28.10.2009 в 15:20:04

kkivi написал : Знаете, Ваш сарказм меня совершенно не задевает.

Какой сарказм?

Smily написал : 6 моножил по 2,5 квадрата - это многопроволочная жила 16 кв.

А "моножила" это пруток, диаметром, скажем, 8 мм. И наконечник на такой пруток, действительно лучше обжимать "шестигранником".

Вы привели цитату диалога с консультантом, вам любезно пояснили, о чём идёт речь.
Вас ещё что-то интересует? Вам дать набор выдержек из данной темы? Спрашивайте, не стесняйтесь. Есть и нормативное обоснование, и рекомендации завода производителя и тесты, и обмен опытом.

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

28.10.2009 в 15:37:15

Моножилу 6 кв мм можно обжать точкой?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.10.2009 в 15:43:40

deepJohn написал : Моножилу 6 кв мм можно обжать точкой?

Вобще-то эта тема посвящена другим вопросам :) Но можно. Только наконечник именно по ГОСТ 7386-80, и наконечник 4-ка. Остальное, по "наконечникам" или в личку, или, если есть желание, создайте профильную тему.

0
kkivi
kkivi
Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 391

29.10.2009 в 13:37:17

Smily написал : Какой сарказм?

Ну, по поводу неумения читать

Smily написал : Спрашивайте, не стесняйтесь.

Тема называется соединение опрессовкой. Я предполагал, основываясь на данном форуме, что для соединения кабеля скажем NYM можно будет использовать гильзы ГМЛ и пресс клещи ПК-16 или ПК-35. Поэтому я очень удивился, когда увидел на клещах стикер "не использовать на моножиле". Я связался с заводом КВТ и полученный ответ, а точнее весь диалог привел здесь.

Мне не понятно теперь, правильно ли использовать ПК-35 и гильзы ГМЛ для соединения NYM.

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

29.10.2009 в 14:27:49

Smily написал : Вобще-то эта тема посвящена другим вопросам

А мне кажется именно этому. Потому что если точкой опресовывать нельзы, то для того же ВВГ ПК16 не подойдет. И это вопрос дня!!! Потому что собрался как раз использовать указанный инструмент.

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

30.10.2009 в 12:44:50

Так чего, "точкуем" или обязательно "гексагонать" моножилу?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.10.2009 в 14:16:56

гексагоналить наконечники и точковать соединители гильзы

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.11.2009 в 16:39:18

deepJohn написал : А мне кажется именно этому.

Тема для СОЕДИНЕНИЯ проводов. Соединения, а не оконцевания. Восмотрите 1-е сообщение темы.

kkivi написал : Я предполагал, основываясь на данном форуме, что для соединения кабеля скажем NYM можно будет использовать гильзы ГМЛ и пресс клещи ПК-16 или ПК-35.

Совершенно верно предполагаете. Берёте 3-8 жил, засовываете в соответствующую гильзу и прессуете. Во 2-м сообщении есть ссылка на нормативный документ.

kkivi написал : Поэтому я очень удивился, когда увидел на клещах стикер "не использовать на моножиле".

Совершенно верно написанно. Если вы возьмёте моножилу 35 кв, и захотите опрессовать наконечник клещами ПК-35, то можите их поламать. Если вы возьмёте жилу класса 2 сечением 35 кв - то можите смело прессовать клещами ПК-35. Жила класса 2 сечением 16 кв состоит из 7 жилок сечением 2,5 кв. Это понятно? Кстати об этом уже было написанно ранее. Читайте внимательней.

Smily написал : 6 моножил по 2,5 квадрата - это многопроволочная жила 16 кв.

Псмотрите ГОСТ 22483.

0
kkivi
kkivi
Местный

Регистрация: 22.01.2006

Москва

Сообщений: 391

06.11.2009 в 22:47:03

Smily написал : Кстати об этом уже было написанно ранее. Читайте внимательней.

ОК, спасибо.

Мне только кажется, что краткость не всегда сестра таланта. Этот вопрос мог бы быть разъяснен еще две недели назад, ровно этими же словами. Без обид. Еще раз спасибо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2009 в 23:30:32

Друзья, терзают сомнения, что допустил ошибку при опрессовке наконечника на проводе для подсоединения варочной поверхности к магистральному кабелю.

Исходные данные следующие:

  • варочная поверхность 7квт
  • магистральный кабель ВВГ-нг 3x4
  • провод для подсоединения к варочной поверхности ПВС 3x6
  • наконечник под винт медный луженый (под провод 6мм2).

Наслушавшись советов, я пропаял самый кончик скрученного многожильного провода (2-3 мм), затем его засунул в наконечник и обжал (пресс-клещи ДГ-1, точечная опрессовка) по всей длине гильзы наконечника ~1 см.

А теперь мучаюсь сомнениями. Канифоль благодаря капиллярному эффекту наверняка покрыла каждую жилу в проводе на оголенном участке, который я обжал в наконечнике. Из-за канифоли сопротивление между жилами должно стать высоким. Т.е. нормальный контакт между жилами будет только в конце - в месте пайки.

Посоветуйте, как быть. Отрезать и заново переделать провод. Или же не заморачиваться по пустякам и спокойно его подключать.

0
deepJohn
deepJohn
Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

07.11.2009 в 20:42:04

А зачем наконечник под винт? С одной стороны в гильзу ВВГ, с другой - ПВС и опресовывать. Или я не правильно понял.

0