Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

11.10.2018 в 23:46:41

#6444414

Radio, Воть.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

26.10.2018 в 17:53:41

#6457326

Как идеально сделать с точки зрения качества и долговечности соединения в части обработки жил кабеля и самой гильзы перед процессом опрессовки? Зачистить механически, протереть чем-то для снятия пленок?

Также, можно ли закладывать в гильзу специальную смазку, либо же еще что-то, если подразумевается последующая изоляцию клеевой термоусадкой?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.10.2018 в 18:02:39

#6457337

menket написал: Как идеально сделать с точки зрения качества и долговечности соединения

Взять и опрессовать.

menket написал: обработки жил кабеля и самой гильзы перед процессом опрессовки?

Для нормальных медных кабелей это нахрен не надо.

menket написал: Также, можно ли закладывать в гильзу специальную смазку

Кварцевазелиновую пасту, только для алюминия. Меди никаких пасты там абсолютно не нужны.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.10.2018 в 22:10:46

#6457548

menket написал: Как идеально сделать с точки зрения качества и долговечности соединения в части обработки жил кабеля и самой гильзы перед процессом опрессовки?

В ВэСээНе же все прописано, от А до Я.

menket написал: Зачистить механически, протереть чем-то для снятия пленок?

Люмуний? Свежий - не требует зачистки. "Уставший" мажут кварцевазелиновой пастой и трут крацовкой. Хорошие стальные щеточки для этих целей из комплекта пиротехнического инструмента. Тусклую медь наждачкой мелкой стеклянной до блеска и бензинчиком промыть.

menket написал: Также, можно ли закладывать в гильзу специальную смазку, либо же еще что-то, если подразумевается последующая изоляцию клеевой термоусадкой?

Гильзы для "люмуния" нужно промыть от консервирующей смазки, они бывают залиты аДДским солидолом, бензином или уайтспиритом с ершиком. И чуток кврцевазелиниума какнуть. "Уставшую" медь стальным ершиком или мелкой шкуркой слегка зачистить нужно.

0
Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

26.10.2018 в 23:07:57

#6457605

ПPOPAБ, спасибо. А какой код ВСН?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

27.10.2018 в 13:27:01

#6457945

menket написал: А какой код ВСН?

139-83 его современный клон инструкция И1.09-10

0
Аватар пользователя
a12377777

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

09.11.2018 в 19:43:41

#6470121

надумал взять гидравлику квт пгр70 и к нему гильз ГЛС также от квт. Опрессовку делать в распредкоробках. Но по какой то пока не понятной для меня причине, гексональную не рекомендуют в распредкоробках, типа проблемы с подбором гильз и еще чегототам. Советуют квт пк16у и точечный обжим. Разница в цене между этими агрегатами меня не волнует, нужен качественный и надежный обжим. Чего посоветуете? Теоретически (ибо нет опыта) гексональная мне кажется надежней.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.11.2018 в 20:32:36

#6470168

a12377777, Готовые Лекарственные Средства ? ПК-16у легче, а поэтому удобней. Надежность одинакова. Проблем с подбором гильз и еще чего то там, нет.

0
Аватар пользователя
a12377777

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

09.11.2018 в 20:36:46

#6470175

Rumato написал: a12377777, Готовые Лекарственные Средства ? ПК-16у легче, а поэтому удобней. Надежность одинакова. Проблем с подбором гильз и еще чего то там, нет.

Rumato, гмл, ощибся а кроме пк16 у, есть клещи с более широкой точкой?

0
Аватар пользователя
a12377777

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

09.11.2018 в 20:39:34

#6470181

еще вопрос-имеет смысл чутка шкурнуть и обезжирить медь перед опрессовкой? и еще- гильзы гмл от квт 4-6-10 нормально подойдут для пк16У? для точечной тоже же набить рекомендуется гильзу до тесноты?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.11.2018 в 20:50:15

#6470199

a12377777 написал:

Rumato написал: a12377777, Готовые Лекарственные Средства ? ПК-16у легче, а поэтому удобней. Надежность одинакова. Проблем с подбором гильз и еще чего то там, нет.

Rumato, гмл, ощибся а кроме пк16 у, есть клещи с более широкой точкой?

a12377777, Да. Клауке.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.11.2018 в 20:51:43

#6470201

a12377777 написал: еще вопрос-имеет смысл чутка шкурнуть и обезжирить медь перед опрессовкой? и еще- гильзы гмл от квт 4-6-10 нормально подойдут для пк16У? для точечной тоже же набить рекомендуется гильзу до тесноты?

a12377777, Не только смысла нет, но и очень вредно. Подойдут. Добить.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.11.2018 в 20:54:37

#6470205

Rumato написал: Не только смысла нет, но и очень вредно.

Это еще почему?

0
Аватар пользователя
a12377777

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

09.11.2018 в 20:58:02

#6470210

Rumato написал:

a12377777 написал:

Rumato написал: a12377777, Готовые Лекарственные Средства ? ПК-16у легче, а поэтому удобней. Надежность одинакова. Проблем с подбором гильз и еще чего то там, нет.

Rumato, гмл, ощибся а кроме пк16 у, есть клещи с более широкой точкой?

a12377777, Да. Клауке.

Rumato, не, дорого да и както там не точка а прокус какойто

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

09.11.2018 в 20:59:08

#6470214

TAB, При влажности нелуженная медь зеленеет. В принципе ничего страшного, но эстетически неприятно.

0