Спасибо, теорию и практику я знаю - на глубину 2м.и т.д. Надеялся вдруг кто так опробовал, не хотелось лишний раз заморачиваться, еслиб этот вариант прошел. Ну не вышло...значит будем делать по науке. :(
06.11.2007 в 23:23:34
Спасибо, теорию и практику я знаю - на глубину 2м.и т.д. Надеялся вдруг кто так опробовал, не хотелось лишний раз заморачиваться, еслиб этот вариант прошел. Ну не вышло...значит будем делать по науке. :(
06.11.2007 в 23:27:30
старыймастер написал : если столб до счетчика- то это собственность товарищества, энергосетей- но никак не хозяина дома
Собственность принадлежит тому, на чьи деньги она создавалась.
Но здесь проблема не в собственности, а в зоне эксплуатационной ответственности.
В СНТ обычно все столбы - долевая собственность ВСЕХ владельцев участка (а НЕ самого СНТ-юрлица).
Эта собственность должна быть передана в доверительное управление по договору ответственному лицу, отвечающему за её состояние. Периодически должны осуществляться проверки, составляться акты, документироваться произведённые реконструкции и тд.
Реально никаких договоров, ответственных, актов и тд обычно нет, бардак он и есть бардак.
07.11.2007 в 10:38:45
lev125 написал : А это уже зависит от того:
- где и как вы устроили повторное заземление на 4 ома?
У промежуточного столба (описание давал)
- где и как вы устроили разделение совмещённого PEN-проводника.
На столбе, далее RE в дом.
А пока передвигайтесь в сапогах прыжками.
Пока нет надобности. Данный вариант пока в проекте. Изучаем.
07.11.2007 в 10:39:40
Arr написал : бардак он и есть бардак.
Бесспорное замечание.
08.11.2007 в 16:29:58
Подпишусь
28.06.2010 в 22:19:38
А что скажите насчёт такой схемы? можно применить?
28.06.2010 в 22:45:17
Если на вводе 2-х проводка, то соединять PE с N нужно на самом вводе, а не где-то в подсобном помещении.
При переходе на генератор, УЗО защищать уже не будет, но и схема станет уже другой (IT). Чтобы УЗО защищало нужно либо ставить УЗО на каждый прибор, либо вместо 2-х полюсных автоматов на 25А ставить однополюсные.
28.06.2010 в 23:04:49
непонятгно про УЗО на каждый прибор? это как? на розетки своё, на насос своё? а почему?
и насчёт схемы IT... если ураган повалил столбы? нет ни фазы ни нуля... внутри дома IT должна быть работоспособной от генератора же?
как правильнее? А то как раз занимаюсь проводкой на даче.
28.06.2010 в 23:20:54
Sta7ik написал : непонятгно про УЗО на каждый прибор? это как? на розетки своё, на насос своё? а почему?
Да УЗО на каждый прибор. В режиме питания от сети если один человек схватится за ноль и PE, а второй за фазу и PE, то при токе через второго более 30 ма УЗО отключится.
При питании от генератора, если один человек схватится за ноль и PЕ, а второй за фазу и PE, то какой-бы большой ток через них не тёк УЗО не отключится.
Но эта такая маловероятная одновременная ситуация. Если корпуса всех устройств надёжно заземлены, то можно по этому поводу особо не переживать.
Возможно не стоит через UPS пропускать всю входную мощность, скажем электронагревательные приборы включить в обход. В противном случае, при большом энергопотреблении и пропадании напряжения на входе мощности ИБП не хватит и она отрубится.
Или Вы собираетесь ставит 5 киловатную UPS?
28.06.2010 в 23:30:28
на 6 кВА, 4 кВт хочу. Должно хватить. Мощные потребители при пропаже электричества отключатся вручную. насчёт соединения PE с N на самом вводе Вы правы, спасибою
29.06.2010 в 20:07:52
А правильно ли делать отвод PE после автомата? (но до УЗО, если таково необходимо). я так полагаю что если фаза с линии придёт на ноль, то автомат защитит. И логично отвод PE делать всёж после автомата. Правильно? Есть ли нюансы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу