ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

24.10.2007 в 16:20:56

Ежачок написал : чтобы расширением вызвать выпадание конденсата. да и кол-во его, если прогнозировать, будет минимальным и сразу же просохнет на горячей трубе

Конденсат не от расширения, а от непродувания такого объема...

Ежачок написал : в дизелях температуры то свыше 400...

Опять не так: руку прислоняю, терпит. Котел корейский, КПД 87%, температура газов на выходе около 110 град. В колодцах турбулизаторы потока из нержавейки. Котел отработал с 1998 года (брал в дефолт), до сих пор живой, стоит как резерв (в параллель).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28587

24.10.2007 в 16:35:28

Ежачок написал : температуры не те

Больше сотни по Цельсию?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Ежачок
Ежачок
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 919

24.10.2007 в 16:37:27

ppkvin написал : Конденсат не от расширения, а от непродувания такого объема...

физический смысл конденсации при расширении в том, что расширение газов и жидкостей происходит с отбором тепла, то есть охлаждением. это принцип детантера или же холодильной машины, если угодно.

ppkvin написал : а от непродувания такого объема...

это не возможно. расширение мало. турбина гонит 120 кубов в час и ей это увеличение объема как слону укус комара.

ppkvin написал : Опять не так:

вы же упомянули дизель :) я и вспомнил свое пароходское прошлое... :) давно было...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28587

24.10.2007 в 16:47:45

Ежачок

Два фактора: снижение температуры при расширении и увеличение поверхности теплоотдачи.

0

Следование моим советам вредит кошельку

kurganov
kurganov
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Самара

Сообщений: 163

24.10.2007 в 17:11:47

Ежачок написал : Необходимо на выхлопе двухконтурного газового котла сделать переход с диаметра 80 мм на 130 мм. Чем, кроме жести, возможно выполнить такой переход и каким материалом можно уплотнить зазор, если вставить трубу в трубу?

Не хотите асбестовый шнур? Тогда обычная стальная шайба с бортиком: наружный диаметр 130мм, внутренний 80мм. И всё.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

25.10.2007 в 08:22:09

Ежачок написал : физический смысл конденсации при расширении в том, что расширение газов и жидкостей происходит с отбором тепла, то есть охлаждением. это принцип детантера или же холодильной машины, если угодно.

Это всё понятно, редуктор на кислородном баллоне покрывается инеем при больших расходах газа (резке), газовый баллон приходится подогревать при больших расходах газа... Но перепады давления намного больше, чем в выхлопном тракте отопительного котла... Ну неважно, по какой причине, но тем не менее... конденсата слишком много ИМХО. Сейчас выхлоп газового котла через газоплотные трубы 80 мм из алюминия - Аристон - конденсата нет...пока...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.