11.10.2018 в 23:46:41
#6444414
Radio, Воть.
26.10.2018 в 17:53:41
#6457326
Как идеально сделать с точки зрения качества и долговечности соединения в части обработки жил кабеля и самой гильзы перед процессом опрессовки? Зачистить механически, протереть чем-то для снятия пленок?
Также, можно ли закладывать в гильзу специальную смазку, либо же еще что-то, если подразумевается последующая изоляцию клеевой термоусадкой?
26.10.2018 в 18:02:39
#6457337
menket написал: Как идеально сделать с точки зрения качества и долговечности соединения
Взять и опрессовать.
menket написал: обработки жил кабеля и самой гильзы перед процессом опрессовки?
Для нормальных медных кабелей это нахрен не надо.
menket написал: Также, можно ли закладывать в гильзу специальную смазку
Кварцевазелиновую пасту, только для алюминия. Меди никаких пасты там абсолютно не нужны.
Грубый, но справедливый
26.10.2018 в 22:10:46
#6457548
menket написал: Как идеально сделать с точки зрения качества и долговечности соединения в части обработки жил кабеля и самой гильзы перед процессом опрессовки?
В ВэСээНе же все прописано, от А до Я.
menket написал: Зачистить механически, протереть чем-то для снятия пленок?
Люмуний? Свежий - не требует зачистки. "Уставший" мажут кварцевазелиновой пастой и трут крацовкой. Хорошие стальные щеточки для этих целей из комплекта пиротехнического инструмента. Тусклую медь наждачкой мелкой стеклянной до блеска и бензинчиком промыть.
menket написал: Также, можно ли закладывать в гильзу специальную смазку, либо же еще что-то, если подразумевается последующая изоляцию клеевой термоусадкой?
Гильзы для "люмуния" нужно промыть от консервирующей смазки, они бывают залиты аДДским солидолом, бензином или уайтспиритом с ершиком. И чуток кврцевазелиниума какнуть. "Уставшую" медь стальным ершиком или мелкой шкуркой слегка зачистить нужно.
26.10.2018 в 23:07:57
#6457605
ПPOPAБ, спасибо. А какой код ВСН?
27.10.2018 в 13:27:01
#6457945
09.11.2018 в 19:43:41
#6470121
надумал взять гидравлику квт пгр70 и к нему гильз ГЛС также от квт. Опрессовку делать в распредкоробках. Но по какой то пока не понятной для меня причине, гексональную не рекомендуют в распредкоробках, типа проблемы с подбором гильз и еще чегототам. Советуют квт пк16у и точечный обжим. Разница в цене между этими агрегатами меня не волнует, нужен качественный и надежный обжим. Чего посоветуете? Теоретически (ибо нет опыта) гексональная мне кажется надежней.
09.11.2018 в 20:32:36
#6470168
a12377777, Готовые Лекарственные Средства ? ПК-16у легче, а поэтому удобней. Надежность одинакова. Проблем с подбором гильз и еще чего то там, нет.
09.11.2018 в 20:36:46
#6470175
Rumato написал: a12377777, Готовые Лекарственные Средства ? ПК-16у легче, а поэтому удобней. Надежность одинакова. Проблем с подбором гильз и еще чего то там, нет.
Rumato, гмл, ощибся а кроме пк16 у, есть клещи с более широкой точкой?
09.11.2018 в 20:39:34
#6470181
еще вопрос-имеет смысл чутка шкурнуть и обезжирить медь перед опрессовкой? и еще- гильзы гмл от квт 4-6-10 нормально подойдут для пк16У? для точечной тоже же набить рекомендуется гильзу до тесноты?
09.11.2018 в 20:50:15
#6470199
a12377777 написал:
Rumato написал: a12377777, Готовые Лекарственные Средства ? ПК-16у легче, а поэтому удобней. Надежность одинакова. Проблем с подбором гильз и еще чего то там, нет.
Rumato, гмл, ощибся а кроме пк16 у, есть клещи с более широкой точкой?
a12377777, Да. Клауке.
09.11.2018 в 20:51:43
#6470201
a12377777 написал: еще вопрос-имеет смысл чутка шкурнуть и обезжирить медь перед опрессовкой? и еще- гильзы гмл от квт 4-6-10 нормально подойдут для пк16У? для точечной тоже же набить рекомендуется гильзу до тесноты?
a12377777, Не только смысла нет, но и очень вредно. Подойдут. Добить.
09.11.2018 в 20:54:37
#6470205
09.11.2018 в 20:58:02
#6470210
Rumato написал:
a12377777 написал:
Rumato написал: a12377777, Готовые Лекарственные Средства ? ПК-16у легче, а поэтому удобней. Надежность одинакова. Проблем с подбором гильз и еще чего то там, нет.
Rumato, гмл, ощибся а кроме пк16 у, есть клещи с более широкой точкой?
a12377777, Да. Клауке.
Rumato, не, дорого да и както там не точка а прокус какойто
09.11.2018 в 20:59:08
#6470214
TAB, При влажности нелуженная медь зеленеет. В принципе ничего страшного, но эстетически неприятно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий