23.10.2007 в 23:26:34
Kamikaze написал : Пожалуйста: берем ПУЭ
Kamikaze написал : находим требования к PEN проводнику
Kamikaze написал : проверяем выполняются ли, да действительно 25 больше 16-и.
если дом 1965 года, а ПУЭ - вообще 21 века. то однозначно не выполняются
Kamikaze написал : Теперь, согласно ПУЭ
Kamikaze написал : имеем право использовать магистральный "ноль" как PEN проводник
БРЕД - новое ПУЭ вообще требует пятипроводку и отдельные РЕ и Н-проводники
Kamikaze написал : Имеем зануленную СМ. Всё просто.
Kamikaze написал : Повторно: Скажите, пожалуйста, какое сечение проводов стояка у вас? Это так сложно?
Комментатор написал : Камиказе, я так понял сейчас, что Валерико просто не понимает терминов PEN, N, PE...
Комментатор написал : Валерико, и я повторю: каково сечение магистральных проводов у вас? Даю подсказку- 25 квадратов...
23.10.2007 в 23:45:52
Valeryko написал : новое ПУЭ вообще требует пятипроводку и отдельные РЕ и Н-проводники
Сразу видно, что написавший это не читал ПУЭ. А если читал, то ничего не понял.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.10.2007 в 23:46:21
Valeryko написал : "магистральных" нет, а есть фазные и рабочий нулевой - равного сечения
У вас на каждом этаже автономные источники питания?
Valeryko написал : советы по новым домам даром никому не нужны- там все по проекту сделано, а на старые новые правила не рамспространяются
Если вы делаете реконструкцию проводки в кварире, а замена двухпроводки на трехпроводку это уже реконструкция, то распространяются в полном объеме.
23.10.2007 в 23:49:50
Valeryko написал : "зануление без заземления" ТОГДА было запрещено...
Опять Вы запутались :cool: . Вот цитата из ПУЭ 6-го издания, по которым, вероятно, строился Ваш дом:
ПУЭ-6 написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной ней- тралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях по- стоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в та- ких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.10.2007 в 00:01:46
Valeryko написал : какого года требования?
Valeryko написал :
- какого года "согласно"?
Я СЕЙЧАС подключаю СМ. По действующим СЕЙЧАС ПУЭ я имею право делить доставшийся с прошлого века PEN-провод стояка на рабочий ноль и защитный ноль (так наз. "заземление", чтобы было проще понять тем, кто не владеет электротехнической терминологией и не знает что такое нулевой защитный проводник). По действующим СЕЙЧАС правилам это будет правильно, хотя дом строился по другим. Что характерно, это будет правильно и по старым правилам, но это не имеет значения, ибо СМ я подключаю СЕЙЧАС.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.10.2007 в 00:08:54
Valeryko написал : А ПЕН по новым правилам не применяются, странно, что Вы это не знаете..
Вы просто совершенно не знаете новых правил. Так, "слышал звон, да не знаю где он".
Вот цитаты из ПУЭ 7-го издания: "1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников."
"1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)."
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.10.2007 в 08:02:33
Kamikaze написал : Сразу видно, что написавший это не читал ПУЭ. А если читал, то ничего не понял
avmal написал : У вас на каждом этаже автономные источники питания?
-Нет - у меня все дровами топят и лучинами освещают- дом построен в 1987 году и не соответствует ПУЭ. введенному "немного позже"...
avmal написал : Если вы делаете реконструкцию проводки в кварире, а замена двухпроводки на трехпроводку это уже реконструкция, то распространяются в полном объеме.
Kamikaze написал : Опять Вы запутались . Вот цитата из ПУЭ 6-го издания, по которым, вероятно, строился Ваш дом:
Kamikaze написал : Я СЕЙЧАС подключаю СМ. По действующим СЕЙЧАС ПУЭ я имею право делить доставшийся с прошлого века PEN-провод стояка на рабочий ноль и защитный ноль (так наз. "заземление", чтобы было проще понять тем, кто не владеет электротехнической терминологией и не знает что такое нулевой защитный проводник). По действующим СЕЙЧАС правилам это будет правильно, хотя дом строился по другим. Что характерно, это будет правильно и по старым правилам, но это не имеет значения, ибо СМ я подключаю СЕЙЧАС.
Kamikaze написал : Вы просто совершенно не знаете новых правил. Так, "слышал звон, да не знаю где он".
24.10.2007 в 12:40:01
По технике сказать нечего и опять пошло "дровяное отопление" да "лучины" :mad: .
Valeryko написал :
Kamikaze написал : Сообщение от Kamikaze Повторно: Скажите, пожалуйста, какое сечение проводов стояка у вас? Это так сложно?
Опять бла-бла-бла.... Вы не умеете определять сечение проводов?
Впрочем Ваше "неумение" вполне понятно. Ведь сечение PEN-провода стояка в Вашем доме явно не меньше 25 мм2 (дом с электроплитами), таким образом, магистральные провода стояка в Вашем доме соответствуют требованиям, предъявляемым ПУЭ-7. И зануление электроплиты соответствует требованиям как ПУЭ-6, так и ПУЭ-7. Сообщить сечение для Вас - значит признать это, и что все, что нес ранее про
Valeryko написал : "16 мм2" ТОГДА не требовалось
– ерунда. А в пятиэтажках с проводами стояка 6 мм2, как известно, зануление не применялось – там была двухпроводка. По проекту. И подключение зануления/заземления в таких домах – это реконструкция электроустановки, и должно производиться по действующим правилам.
ПУЭ-7, кстати, не предписывают заменять алюминиевые провода на медные в действующих электроустановках, они даже разрешали использовать Al в имевшемся заделе по строительству. Так что не надо призывать всех, у кого алюминиевая проводка, топить лучинами и стирать дровами.
Valeryko написал : дом 1987 года ввода в эксплуатацию..разумеется, ПУЭ 6 издания со всеми более поздними изменениями, да еще на стадии его проектирования, не было...
ПУЭ-6, Предисловие написал : Срок введения в действие ПУЭ шестого издания - 1 июня 1985 г. С введением в действие ПУЭ шестого издания утрачивают силу главы, группы глав и разделы ПУЭ пятого издания, вышедшие в свет в период 1976 - 1982 гг.
Valeryko написал : сначала пятый провод в стояке подъезда протяните , а не используйте в его качестве "нулевой защитный проводник"
Перл. К Вашему сведению, пятый провод стояка это и есть нулевой защитный проводник. Почитали бы все-таки Правила…
Valeryko написал : У Вас какая группа допуска-то?
Ну скажу я, и дальше что? Начнете же кляузы плести "куплена, куплена…".
Valeryko написал : Вы ни старых ни новых ПУЭ не знаете
Покажите мне, где я написал что-то, противоречащее старым и новым правилам?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.10.2007 в 15:46:48
Kamikaze написал : По технике сказать нечего и опять пошло "дровяное отопление" да "лучины"
Kamikaze написал : И зануление электроплиты соответствует требованиям как ПУЭ-6, так и ПУЭ-7.
Kamikaze написал : Сообщить сечение для Вас - значит признать это, и что все, что нес ранее про
Kamikaze написал : А в пятиэтажках с проводами стояка 6 мм2, как известно, зануление не применялось – там была двухпроводка.
Kamikaze написал : ПУЭ-7, кстати, не предписывают заменять алюминиевые провода на медные в действующих электроустановках, они даже разрешали использовать Al в имевшемся заделе по строительству. Так что не надо призывать всех, у кого алюминиевая проводка, топить лучинами и стирать дровами.
Kamikaze написал : Перл. К Вашему сведению, пятый провод стояка это и есть нулевой защитный проводник. Почитали бы все-таки Правила…
Kamikaze написал : Ну скажу я, и дальше что? Начнете же кляузы плести "куплена, куплена…".
Kamikaze написал : Покажите мне, где я написал что-то, противоречащее старым и новым правилам?
24.10.2007 в 16:13:17
Valeryko написал : в советские времена мне ежегодно специалист плиту проверял - качество заземления - и я ему акт подписывал - как и мои 143 соседа...
Точно заземления? Куда же он электроды вбивал? Этаже эдак на 7-м. Может, в бетонный пол? :D Так это измерение забетонирования какое-то получается :) И какое-же сопротивление "заземления" было?
Valeryko написал :
Kamikaze написал : Так что не надо призывать всех, у кого алюминиевая проводка, топить лучинами и стирать дровами.
Призываете к этому как раз Вы
Покажете в каком посте, или опять брешете?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.10.2007 в 19:05:39
Kamikaze написал : Точно заземления?
Kamikaze написал : Куда же он электроды вбивал? Этаже эдак на 7-м.
Kamikaze написал : И какое-же сопротивление "заземления" было?
Kamikaze написал : Покажете в каком посте, или опять брешете?
З что вы - до вас далеко:
Kamikaze написал : Пятого проводника в стояке у меня нет, и измерить его сечение не представляется возможным. Но предыдущие четыре имеют сечение 25 мм2 Al каждый. Так что условие "не менее 16 мм2 по Al" выполняется, и подключение защитного проводника на щиток правомерно по любым правилам, хоть старым, хоть новым.
24.10.2007 в 19:55:15
Так Вы покажете, где я призывал топить дровами, *******?
Valeryko написал :
Kamikaze написал : подключение защитного проводника на щиток правомерно по любым правилам, хоть старым, хоть новым.
Вы лжете- по старым правилам "16мм2 алюминия" - НЕТ!
Серьезное заявление. С чем Вы не согласны? С тем, что подключение защитного провоника на "заземленный" щиток правомерно по старым правилам? Обоснуйте, почему, по-Вашему, это неправомерно. Цитатами из этих правил! А иначе это
Valeryko написал : Вы лжете
клевета.
Valeryko написал : специалист плиту проверял - качество заземления
проверкой напряжения между заземленным корпусом электроплиты и ближайшим сантехническим оборудованием кухни.
Как, оказывается, просто качество заземления проверяется. А спецы из электротехнических лабораторий электроды в землю вбивают, приборами какими-то специальными пользуются. Вот чудаки-люди.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.10.2007 в 20:23:54
Kamikaze написал : Главное: в доме без действующей СУП в подвале и пятипроводного стояка категорически нельзя занулять (заземлять на щиток) СМ, имеющую контакт с водопроводом. Причина - это зануление будет выполнять функции уравнивания потенциалов нулевого провода стояка и водопровода. Сравните сечение проводов стояка, труб и своего проводка. Что первым разогреется докрасна при ЧП в домовой проводке? А если кто-то "повесит" нагрузку на водопровод в качестве нуля, или будет "отматывать" счетчик?!
-То есть на дрова переходить- без пятипроводного стояка?
Kamikaze написал : Сообщение от Valeryko Повторно: это называется ЗАЗЕМЛЕНИЕ - именно так ЗАЗЕМЛЕНЫ электроплиты в моем доме они ВСЕГДА В СССР ИМЕЛИ ТРЕХПРОВОДНОЕ подключение- с третьим проводом ЗАЗЕМЛЕНИЯ...
А вот квалифицированные специалисты - составители ПУЭ - называют это занулением
"5.6.25. Обслуживание стационарных электрических плит, установленных централизованно, должно осуществляться электромонтерами непосредственно в квартирах по договору.
5.6.26. Периодичность осмотров и ремонтов электроплит и содержание работ установлены Сборником нормативно-технической документации по эксплуатации бытовых стационарных электроплит.
5.6.27. Электрические плиты должны присоединяться к электрической сети с помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом.
5.6.28. Техническое обслуживание злектроплит должно осуществляться один раз в год, при этом проводятся:
• измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни;
• измерение величины сопротивления изоляции электроплиты и питающего кабеля в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой);
• проверка работы переключателей мощности конфорок и жарочного шкафа;
• осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений.
5.6.29. Текущий ремонт электроплит (замена и ремонт вышедших из строя частей и деталей электроплиты, которые могут быть осуществлены непосредственно на месте) следует, как правило, объединять с техническим обслуживанием."
Повторно- так если дом по старым правилам и нереконструирован- в корыте стирать, дровами топить и при лучине читать?
24.10.2007 в 20:25:35
Kamikaze написал : Как, оказывается, просто качество заземления проверяется. А спецы из электротехнических лабораторий электроды в землю вбивают, приборами какими-то специальными пользуются. Вот чудаки-люди.
А электроды когда надо и где надо- вбивают - только к Вам это никакого отношения не имеет:
"5.6.6. Эксплуатационный персонал, обслуживающий электрохозяйство, обязан осуществлять:
• планово-предупредительные осмотры и планово-предупредительные ремонты электрооборудования и электрических сетей в соответствии с ежегодными графиками работ, утвержденными лицом, ответственным за электрохозяйство. Электротехническое оборудование, входящее в состав специального технологического и силового оборудования, должно проходить планово-предупредительный осмотр и планово-предупредительный ремонт по графикам осмотров и ремонтов технологического оборудования;
• текущий и неплановый ремонт для устранения обнаруженных неисправностей в системе внутридомового электроснабжения, а также по заявкам жильцов;
• периодическое (не реже одного раза в год) измерение токов в фазных проводах питающих линий;
• периодическое (не реже одного раза в три года) измерение сопротивления изоляции электрической сети и сопротивления растеканию тока заземляющих устройств молниезащиты;
• периодическое (не реже одного раза в пять лет) измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль" (для силовых электрических сетей). Работы по измерению сопротивления петли "фаза-нуль" и сопротивления растеканию тока заземляющих устройств целесообразно поручать специализированным организациям;
• периодический (один раз в год) осмотр и текущий ремонт стационарных электроплит с заменой неисправных узлов и деталей и проверкой напряжения между заземленным корпусом электроплиты и ближайшим сантехническим оборудованием кухни.
24.10.2007 в 21:31:46
Больше всего и во всех форумах и постах весилит предложение... Измерьте и скажите сечение провода. Так и представляю как народ измеряет сечение провода и что потом с ними будет..