ВТБ! написал : Зачем в квартирном щитке автомат 40А?
а сколько? на лестнице 50А, занчит у меня должно быть меньше, не так ли?
ВТБ! написал : Где электросчётчик?
между вводным автоматом и УЗО, просто не нарисовал
ВТБ! написал : Освещение сухих помещений желательно разбить на несколько групп (хотя бы на две) и защитить парой автоматов.
спасибо, сделаю
ВТБ! написал : Разбиение на группы несколько странное - в особенности многочисленные балконы.
Что конкретно? Какие группы странные? Да балконов много, целых три =( все они привязаны к розеточным группам соответствующих помещений.
обновил и пронумеровал