vikdmi
vikdmi
Новичок

Регистрация: 04.04.2012

Минск

Сообщений: 58

01.03.2018 в 00:19:27

BV написал: Постепенно разрушаются от осадков, например, не накрытая сверху кирпичная стена.

Конечно. Но не от промерзания.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116640

01.03.2018 в 00:20:21

vikdmi, Я вам скинул ссылку на калькулятор. Там есть все ответы на ваши вопросы. Просто надо немного потрудиться.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116640

01.03.2018 в 00:24:45

vikdmi написал:

BV написал: пергамент защищает вату от переувлажнения

Да, его принято называть пароограничителем. Но ведь это баня. И тем не менее это не глухая пароизоляция, жестко рекомендуемая здесь для обычных жилых помещений...

vikdmi,

  1. Полностью сухой утеплитель работает лучше чем влажный. Оспаривать это как минимум неразумно.
  2. Это не общественная баня эксплуатируемая 7 дней в неделю, как я понимаю? Есть паузы для удаления влаги. Переувлажнение недопустимо в периоде времени. Допустимо иногда. Но лучше бы его не было. Увлажнение при особо холодном периоде может привести к переувлажнению.

Лучше читайте ГОСТы чем статьи в интернете - пользы будет намного больше. Может и понимание появится ;)

0
vikdmi
vikdmi
Новичок

Регистрация: 04.04.2012

Минск

Сообщений: 58

01.03.2018 в 00:28:46

nadegniy написал: Серьёзный строитель не будет связываться с сомнительными утеплителями и не сертифицированными технологиями строительства.

Спасибо, рассмешили ко сну: В Канаде, США, Скандинавских странах, Англии, Германии эковата под марками Ecowool, Ekovilla, Termex, Isofloc, Thermofloc применяется уже более 100 лет.

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3737

01.03.2018 в 00:34:05

Оспаривать это как минимум неразумно.

Объяснять и доказывать очевидное, тоже :a

0
vikdmi
vikdmi
Новичок

Регистрация: 04.04.2012

Минск

Сообщений: 58

01.03.2018 в 00:34:55

BV написал: Полностью сухой утеплитель работает лучше чем влажный. Оспаривать это как минимум неразумно.

даже ценой превращения комфортного жилища в парник?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116640

01.03.2018 в 00:35:45

vikdmi написал: Спасибо, рассмешили ко сну: В Канаде, США, Скандинавских странах, Англии, Германии эковата под марками Ecowool, Ekovilla, Termex, Isofloc, Thermofloc применяется уже более 100 лет.

Давайте еще рассмешу - в некоторых не очень холодных странах сильно экономят, и отапливаются кондиционерами. Будут сидеть и стучать зубами в свитерах при Т в доме 17град Там же принято экономить воду, и спускать туалет утром, когда его используют все члены семьи ;)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116640

01.03.2018 в 00:40:49

vikdmi написал:

BV написал: Полностью сухой утеплитель работает лучше чем влажный. Оспаривать это как минимум неразумно.

даже ценой превращения комфортного жилища в парник?

vikdmi, В сети существует куча заблуждений, в том числе и по поводу дышащих стен. Нормальный микроклимат получить без нормальной вентиляции невозможно. Зимой получить парник при нормальной вентиляции также невозможно. Нормальная вентиляция нужна хотя бы для того, чтобы отводить продукты дыхания, в частности СО2. Говорят деревянный дом дышит.... да дышит, когда прет сквозняк из щелей. В тех же ГОСТ ознакомьтесь с таким параметром ограждающих конструкций, как воздухопропускание.

0
vikdmi
vikdmi
Новичок

Регистрация: 04.04.2012

Минск

Сообщений: 58

01.03.2018 в 00:42:27

BV написал: Там есть все ответы на ваши вопросы.

Пока вопрос как наружное утепление пенопластом кирпичной стены коррелируется с правилом увеличения паропроницаемости изнутри наружу остался без ответа...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116640

01.03.2018 в 00:43:04

Aтос написал:

Оспаривать это как минимум неразумно.

Объяснять и доказывать очевидное, тоже :a

Aтос, Эх, соглашусь с Вами. Человек разговаривает рекламными фразами.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116640

01.03.2018 в 00:44:52

vikdmi написал:

BV написал: Там есть все ответы на ваши вопросы.

Пока вопрос как наружное утепление пенопластом кирпичной стены коррелируется с правилом увеличения паропроницаемости изнутри наружу остался без ответа...

vikdmi, Я Вам написал ответ - посчитайте влажностный режим на калькалуторе. Дал ссылку, написал марку пенополистирола. Лень? Ваши проблемы.

0