kingdom, желательно кабели и автоматы подбирать соответственно нагрузке.
Электроплиту по ПУЭ полагается подключать кабелем 3х6, соответственно автомат 32А.
А духовка обычно до 3.5 кВт (16А), имеет несъемный гибкий шнур с штекером для обычной розетки на 16А. Соответственно, духовку следует включать в обычную линию 3х2.5, защищенную соответствующим автоматом на 16А. Понимаете?
Вы можете на свой страх и риск отрезать шнур у духовки и прикрутить концы к клеммнику кабеля 3х6. Но вы потеряте гарантию на духовку и рискуете устроить пожар, если в духовке закоротит, а мощный автомат 32А не сработает. Теперь понятно?
06.11.2007 в 21:40:59
Что касается включения бойлера, стиралки и света на одну линию 16А. Представьте себе обычную картину: вы вечером пришли домой с работы, бросили вещи в стиралку, включили свет в ванной, и полезли мыться (бойлер заработал). Через пять минут, когда вы как следует намылитесь, автомат 16А выбьет и вы окажетесь в полной темноте. Вы хотите экстрима? Нет? Тогда мощных потребителей - стиралку и бойлер - включайте на отдельные линии.
06.11.2007 в 22:18:26
2evgenygrig Все это уже рассказано и расписано автору вопроса во всех подробностях. Такое впечатление, что его интересует только то, что он понимает, а что не понимает старается и не понимать.
06.11.2007 в 23:31:12
Повторение - мать учения. Теперь почему электроплиту лучше подключить под вводное УЗО 63А/100мА: корпус у электроплиты, в т.ч. стальной ободок вокруг керамической поверхности, заземлен. Т.е. если даже что-то внутри сломается, и фаза вдруг попадет на корпус, то УЗО любого типа и чувствительности мгновенно обесточит кабельную линию.
С другой стороны, какой смысл нагружать сильными токами контакты двух УЗО? По-моему, разумнее вынести электроплиту под вводное УЗО, чтобы зря "не травмировать" УЗО 63А/30мА.
Кстати, я вам написал использовать УЗО 40А/30мА потому, что вы их уже купили. Так или не так? Зачем мучиться с обменом, если и УЗО 40А/30мА великолепно справятся со своими обязанностями?
07.11.2007 в 00:59:29
2avmal, да ладно, не обижайтесь =) Я ведь хочу разобраться, ПОЧЕМУ так лучше, а так хуже. Сами понимаете советчиков вокруг много и каждый говорит своё, я пытаюсь это рассортировать и найти оптимальный для себя вариант.
2evgenygrig, спасибо за подробный коментарий!
Два УЗО на 40А уже купил, но если надо поменяю, главное чтобы схема утреслась, а то каждый день меняется =)
07.11.2007 в 01:19:52
Так схема утряслась. Осталось плиту вытащить под вводное УЗО и добавить 2 линии с автоматами 16А - на духовку и стиралку.
07.11.2007 в 02:06:03
07.11.2007 в 02:09:35
если делать счетчик на DIN рейку, то получается ровно 24 места
07.11.2007 в 02:12:22
пусть стиралка с бойлером будет них общая максимальная нагрузка 3,5кВт 16А должно хватить