Привет всем!

Покритикуйте пожалусйта мою схему. Если каких-то данных не хватает, то спрашивайте =)

Пояснения к схеме

  1. прочие приборы - это фены, дрели, зарядки для телефона, вентиляторы и т.д.
  2. в основном мощности приборов примерные, взяты из инета

Спасибо за комментарии

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.10.2007 в 14:57:24

kingdom написал : Покритикуйте пожалусйта мою схему.

Это зАпросто. Для начала - все розеточные группы, а тем более теплые полы, должны быть защищены УЗО. Это для начала.

0
kingdom
kingdom
Новичок

Регистрация: 11.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

24.10.2007 в 12:35:28

А зачем УЗО на розетки? Это если ток на заземление пойдет? У теплого пола вроде нет заземления, куда там утечка будет?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.10.2007 в 13:37:44

kingdom написал : А зачем УЗО на розетки?

Для того, чтобы защитить жизни вас и ваших близких, а, также, для того, чтобы выполнить требования нормативов.

kingdom написал : У теплого пола вроде нет заземления, куда там утечка будет?

Если у вашего теплого пола нет защитного нуля, то лучше его не включать, пока вы не положите поверх этого пола в стяжку металлическую сетку, подключенную к РЕ. И кто вам сказал, что утечка только на заземление бывает? "Заземлением" можете оказаться и вы.

0
kingdom
kingdom
Новичок

Регистрация: 11.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

26.10.2007 в 14:35:39

Я правильно понимаю, что если стоит автомат 16А, то максимальная допустимая мощность 16*220=3,5кВт ? В таком случае у меня на последних четырех автоматах (16, 32, 16,16) получается перегрузка =(

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

26.10.2007 в 14:45:09

Бойлеры желательно на отдельные линии (2 шт.?). Холодильник, по идее, не более 200-300 Вт - мощности хватит. На плиту кабель не менее 3х6 кв.мм, автомата 32А хватит - одновременно на полную мощность все включить не удастся

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2007 в 14:49:21

kingdom написал : В таком случае у меня на последних четырех автоматах (16, 32, 16,16) получается перегрузка =(

У вас варочная и духовка зависимые? На ПММ и бойлер принято тащить отдельные линии, как и на теплые полы. А то, что вы все приборы указанные в схеме будете гонять одновременно и круглосуточно, у меня вызывает сомнение.

0
kingdom
kingdom
Новичок

Регистрация: 11.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

26.10.2007 в 15:23:33

evgenygrig написал : Бойлеры желательно на отдельные линии (2 шт.?).

в ванной большой, в туалете для кухни маленький, литраж пока не узнавал

avmal написал : У вас варочная и духовка зависимые?

нет, они раздельные

2avmal, хочу поставить дополнительное вводное УЗО (после автомата 40А), на какой ток оно должно быть? Если 40А достаточно, то я бы заменил одно из уже купленных УЗО 40А, на УЗО 20А.

Спасибо за советы!

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2007 в 16:04:08

kingdom написал : нет, они раздельные

А почему вы тогда сажаете варочную и духовку на одну линию, если варочная подключается на-прямую, а духовка к обычной бытовой розетке?

kingdom написал : в ванной большой, в туалете для кухни маленький, литраж пока не узнавал

Не ленитесь - гоните отдельные линии.

kingdom написал : хочу поставить дополнительное вводное УЗО (после автомата 40А), на какой ток оно должно быть?

Поставьте 63А 30мА и подключите к нему все, кроме освещения и варочной - перебьются. Для духовки тащите отдельную линию, для полов тоже, ПММ тоже ...

kingdom написал : я бы заменил одно из уже купленных УЗО 40А, на УЗО 20А.

Не вижу смысла - 40А всегда надежнее, чем 20А.

0
kingdom
kingdom
Новичок

Регистрация: 11.02.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 47

26.10.2007 в 16:56:46

avmal написал : А почему вы тогда сажаете варочную и духовку на одну линию, если варочная подключается на-прямую, а духовка к обычной бытовой розетке?

а в чем проблема?

avmal написал : Не вижу смысла - 40А всегда надежнее, чем 20А

там же автомат на 16А, так что 40 никогда не будет

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24855

26.10.2007 в 17:19:37

kingdom

Вы рассчитываете с выгодой обменять УЗО 40А на 25А той-же серии? Больше времени потеряете...

0