avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2007 в 14:49:37

=vadim= написал : А у электроники есть преимущество: если крякнет, то исполнительное устройство не даст включится, будет всё время дёргать рычаг возврата.

А если питания не будет, то и выключиться не даст.

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2518

06.11.2007 в 15:36:41

avmal написал : А если питания не будет, то и выключиться не даст.

писАл уже : срабатывает от 30 вольт. ИМХО это достаточно безопасно малое напряжение .

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.11.2007 в 16:04:26

=vadim= написал : писАл уже : срабатывает от 30 вольт. ИМХО это достаточно безопасно малое напряжение .

Батарейку будете подвешивать, если ноль отвалится?

0
VladM
VladM
Резидент

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

06.11.2007 в 18:34:20

Чё видел : на УЗО МерлинГерин и Сименсе - 3000 в прямоугольничке - я так думаю это макс.расчетный ток КЗ....

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

06.11.2007 в 21:58:33

По стойкости УЗО к токам КЗ - все просто. Если на линии происходит КЗ, то автомат обязан линию обесточить, а УЗО обязано выдержать этот ток до момента отключения. Вот и всё. У АСТРО-УЗО стойкость к току КЗ - 10 000 А.

0
=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2518

07.11.2007 в 07:43:19

avmal написал : Батарейку будете подвешивать, если ноль отвалится?

Эта проблема решается подключением резистора между выходным нулём и защитным проводником. Номинал несколько десятков Ом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25343

07.11.2007 в 09:08:52

evgenygrig написал : Если на линии происходит КЗ, то автомат обязан линию обесточить, а УЗО обязано выдержать этот ток до момента отключения.

Если КЗ с фазы на землю (в TN), то УЗО придётся поработать одновременно с автоматом или даже чуть раньше, а это от 500А (чаще 1000-1500А). Для ТТ проще, вероятность одномоментного КЗ с фазы на ноль и землю всё-таки ниже.

0
altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

07.11.2007 в 09:17:44

=vadim= написал : Эта проблема решается подключением резистора между выходным нулём и защитным проводником. Номинал несколько десятков Ом.

  1. Так не делают.
  2. Через этот резистор может утекать не один десяток миллиампер.
  3. Тогда уж не на выходную клемму, а на входную. Во-первых устройству АД12 не все равно, где у него вход и выход, во-вторых, незачем создавать лишнюю утечку.
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.11.2007 в 09:29:22

=vadim= написал : Эта проблема решается подключением резистора между выходным нулём и защитным проводником. Номинал несколько десятков Ом.

Только как решить проблему, что N и PE начинаются в одном месте, и при четырехпроводном стояке это место - за местом обрыва?

А при пятипроводном стояке, этот резистор должен иметь мощность... ну с киловатт где-то. Ведь после обрыва нуля через него пойдет питание двухкилованнной СМ, полуторакиловаттного чайника, ..., ..., ..., и ... .

Ну и про утечку уже сказали.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

=vadim=
=vadim=
Резидент

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2518

07.11.2007 в 10:10:37

Kamikaze написал : А при пятипроводном стояке, этот резистор должен иметь мощность... ну с киловатт где-то.

с каких щчей ? :))))) между нулём и "псевдоземлёй" постоянно сотни вольт ??? :))))

Kamikaze написал : Только как решить проблему, что N и PE начинаются в одном месте, и при четырехпроводном стояке это место - за местом обрыва?

ок, подключите к СУПу.

altor написал :

  1. Так не делают.

это Ваш выбор. :)

altor написал : Тогда уж не на выходную клемму, а на входную

это категорически неправильно !!!, это Ваши слова и от возможных последствий я заранее открещиваюсь и все "стрелки" перевожу на Вас !

0
altor
altor
Местный

Регистрация: 16.10.2006

Казань

Сообщений: 339

07.11.2007 в 10:38:48

=vadim= написал : это категорически неправильно !!!, это Ваши слова и от возможных последствий я заранее открещиваюсь и все "стрелки" перевожу на Вас !

Категорически неправильно вообще резистор между N и PE вешать, и нечего тут стрелки переводить.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу