2Eug78
И что мешает на ввод 63А поставить УЗО на 63А?
Лишние деньги карман тянут? ;)
19.01.2006 в 14:29:31
2Eug78
И что мешает на ввод 63А поставить УЗО на 63А?
Лишние деньги карман тянут? ;)
19.01.2006 в 14:41:10
2filvik Противопожарное?
2BV
В форуме пишут ставить на ступень выше автомат..
Дороже ненамного. Ну и вот
""Рекомендации лучших собаководов"" (с) :)
19.01.2006 в 15:46:10
Eug78 написал : 2filvik Противопожарное?
2BV
В форуме пишут ставить на ступень выше автомат..
Дороже ненамного. Ну и вот
""Рекомендации лучших собаководов"" (с) :)
А что 30ма уже не противопожарное, меньше ток-
раньше сработка- меньше сгорит.
Если автомат, то долговременны НЕ отключающий ток
Iдолг=Iном*1.13
50А на вход и УЗО 63А/30ма
19.01.2006 в 16:02:11
2Eug78
Если я тебе на форуме напишу выброситься из окна или поставить на каждый потребитель по отдельному УЗО и автомату ? ;)
Eug78 написал : В форуме пишут ставить на ступень выше автомат..
.... или такой же.
ПУЭ читай...
Здесь вариант для ленивых:
19.01.2006 в 16:04:45
filvik
30мА на ввод 63А? КЗ на землю в любой цепи - и "свету нету"?
Лучше вовсе без вводного УЗО...
Следование моим советам вредит кошельку
19.01.2006 в 16:08:09
Eug78
На ступень выше - эта рекомендация в основном касается связки УЗО и автомата разных производителей (или разных серий одного производителя). Лёгкий перезаклад на небольшую ложь производителей.
Следование моим советам вредит кошельку
19.01.2006 в 16:23:58
ВТБ! написал : КЗ на землю в любой цепи - и "свету нету"?
Гы, а ты думал, что если ты поставишь на 100ма, будет как-то иначе? :D
Чудак-человек, именно для этого УЗО и ставят, в том числе....
Если ты хочешь, чтобы у тебя при КЗ в розетке свет остался, тогда уж будь последовательным, выкини и вводной автомат! :D
19.01.2006 в 16:27:15
2Eug78
В энергосбыт или, на крайний случай к главному инженеру вашего дома. Там тебе и про запас расскажут и про все остальное. У электрика такое не спрашивают - не того полета птица.
19.01.2006 в 16:55:22
2filvik
Iдолг=Iном*1.13
50А на вход и УЗО 63А/30ма
Понятно это. 80А на случае если 63А на ввод :)
2ВТБ!
Лучше вовсе без вводного УЗО...
Нельзя. Сейчас стоит. Если ставить ещё УЗО на потребители такие как стиральная машина и бойлер, то на ввод либо 100мА либо 30мА, но обязательно селективное?
Лёгкий перезаклад на небольшую ложь производителей
На самом деле я тоже не вижу в запасе ничего плохого..
2DMC Энергосбыту нет дело до этого т.к. ТСЖ и подстанция принадлежит нам. Главного инженера не уверен что у нас есть такой.. Договорюсь с председателем о принципиально законности замены 40А->50А на бумаге после чего уже дальше попробую.
Ребята, собственно и пишу за тем чтоб посоветовали как лучше поступить в моем случае, в том числе и по технической части.. Если бы было все так прозрачно, либо местный электрик внушал доверие собственно вопросов могло бы и не быть :)
19.01.2006 в 17:02:49
BV
Я предлагал УЗО типа S: оно не должно срабатывать при таких КЗ - обязано успеть сработать нижестоящее УЗО. Вводной автомат также обязан обеспечивать селективность.
У меня свет останется :) - три ввода и три автомата.
Следование моим советам вредит кошельку
20.01.2006 в 08:12:43
ВТБ! написал : BV
Я предлагал УЗО типа S: оно не должно срабатывать при таких КЗ - обязано успеть сработать нижестоящее УЗО. Вводной автомат также обязан обеспечивать селективность.
У меня свет останется :) - три ввода и три автомата.
ВБТ, я не понимаю для чего УЗО 100ма (если непонятно то лучше 300ма) да еще селективное в отдельно взятой квартире. А сработка УЗО при КЗ - похоже я теряю суть, будьте добры просветите. При КЗ Вы врядли останетесь со светом, скорость нарастания фронта КЗ выше скорости отключения, и дуга удлиняет время отключения.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу