншви?

Ну и на кой вы их в своих щитах жмете ? Если совсем без них можно ? :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

25.11.2019 в 23:29:03

dokar написал: Ну и на кой вы иж в своих щитах жмете ? Если совсем без них можно ? :)

Во-первых, это красиво. Разноцветные юбочки намного интенсивнее привлекают клиентов, нежели без них. Поэтому их использование полностью оправдано, в том числе экономически.

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

26.11.2019 в 00:11:59

Radio написал: Во-первых, это красиво. Разноцветные юбочки намного интенсивнее привлекают клиентов, нежели без них. Поэтому их использование полностью оправдано, в том числе экономически.

повышают топ ранг электрика в глазах заказчика :D

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

26.11.2019 в 00:15:17

dokar, зачастую изоляция на моножиле в 10 квмм не любит перегибов в 90 да она не рвется но вытягивается и каждый раз смотрю на это и думаю не хорошее...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

26.11.2019 в 00:34:19

Odyssey написал: зачастую изоляция на моножиле в 10 квмм не любит перегибов в 90

Дагестанские электрики нашли с ней общий язык. У них любит.

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

26.11.2019 в 01:04:00

Radio написал:

Odyssey написал: зачастую изоляция на моножиле в 10 квмм не любит перегибов в 90

Дагестанские электрики нашли с ней общий язык. У них любит.

Radio, та епть можно летописи писать рука точно должна быть набита чтобы 10 квадратов так крутить

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

26.11.2019 в 01:18:43

тут задался глупым вопросом: брендовые (Haupa, Weidmüller, Klauke, Knipex, Phoenix Contact, WKK, LAPPKABEL) наконечники делают в китае или таки в германии...

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

26.11.2019 в 01:20:17

Odyssey, конечно в китае. Они же брендовые.

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

26.11.2019 в 17:31:35

Radio написал: конечно в китае. Они же брендовые.

мало ли...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу