09.01.2021 в 12:27:43
Дымчатый написал: Вы полагаете, что в двух абсолютно одинаковых по размерам гильзах не может быт разным содержание меди?
"Гильзы должны изготовляться из медных труб марок меди М1 и М2 по ГОСТ 617-90." © ГОСТ 23469.3-79
11.01.2021 в 15:12:18
Появилась возможность купить на Украине инструмент КВТ. Для обжима НШВИ 6-10 и НШВИ2 6, вижу в ассортименте КВТ несколько вариантов: 1)СТК-02 (0,25-6)+ СТК-03 (10-25) + СТК-06 х2(0,5-6); 2)СТВ + 3 матрицы (МПК-02/МПК-03/МПК-06); 3)ПКВш-10 (хекс); 4)ПКВк-10у или ПКВк-16у; 5)ПКВк-16т; какой из них предпочтительней?
11.01.2021 в 16:07:45
XKent написал: ПКВк-16у; 5)ПКВк-16т;
вот из этих (попадать в отверстие удобнее, чем позиционировать на матрице), вторые наверное дороже, но более "подлезучие" в узком месте (редко когда надо). В щитах частая необходимость обжимать 2 х 6мм2 НШВИ-2 - шлейфы
У меня раньше были ПКВк-10, пришлось докупить ПКВк-16у для больших сечений, в принципе после этого первые особо не нужны, но для мелочи 0.5...1мм2 (до 1.5мм2) - разные там шнуры в вилки, подводка к датчикам - удобнее - поменьше - не такие жесткие
11.01.2021 в 16:14:19
XKent, ПКВк-16у Две настройки . Работал с ними .Вам хватит , ещё и продадите.)))
11.01.2021 в 16:49:28
а если сузить выбор (не обращая внимания на цену) до ПКВк-16у или ПКВк-16т? подкупает, что во вторых заявлены также 2х10 (может и пригодится)... Вот блин, для обжима ГМЛ хотел взять ПК-16м, а их нет в наличии :killyourselfbywall: ПК-35м слишком большой (нет 6мм), ПКГ-50 шестигранник (а его вроде не советуют). Могу взять гидравлику ПГР-70 (4-70мм), но там тоже шестигранник :(
11.01.2021 в 17:08:17
XKent написал: Вот блин, для обжима ГМЛ хотел взять ПК-16м, а их нет в наличии
Попробуйте все же поискать ПК-16у может б/у может пересылом и тд Или их аналоги...
11.01.2021 в 17:09:54
XKent написал: или ПКВк-16т? подкупает, что во вторых заявлены также 2х10 (может и пригодится)...
руками не пробовал, но по принципу нравятся больше.... А как оно на практике - пока попробуешь - не узнаешь
11.01.2021 в 20:29:40
Уфф, нашел в конце-концов магазин, где есть все что надо (по моей идее) - собрал себе такой набор: 1)Стриппер WS-12 "Ягуар" КВТ 2)Кабелерез НКи-16у КВТ 3)Пресс-клещи ПКВк-16т КВТ 4)Пресс-клещи ПК-16М КВТ 5)дома есть также Knipex ErgoStrip 135mm 169501SB (стриппер). Вроде как к зачисткам/опрессовкам/обжимкам готов! Так же подкупает цена на клеевую термоусадку Термоусаживаемая труба S3(n) 19/6 1.22m - 3евро, у нас такая 12 стоит...
11.01.2021 в 20:40:10
XKent, А это принципиально, всё от КВТ? Есть более интересные инструменты, по таким же ценам.
11.01.2021 в 22:05:06
XKent написал: Термоусаживаемая труба S3(n) 19/6
Чего вы ей термоусаживать собираетесь? Это здоровенная трубища. :cool: На шестые гильзы нужна трубка максимум 8-9 мм до усадки.
11.01.2021 в 22:36:01
Radio написал: На шестые гильзы нужна трубка максимум 8-9 мм до усадки.
Ну у меня же будут и 16ые гильзы. А так то я ее для примера порядка цен привел, брать буду еще и "Термоусаживаемая труба S3(n) 12/4 1.22m" и "Термоусаживаемая труба S3(n) 8/2 1.22m" эти вообще по 1.5е
Rumato, Нет не принципиально, но принципиально чтоб весь инструмент был в одном магазине на Украине, с возможностью оплаты из-за рубежа и доставкой курьером в нужное мне место на той же Украине...
Нашел просто доставку, можно сказать контрабандой (без растаможки), автобусом за копейки из Украины.
11.01.2021 в 22:56:13
XKent написал: Ну у меня же будут и 16ые гильзы.
На них 19 тоже не нужно. 12-х трубок — более чем с большим запасом.
И кстати, зачем вам 16-е гильзы? Я давным-давно их использовал изредка по неопытности, сейчас практически мертвым грузом лежат.
11.01.2021 в 23:25:26
Radio написал: И кстати, зачем вам 16-е гильзы?
Ну я пока что план проводки не проработал, так что может где-то потенциально и будут. Так почему бы себя не обезопасить - купив по подвернувшейся возможности расходку/инструмент и на них. Я ж контрабандой не буду постоянно промышлять - так - чисто разовая акция. :o
Но собственно да, при диаметре 7,5/5,5 у 16ой гильзы 19/6 термоусадка им не нужна - тут я явно погорячился...
16.01.2021 в 14:13:16
Не нашел, поднимали уже вопрос про взаимозаменяемость параллельных соединителей серии klk 152R(d1-4,5 / d4-6,7) и kik 1652K(d1-4,5 / d4-7)? Насколько существенна разница на наружных диаметрах в 0,3мм? использую матрицу KN-974914 ps вопрос возник на фоне отсутствия у продавца даже следов klk 1652K, но вагона klk 152R
16.01.2021 в 14:31:31
Makarone написал: Не нашел, поднимали уже вопрос про взаимозаменяемость параллельных соединителей серии klk 150R(d1-4,5 / d4-6,7) и kik 1652K(d1-4,5 / d4-7)? Насколько существенна разница на наружных диаметрах в 0,3мм?
Если верить сайту -
kik 1652K
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу