BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138075

20.01.2006 в 18:24:20

ВТБ! написал : "Не включать! Убьёте соседа!"

А если у вас с соседями отношения испорчены они ведь могут сразу и включить потирая лапы ;)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.01.2006 в 19:37:11

ВТБ!

ВТБ! написал : Выключатель на вводе в щиток быть должен. Формально не выполнено требование селективности, но мы-то знаем, что это у нас просто рубильник. :)
Я бы заменил вводной автомат на B50, если удастся найти.

Именно так. У нас он как рубильник, рубильники почему-то на 50 не делают.. Неужели такая глупая идея? :)

Почему именно характеристика B? На лестничной площадке? Исходя из описания характеристики по току КЗ раньше сработает - своего рода защита вводного кабеля? Может быть наоборот Вы имели ввиду характеристику B в квартирном щитке? Тогда, получается, своего рода селективность соблюдается по КЗ.. Нет?

А почему УЗО стоят до автоматов? Переставить или вовсе заменить на диф.автоматы. Или планируется после УЗО впоследствии добавлять автоматы? Тогда нужен защитный автомат до УЗО.

Я тут схематично изобразил, за выходные поработаю над полной схемой. Вообще я думал за одним УЗО расположить несколько автоматов таким образом, чтоб сумма их токов была меньше номинального тока УЗО. Т.е. сразу после квартирного автомата идет, скажем, узо 63А 30мА, после него идет три автомата по 16А (в сумме 48)... Немножно не улавливаю зачем автомат до УЗО, если есть после него? Посмотрел различные схемы которые тут обсуждались, вроде люди не ставят ДО а потом ещё И ПОСЛЕ.. Либо До либо После? Ещё подумаю...

Отдельные линии на духовку, водонагреватель и стиральную машинку будут? Хотя бы пара групп на розетки?

Да, да.. Начинаем пока с малого. Слава Богу со вводом разобрались. Вам отдельное спасибо за подробные ответы и помощь.

Переделывать - так переделывать. ;)

Именно :) Просто три автомата как было оставлять не хочу. Как продвинусь немного выложу схему.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27994

23.01.2006 в 10:43:32

Eug78 написал : своего рода селективность соблюдается по КЗ.. Нет?

Если B50, тогда и на плиту B25, а на розетки С16 той же серии того же производителя. Просто хотелось бы "отодвинуться" подальше по току сработки от автомата стояка, раз его никто не меняет.

Вообще я думал за одним УЗО расположить несколько автоматов таким образом, чтоб сумма их токов была меньше номинального тока УЗО.

Так можно, защита от перегрузки согласуется. А от КЗ защитит вышестоящий автомат - C50 при 500А гарантированно сработает, а даже самые дрянные аппараты 3000А выдержать обязаны.

зачем автомат до УЗО, если есть после него?

Переформулирую: зачем автомат после УЗО, если есть до него? Исключение - упомянутый Вами случай.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.01.2006 в 10:57:19

ВТБ! написал : Только при пологом фронте. При КЗ на землю "туши свет" не потребуется - уже темно.

Что такое КЗ для УЗО 30ма, 100ма. И что за пологий фронт при утечке на землю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27994

23.01.2006 в 12:04:20

filvik написал : что за пологий фронт при утечке на землю

Какая разница? Для этого случая есть селективность по номиналу тока утечки.

filvik написал : Что такое КЗ для УЗО 30ма, 100ма

Для обычного УЗО это моментальное срабатывание - примерно 4-5 милисекунд. А селективное УЗО такой короткий импульс (меньше 40 милисекунд) "не заметит". Это и есть селективность по времени срабатывания.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.01.2006 в 12:27:43

ВТБ! написал : Какая разница? Для этого случая есть селективность по номиналу тока утечки. Для обычного УЗО это моментальное срабатывание - примерно 4-5 милисекунд. А селективное УЗО такой короткий импульс (меньше 40 милисекунд) "не заметит". Это и есть селективность по времени срабатывания.

Селективность по току утечки, понимаю (10ма, 30ма, 100ма) КЗ для УЗО ,не понимаю (есть рабочий ток УЗО, для защиты от КЗ последовательно ставят автомат) Зачем селективность по времени в квартире, не понимаю. У меня на санузел со стиралкой стоит 10ма, как я его не пытал срабатывает, а вот 30ма на входе даже не шевелится.(время у них одинаково только соблюдена селективность по току.)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138075

23.01.2006 в 12:43:08

filvik написал : У меня на санузел со стиралкой стоит 10ма, как я его не пытал срабатывает, а вот 30ма на входе даже не шевелится.(

УЗО одного производителя? Пробовали делать КЗ с Фазы на защитное заземление?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27994

23.01.2006 в 12:54:27

filvik написал : Зачем селективность по времени в квартире, не понимаю.

Если УЗО устанавливаются последовательно, значит следует выполнять рекомендации ПУЭ по их селективности.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.01.2006 в 08:47:19

BV написал : УЗО одного производителя?

Мерлиновское [/QUOTE]Пробовали делать КЗ с Фазы на защитное заземление? [/QUOTE] Через лампочку 25ватт, не хочется искрогасящие камеры без дела парафинить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.01.2006 в 08:51:27

ВТБ! написал : Если УЗО устанавливаются последовательно, значит следует выполнять рекомендации ПУЭ по их селективности.

30ма на входе последовательно с ним 10ма.(селективность по току) Вот зачем по времени мне непонятно???????? (повторяю)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27994

24.01.2006 в 13:47:06

filvik написал : зачем по времени мне непонятно?

А мне непонятно, зачем они подключены последовательно. :)

Вам уже многократно объясняли, что селективность по времени нужна для обеспечения селективности при коротком замыкании фазы на землю.

Через лампочку 25 ватт - это вовсе не КЗ. :cool: Кстати, укажите марки обоих Ваших устройств.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу