Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.10.2018 в 16:30:46

Поддерживаю, тоже имеется НМ-01, прекрасный нож, использую в основном для зачистки древнего алюминия, который не берут стрипперы, ну иногда и АВББШВ еще зачищать приходится. Был еще НМ-02, тоже хороший нож, но его я на каком то объекте прое...потерял. Хочу еще НМ-10 купить, но пока не попадался в магазинах.

0

Грубый, но справедливый

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

11.10.2018 в 16:38:19

После таких заявлений начинаешь думать - нафиг покупать этот НМИ-01а, лучше и дешевле простой НМ-01 =)

А лезвие удобнее прямое или изогнутое - для снятия с кабеля внешней оболочки?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.10.2018 в 16:54:17

Вообще, "нож с пяткой" лично мне нужен лишь при установке ЭУИ и сборке распред коробок. А при расключении щитов я им практически не пользуюсь, ибо гораздо проще и удобней где-то на 2см прорезать обычным ножом кабель между жилами, и дальше спокойно разорвать внешнюю оболочку.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

11.10.2018 в 16:57:20

Vadim 161 написал: А при расключении щитов я им практически не пользуюсь, ибо гораздо проще и удобней где-то на 2см прорезать обычным ножом кабель между жилами, и дальше спокойно разорвать внешнюю оболочку.

Я лично удолбался однажды в щите резать упомянутым выше ножом Хаупа, потом забил и КВТшным WS спокойно всё расчехлил)))..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

11.10.2018 в 17:00:46

У меня как раз задачи:

  • монтаж в подрозетниках (строители лишь выводы кабеля оставили, а дальше решил сам сделать)
  • подключение щитка - там тоже надо будет убирать внешнюю изоляцию.

Vadim 161 написал: гораздо проще и удобней где-то на 2см прорезать обычным ножом кабель между жилами, и дальше спокойно разорвать внешнюю оболочку.

А почему то же самое не сделать при установке розеток или распред.коробок? Чем тут нож с пяткой помогает?

p.s.: на всякий случай попросил добавить в заказ и НМ-01 помимо НМИ-01а и гильз ГМЛ-П10.

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

11.10.2018 в 17:02:33

MaSeVi написал: потом забил и КВТшным WS спокойно всё расчехлил)))..

Это как это? WS-ки же лишь с кончиков снимают изоляцию...

Блин, такое ощущение, что если не книпекс за 4000 рублей, нож с пяткой - кака (

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

11.10.2018 в 17:05:15

Gepard написал: WS-ки же лишь с кончиков снимают изоляцию...

Ну, по 15 см где-то, в этом и сложность - времени много отнимало.

Gepard написал: что если не книпекс за 4000 рублей

Книпекс больно жирно просят за свои изделия)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

11.10.2018 в 17:12:37

Gepard написал: А почему то же самое не сделать при установке розеток или распред.коробок? Чем тут нож с пяткой помогает?

Таким способом трудно в подрозетниках до конца разрывать оболочку кабеля, а вот ножом с пяткой - легко, ибо им спокойно можно прорезать внешнюю оболочку до самого места входа кабеля в подрозетник, т.е. чтобы в подрозетнике совсем не осталось внешней оболочки кабеля.

0

Грубый, но справедливый

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.10.2018 в 17:16:09

Gepard, Нож с пяткой достаточно быстро тупиться, а затачивать его, та еще проблема. Так что его лучше использовать только там, где без него никуда. А если есть возможность работать перочинным ножом, то лучше его взять, да хоть канцелярский.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

11.10.2018 в 17:22:48

Rumato написал: то лучше его взять, да хоть канцелярский.

Да лезвия OLFA и вообще - гут, йа-йа!)

Rumato написал: а затачивать его, та еще проблема.

Да писец просто...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

11.10.2018 в 17:25:27

Канцелярским - пишут, легко повредить изоляцию жил из-за очень тонкого лезвия. Поэтому хвалят эти НМ-01 с толстым лезвием. OLFA с чёрными лезвиями уже есть ))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу