altor написал : Категорически неправильно вообще резистор между N и PE вешать, и нечего тут стрелки переводить.
вот и не вешайте, и других не призывайте.
07.11.2007 в 10:41:22
altor написал : Категорически неправильно вообще резистор между N и PE вешать, и нечего тут стрелки переводить.
вот и не вешайте, и других не призывайте.
07.11.2007 в 10:44:41
=vadim= написал : с каких щчей ? )))) между нулём и "псевдоземлёй" постоянно сотни вольт ??? )))
А потребители в квартире как подключены, уж не между фазой ли и рабочим нулем? Сопротивление потребителей при суммарной мощности в пару-тройку киловатт какое? Каков будет потенциал нуля, если его оторвать от ВРУ (ЩЭ, КТП...), не отключив потребителей? Ась?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.11.2007 в 12:47:28
ВТБ! написал : Цитата: A и AC. В чем у них разница?
У А выше чувствительность при однополярных утечках.
УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком;
УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком.
я так понимаю, что тип А актуален для импульсных блоков питания.
07.11.2007 в 12:58:02
Kamikaze написал : не отключив потребителей? Ась?
а дифф. ток на что ? ...продолжать ? :))))))))))))))))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу