Аватар пользователя
Terabajtik

Местный

Регистрация: 20.05.2018

Киев

Сообщений: 14

28.08.2021 в 14:48:54

Radio написал:

Terabajtik написал: Radio, так распилите гильзу и посмотрите результат

А то я не смотрел. :popcorn


Подсказка для недогадливых: если не пилить гильзу, то всё будет хорошо. Провод и гильза образуют чудесное единое целое и вместе проводят электрический ток. Но некоторые почему-то считают, что гильза в этом не участвует. :D

Radio, и гильзу ж конечно пилил поперек? а потом в торец заглядывал :applause: :applause: Ты распили вдоль, достань жилки и посмотри что осталось от них после такого обмучивания

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

28.08.2021 в 16:08:39

Terabajtik написал: и гильзу ж конечно пилил поперек?

Я разве похож на идиота, чтобы их пилить? :popcorn Я гильзы прессую, а не пилю. Потому что людям нужны целые, рабочие соединения, а не их обломки и опилки.

0
Аватар пользователя
Terabajtik

Местный

Регистрация: 20.05.2018

Киев

Сообщений: 14

28.08.2021 в 18:58:16

Radio написал:

Terabajtik написал: и гильзу ж конечно пилил поперек?

Я разве похож на идиота, чтобы их пилить? :popcorn Я гильзы прессую, а не пилю. Потому что людям нужны целые, рабочие соединения, а не их обломки и опилки.

Radio, Не знаю на кого Вы похожи, если не смогли проверить результат того что прессуете... Я перед тем как что-либо делать, сто раз проверю что получается на выходе и можно ли это соединение нормально прогружать в будущем

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

28.08.2021 в 20:12:04

Terabajtik написал: если не смогли проверить результат того что прессуете...

Я прекрасно знаю результат. Что бы вы себе понимали, технология настолько старая и отработанная, что нет ни малейшей нужды что-то там пилить.

Что вы вообще рассчитываете увидеть, распилив гильзу? Что жилы деформированы? Так они должны быть деформированы, на этом вся технология и основана. Вот если они у вас там не деформированы или слабо деформированы, значит вы что-то делаете не так. :popcorn

0
Аватар пользователя
Terabajtik

Местный

Регистрация: 20.05.2018

Киев

Сообщений: 14

29.08.2021 в 00:33:19

Radio написал:

Terabajtik написал: если не смогли проверить результат того что прессуете...

Что вы вообще рассчитываете увидеть, распилив гильзу? Что жилы деформированы? Так они должны быть деформированы, на этом вся технология и основана. Вот если они у вас там не деформированы или слабо деформированы, значит вы что-то делаете не так. :popcorn

Radio, Совершенно верно, должна быть деформация жил (но без сумасшедшего изменения сечения проводника), так как они вжимаются друг в дружку, я говорю что можно легко в многопроволочном проводе передавить половину жил, при этом попросту запороть соединение, поэтому и нужно четко понимать что происходит с жилками когда Вы делаете опрессовку, для этого достаточно разрезать гильзу вдоль, достать жилки и посмотреть что с ними стало после опрессовки

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

29.08.2021 в 08:20:21

Terabajtik написал: должна быть деформация жил (но без сумасшедшего изменения сечения проводника)

Что следует считать "сумасшедшим изменением сечения проводника"?
Скажем, для гильзы 1,5 при её общем наружном диаметре 3 мм, остаточная толщина после опрессовки должна равняться 1,5 мм. Это значит, что все исходные 3 мм (стенки гильзы со всем её содержимым) сжимаются до 1,5 мм. Шестерка сжимается с 6 до 2,5 мм. Сумасшедшие ли это изменения? Ведь если эти гильзы распилить, вы тут же в обморок упадете. Между тем, гост считает, что это абсолютно нормально, нормальнее и некуда. И я с ним полностью согласен. :popcorn

0
Аватар пользователя
Terabajtik

Местный

Регистрация: 20.05.2018

Киев

Сообщений: 14

29.08.2021 в 22:09:51

Radio написал: Что следует считать "сумасшедшим изменением сечения проводника"?

