avmal написал :
Еще более интересная логика - если все приборы жрут меньше 25А, то их лучше повесить на один дифавтомат 16А, но при этом линию пустить жилой 4 квадрата, которую к бытовой розетке подключить невозможно ...
Уж от Вас то не ожидал таких элементарных вопросов. Сейчас в санузле потребителей на 25А. Допустим, стиралка сильно сломалась и ее заменили на новую с сушкой. И что: ломать ремонт, менять старый кабель или вести дополнительный, попутно восхищаясь своим блестящим знанием ПУЭ???
Родители в квартире с готовой электрикой тупо сделали ремонт. А вот надежды на быстрое включение горячей воды не оправдались. Если б подумали заранее и кинули хотя бы дешевый аллюминий, то был бы проточник. А так мылись с тазика .....почи год
avmal написал :
Это техническое решение для меня вообще неожиданно и ново - плиту подключить в одну группу УЗО с кухонными розетками, но для возможности пользоваться розетками, плиту отключать.
Ново для Вас будет научиться читать.
Sergey_G. написал :
Но чтобы созранить работоспособность розеток при глюках плиты
avmal написал :
Первый раз слышу, чтобы кондиционеры и теплые полы подключались к сети "тупо" вилкой.
Кондинционеры подкючатся. Теплые полы - по желанию, все равно из пола кабель до терморегулятора тащить, ам же можно разрыватель цепи поставить.
avmal написал :
При использовании других видов осветительных приборов ставить автомат не надо? Блин, а я, как дурак, все время ставлю.
Не надо в смысле нет необходимости. Но можно. Вот только с какой целью? Я серьезно. Для чего освещению отдельный автомат?
igor1 написал :
Плохо себе представляю, как в розетку воткнуть 4кв, а уж утверждение, что работать 4кв. будут лучше, чем 2х2,5 – полная чушь: в соответствии с табл. 1.3.4, по одиночной четверке, в воздухе, можно пропустить 41А – max, а по 2х2,5 – 60А. Хотя, разумеется, в одну розетку привести 2 провода не возможно.
Вот именно. Потребители далеко не всегда работают одновременно. Поэтому в случае общего кабеля каждый потребитель использует его полностью, а в случае двух тонких - каждый потребитель будет использовать только ОДИН тонкий, который дает более сильную просадку напряжения и греется сильнее.
старыймастер написал :
И потом: вводное узо имеетпротивопожарную функцию. При утечках 30 мА оно не должно срабатыватьи вырубать квартиру.
УЗО на 30 ма тоже имеют противопожарную функцию. Зачем ее дублировать, чтоб было еще противопожарнее? Общее УЗО ри утечках не сработает, а при КЗ сработает -> квартира в ауте.