Дымчатый написал: Пророка нет в отечестве своем... А ТАКИЕ не обжимаются?

Нечитатель ..?

Медные соединительные гильзы облегченного типа (стандарт Klauke). С разграничителем для точной заправки жил. Из электротехнической меди, соответствует стандарту EN 13600. Поверхность луженая. Для многопроволочных жил, например, 2-го класса гибкости по VDE 0295. Медь после отжига с улучшенными свойствами и способностью к опрессовке. Точная геометрия хвостовика обеспечивает легкую заправку жилы.

Для клауке инструмент исключительно клауке.

Дымчатый написал: Или отечественное - наше фсё!?

Читаем:

Гильзы по ГОСТ рассчитаны на кабели и провода 5-го и 6-го классов гибкости. Для монтажа стандартных жил 2-го и 3-го классов гибкости рекомендован выбор размеров по специальной таблице

BV написал: Насколько я понимаю, гексагональный - изначально для многожилы больших сечений - наконечники кабелей.

Точно.

Дымчатый написал: С обычной, надо полагать, как у ГМЛ...

Да вы откройте даташиты стандартов!

ГМЛ 10 ГОСТ Ф 8 /ф 5 ГМЛ 10 Клауке Ф 7 /ф 4,5 ГМЛ 10 DIN Ф 6 /ф 4,5 ГМЛ 10 IEK Ф 6,1 /ф 4,5

Сравните с наружным диаметром моножилы 10 квадрат Ф 3,4-3,7 мм.

И теперь объясните как это обжать гексагоном с коэффициентом 0,827 ??? Как пресс клещи Книпекс по DIN, рассчитанные на наружный диаметр 6 мм будут прессовать гильзы диаметром на 1-2 миллиметра больше ..?

Дымчатый написал: "Уши" вылезут или будет недожим?

Да вообще не сможете опрессовать. Даже если допустить что,- вы приложите сверх усилия, губки полностью сомкнутся а не зависнут в недожиме, клещи не развалятся... То моножила будет болтаться как в проруби во всех гильзах, а на госте и клауке в добавок будут уши.

Взять на размер меньше гильзу ? В госте моножила всё равно будет болтаться, в клауке не влезет, DIN будет чуток великоват, IEK подойдёт почти идеально. Однако вопрос - хватит ли сил раздавить моножилу...

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

26.12.2020 в 22:46:12

ПPOPAБ написал: Как пресс клещи Книпекс по DIN, рассчитанные на наружный диаметр 6 мм

На наружний диаметр 6 мм или на площадь сечения 6 кв.мм? (Я просто не в курсе - что там означает маркировка на губках)

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

26.12.2020 в 22:50:43

ПPOPAБ написал: Насколько я понимаю, гексагональный - изначально для многожилы больших сечений - наконечники кабелей.

Точно.

Тогда что есть большое сечение? На губках сего инструмента стоит маркировка 1,5 - 10 мм . То есть только 10мм многожилки(если считать это сечение большим) можно жать, а остальные дырки - для красоты? Я совсем запутался.

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

26.12.2020 в 22:55:47

dokar написал: Ошибаетесь у меня есть матрицы от 2,5 мм и жмуться красиво, но носиться по мелочам с тяжелой и неудобной гидравлической хренью ...

Хорошо, ошибаюсь. Но разве только гидравликой можно жать до 6 мм? Вот я и посмотрел на этот книпекс (не гидравлика), а тут как оказалось - никто не знает для чего он вообще нужен, кроме как для понтов...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111834

26.12.2020 в 22:59:47

ПPOPAБ написал: Однако вопрос - хватит ли сил раздавить моножилу...

Дымчатый, добавлю прикиньте/сравните площадь и усилие при обжиме гексагональном и точкой

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

26.12.2020 в 23:02:50

BV написал: добавлю прикиньте/сравните площадь и усилие при обжиме гексагональном и точкой

Естественно разное, на порядок. Но ведь речь об обжиме малых сечений, не так ли? Для больших - гидравлика есть. Зачем сравнивать? И ведь не плоскогубцами жмём, а много-рычажным инструментом наверное? К сожалению не нашёл видео результатов обжима..только реклама.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111834

26.12.2020 в 23:03:52

Дымчатый, мелкую гильзу с относительно тонкой стенкой отожженной меди с многожилой внутри книпекс прожмет, с моножилой - облепит медью (не сжав до конца губки) и жилу можно будет легко крутить внутри.

Так понятно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111834

26.12.2020 в 23:05:06

Дымчатый написал: И ведь не плоскогубцами жмём, а много-рычажным инструментом наверное?

угу - на концах губок рычаг меньше, не? :)

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

26.12.2020 в 23:06:16

BV, а несколько жил (например в распаячной коробке) в гильзе обожмёт или тоже только точкой?

0
Аватар пользователя
Дымчатый

Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 692

26.12.2020 в 23:07:18

BV написал: угу - на концах губок рычаг меньше, не?

угу - наконцах губок площадь меньше, не? :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111834

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.12.2020 в 23:29:53

Еще вопросы будут?

Конечно! Не расслабляйтесь :nо: А если к Книпексу стразики эпоксидкой приклеить, он ГМЛ сможет красиво обжать? :popcorn

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111834

26.12.2020 в 23:30:55

Дымчатый написал:

BV написал: угу - на концах губок рычаг меньше, не?

угу - наконцах губок площадь меньше, не? :)

Дымчатый, согласен. Но усилие рассчитано на обжим проводника класса гибкости 2,3 - многожильный, а не раздавливливания моножилы.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111834

26.12.2020 в 23:37:03

Еще точнее, на Вашем фото клещи вот эти https://www.knipex.de/knipex_preciforce_crimpzangen?v=4878&sku=975230

Но суть та же, что и выше: применение неизолированные компрессионные соединители согласно DIN 46267

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111834

26.12.2020 в 23:54:08

Дымчатый написал: BV, а несколько жил (например в распаячной коробке) в гильзе обожмёт или тоже только точкой?

Дымчатый, см вот тут https://www.profsector.com/parameter/1236/klass-ghibkosti-zhil параметр Число проволок в жиле для классов гибкости 2 - 7 проволок, для 3 - от 7 до 19.

Теперь вопрос: число НЕСКОЛЬКО - это СКОЛЬКО, и какого сечения?