Нынешний провод, для примера который пишут 2.5мм2 гост, имеет (в лучшем случае) диаметр жилок 0.23мм в количестве 50шт. что соответствует сечению 2.07мм2, так вот сумасшедшее изменение сечение это когда из 50жилок Вы передавите половину или ужмете так что из 0.23мм останется 0.16мм

На монтаже металлоконструкций долго не могли понять в чем дело, постоянно отгорали провода в наконечниках, в лучшем случае выживали до месяца, использовали качественные удлиненные медные наконечники сечением 25мм2 и кабель КОГ 25й прес использовали клиновидной формы, пересовали 2-3точки, токи были в пределах 170-200Ампер (нагрузка была не постоянная, сварочные посты), что не месяц то пресуем, перепробовали все даже прораб с директором (они в оба голоса кричали что мы не додавливаем или передавливаем), пока в итоге не поменяли прес на прес с матрицами шестигранной формы, делаем все тоже самое по обжиму, 3ри обжима шестигранником и проблема с отгоранием попросту ушла (после смены преса я там отработал еще пол года, за это время опресованые наконечники шестигранной матрицей не меняли ни разу)

0
Аватар пользователя
Petro

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Минск

Сообщений: 38

29.08.2021 в 22:23:38

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Интересует следующий вопрос - в гильзе ГМЛ допускается обжимать несколько проводников (класс гибкости 1)? Сомнения зародились после ознакомления с ГОСТ 23469.3-79 (таблица 1 рекомендованного приложения). Другими словами запихнуть в ГМЛ несколько проводников-моножилок и обжать?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.08.2021 в 22:25:18

Terabajtik написал: провод, для примера который пишут 2.5мм2 гост, имеет (в лучшем случае) диаметр жилок 0.23мм в количестве 50шт. что соответствуй сечению 2.07мм2,

в хохляндии уже и Крыма нет, не то что проводов норм сечения сочувствую, конечно :D зы. Ваш опыт ценен, конечно, но не распространяйте его на весь мир, ладно? зы2. даже при измерении микрометром оч легко тонкие жилы пережать и получить тот результат, что у Вас в посте

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.08.2021 в 22:32:50

Petro написал: Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Интересует следующий вопрос - в гильзе ГМЛ допускается обжимать несколько проводников (класс гибкости 1)? Сомнения зародились после ознакомления с ГОСТ 23469.3-79 (таблица 1 рекомендованного приложения). Другими словами запихнуть в ГМЛ несколько проводников-моножилок и обжать?

Petro, а что не так?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Petro

Местный

Регистрация: 15.03.2006

Минск

Сообщений: 38

29.08.2021 в 22:36:17

Если я правильно понял, что написано в ГОСТ 23469.3-79, то в ГМЛ допускается запихивать только один проводник-моножилу? Может быть вывод сделан ошибочный?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.08.2021 в 22:38:45

Petro, цитировать сообщения не умеете?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Terabajtik

Местный

Регистрация: 20.05.2018

Киев

Сообщений: 14

29.08.2021 в 22:56:24

ZooZoo написал: даже при измерении микрометром оч легко тонкие жилы пережать и получить тот результат, что у Вас в посте

На микрометре специально установленна трещоточка, так что если специально не преследовать цель передавить, ничего не передавите, я думаю Вы очень сильно удивитесь когда перемеряете свои провода

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.08.2021 в 23:02:58

Terabajtik написал:

ZooZoo написал: даже при измерении микрометром оч легко тонкие жилы пережать и получить тот результат, что у Вас в посте

На микрометре специально установленна трещоточка, так что если специально не преследовать цель передавить, ничего не передавите, я думаю Вы очень сильно удивитесь когда перемеряете свои провода

Terabajtik, не утрируйте я прекрасно знаю, как работать с микрометром зы. и давно не занимаюсь измерением диаметров тонких жилок в проводах типа ПВС и проч, если что

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20722

29.08.2021 в 23:25:04

Terabajtik написал: Нынешний провод, для примера который пишут 2.5мм2 гост, имеет (в лучшем случае) диаметр жилок 0.23мм в количестве 50шт. что соответствует сечению 2.07мм2

Искренне сочувствую :( Сейчас постоянно закупаю ввг на объекты, так диаметр жилы (2,5 квадрата) у него 1,82 мм. Дальше сами посчитайте.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу