Вот интересно, а почему никто не хочет буржуйские гильзы заказывать? Да они под заказ, но они дешевле, и упаковки меньше, и ненадо разпиливать. ГМЛ тоже можно не разпиливать, но 30 мм 6-16 кв и 40 мм 25 кв - это крутовато.
Если многожильный провод сперва отдельно опрессовываешь в свою гильзу, а потом вместе с одножильными - в ГМЛ. Правомерно?
По пресс-клещам для опрессовки Изолированных наконечников завода КВТ.
Для этих целей у них выпускается целая куча взаимозаменяемых, мною слабо различимых между собой клещей - CTB, CTM, CTP, CTR, CTK, ПКИ... помогите разобраться и выбрать наилучшие?
зы
Smily написал :
ГМЛ тоже можно не разпиливать, но 30 мм 6-16 кв и 40 мм 25 кв - это крутовато.
В том и дело - можно пилить, можно не пилить - универсальная штука. А если пилить - так вдвое дешевле получится...:)
Smily написал :
Вот интересно, а почему никто не хочет буржуйские гильзы заказывать? Да они под заказ, но они дешевле, и упаковки меньше, и ненадо разпиливать. ГМЛ тоже можно не разпиливать, но 30 мм 6-16 кв и 40 мм 25 кв - это крутовато.
а что Вы считаете "буржуйскими"?
-и на производстве мы точно ничего не распиливаем
Smily написал :
Разные клещи для разных "изолированных" наконечников
В том и дело, что в каждом мной приведённом семействе клещей есть модели для одних и тех же работ. Чем они принципиально отличаются, мне не очень понятно.
Шихаэль Мума написал :
Вообще-то последние диалоги формально вполне соответствует названию темы - "Соединение опрессовкой. Методы, инструменты и материалы.", разве нет?
Нет. Посмотрите пост №1 данной темы.
Smily написал :
Вводные:
Соединение опрессовкой медных моножильных и мало(много)жильных проводов суммарным сечением пучка от 3 кв (2 по 1,5 - ноль за выключателем соеденить) до...думаю 16 достаточно ((1+5)*2,5=15 подключение 5-ти компьютерных рабочих мест).
Smily написал :
Соединение опрессовкой медных моножильных и мало(много)жильных проводов суммарным сечением пучка от 3 кв (2 по 1,5 - ноль за выключателем соеденить) до...думаю 16 достаточно ((1+5)*2,5=15 подключение 5-ти компьютерных рабочих мест).
Цитата из первой ссылки:
"Одинарные и двойные втулочные наконечники (НШвИ и НШвИ (2)) являются единственными специально разработанными наконечниками под опрессовку, которые полностью заменяют обязательный процесс облуживания многопроволочных медных проводов (типа ПВ-3, ПВС и т. п.) при монтаже различного электрооборудования."
Цитата из первой ссылки:
"Внимание! Модели ПКВк-6 (КВТ) и ПКВк-16 (КВТ) предназначены для опрессовки коннекторов ТОЛЬКО на
многожильных медных проводах."
А других в Вашей этой ссылке и нет...
Вы уж тогда определитесь сами- про многожильные провода опрессовку или про моножильные речь идет...
Вы уж тогда определитесь сами- про многожильные провода опрессовку или про моножильные речь идет...
Smily написал :
Соединение опрессовкой медных моножильных и мало(много)жильных проводов суммарным сечением пучка от 3 кв (2 по 1,5 - ноль за выключателем соеденить) до...думаю 16 достаточно ((1+5)*2,5=15 подключение 5-ти компьютерных рабочих мест).
Шихаэль Мума написал :
Новую что ли ветку заводить?!
Логично. Создать новую ветку по оконцевателям (наконечникам) и инструменту к ним, если интересно.
1.Вы даёте глобальное название теме.
2.Не менее глобальное начало:
Smily написал :
Собственно, есть темы посвящённые пайке сварке сжимам...вот решил создать тему и про опрессовку.
Задача - обмен опытом и обсуждение инструмента+материалов.
ИМХО
Плюсы опрессовки - скорость и качество.
Минусы - цена инструмента и надо очень правильно выбрать инстумент и материалы.
И для затравки - "вводные"...
Smily написал :
Соединение опрессовкой медных моножильных и мало(много)жильных проводов суммарным сечением пучка от 3 кв (2 по 1,5 - ноль за выключателем соеденить) до...думаю 16 достаточно ((1+5)*2,5=15 подключение 5-ти компьютерных рабочих мест).
А теперь по непонятным причинам Вы упорно цепляетесь за Ваши "вводные", тем самым приводя в несоотвествие громкий заголовок узконаправленному содержанию. Логично было бы в таком случае как-то скорректировать название темы... не находите? Впрочем, решать Вам.
Шихаэль Мума написал :
Логично было бы в таком случае как-то скорректировать название темы...
Я считаю что "соединение" и "оконцевание" это различные тех.процессы.
А соединение пучка моножил, вместо скрутки и оконцевание ПВСа вместо облуживания - это абсолютно разные вещи.
Более того, на изучение вопроса "соединения пучка жил" у меня ушло около 1,5 лет, от знакомства с теорией до закупки инструмента и гильз. И тема ещё интересна. Интересен обмен опытом, обсуждение инструмента+материалов.
А вопрос оконцевания мне понятен и давно не интересен, т.к счёт использованных наконечников идёт тысячями.
Я не могу сформулировать ряд вопросов по теме "оконцевание" - т.к мне и так всё понятно. Я могу поделиться опытом оконцевания, опытом применения инструмента, опытом тюнинга дешёвого инструмента - но не в этой ветке, а в соответствующей теме. Более того, после тюнинга очередных прес-клещей я уже задумывался о создании отдельной ветки про инструмент электромонтажника, но пока занят.
Если у Вас есть вопросы в рамках темы - прошу.
Если у Вас есть вопросы не в рамках темы - прошу в личку. Или можно создать отдельную тему - с удовольствием поделюсь опытом.
Шихаэль Мума написал :
А теперь по непонятным причинам Вы упорно цепляетесь за Ваши "вводные"
За "вводные" я цепляюсь, поскольку ещё не утратил интерес к первоначальной теме.
А ещё, если смешать в одной теме "оконцевание" и "соединение" - то получится каша, в которой новичку бутет очень сложно разобраться. Поэтому я и дал "вводные" изначально.
Smily написал :
Я считаю что "соединение" и "оконцевание" это различные тех.процессы.
????
мне пришлось недавно параллелить управление двумя болгарскими тельферами "Балканско эхо"
там провода управления многожильные и неопрессованы и необлужены были (на 380 - сила- опрессованы)
так вот, опрессовка как раз предусматривает в этом случае именно "соединение" и "оконцевание" пар проводов в одном тех.процессе
пара опрессованных проводов в клеммник(все на приличной высоте делается )- просто не влезет...
-то, что такое "совмещение" применяется при монтаже тех же щитков или розеток- тоже очевидно
Smily написал :
А соединение пучка моножил, вместо скрутки и оконцевание ПВСа вместо облуживания - это абсолютно разные вещи.
вообще-то я про ПВ-3 болгарский в данном примере, но тогда к чему Вы привели ссылку на инструмент и расходники, предназначенные ТОЛЬКО для многожилки, я так и не понял...
Fltrcfylh написал :
И всё же, господа, есть ли метод соединения опрессовкой одно- и многожильных проводов?
-поскольку есть такой метод для сращивания многожильных и моножильных кабелей под землей винтовыми зажимами причем даже все из алюминия
-тем более это возможно в медной "бытовухе" - в том числе и с применением опрессовки
а вот ТОЛЬКО опрессовкой- надо подумать, поскольку это не такая частая и допускающая многовариантность задача
я уже спрашивал - если многожильный сперва "оконцовываешь" собственной гильзой, а потом - прессуешь в пучке вместе с моножилами - это правомерно? Хотя бы с физически-электрической точки зрения? :)
Шихаэль Мума написал :
Тогда вопросик. Со стороны моножилы требуемое сечение для данной гильзы добиваем отрезками моножилы. А со стороны многожилы - чем?
Добиваем обрезками жилы того-же класа гибкости, т.е со стороны многожилки добиваем обрезками многожилки.
всем здраствуйте.
1)не нашел ни где для наших гильз (отечественных)существуют ли нормы заполнения минимальное и максимальное для определенного размера гильз,на импортных написано для гильзы 10 общее сечение от 6 до 10мм,или я чего недопонимаю?
2)можно ли использовать медные луженые гильзы для алюминия?у нас многие используют,но что то сомненья есть.
3)у нас продаются гильзы алюминиевые,гао 4 но почему то написано что осветительные,или это отсебятина продавца(длинна коротенькая у гильзы 1 см внутренний диаметр 4мм)
спасибо
ifan написал :
1)не нашел ни где для наших гильз (отечественных)существуют ли нормы заполнения минимальное и максимальное для определенного размера гильз
Посмотрите пост №2 данной темы, там вначале ссылка.
Коротко - заполнять до упора.
ifan написал :
2)можно ли использовать медные луженые гильзы для алюминия?
спасибо,ссылки смотрел и раньше но все равно непонятно с чем связано то что наши надо дополнять до упора,а импортные нет,что у них материал гильзы пластичнее???или наши производители просто в таблицах пишут только максимальное наполнение,я не оспариваю данные производителя,просто на максимальном наполнений опрессовать весьма и весьма тяжело,можно конечно нарастить ручки у пк16,но производитель инструмента ведь должен расчитывать длинну ручек и усилие для нормального обжима,а если обжать 10 на максимуме(не говоря про 16),начинаешь опасаться за целостность инструмента,поэтому и думается что возможно наполнение меньше процентов 10-20.
спасибо
ifan написал :
спасибо,ссылки смотрел и раньше но все равно непонятно с чем связано то что наши надо дополнять до упора,а импортные нет,что у них материал гильзы пластичнее???
И материал пластичнее и расчитывают буржуи на многожилку изначально.
ifan написал :
можно конечно нарастить ручки у пк16,но производитель инструмента ведь должен расчитывать длинну ручек и усилие для нормального обжима