06.11.2007 в 14:10:55
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть вопрос: В двухкомнатной квартире в парралель включены радиаторы Kermi с нижней подачей. Две крайние батареи греются. Две средние - очень слабо. На входе и выходе батарей трубы горячие. Батареи не забиты. Система не забита. Как такое может быть. Помогите, если кто знает
06.11.2007 в 15:10:48
Как предположение. На входе в батарею стоят краники спрятанные под крышечку.Откручиваем крышечку и шестигранником открываем полностью. У меня тоже КЕРМИ с нижней подводкой всё всё гуд. Возможен воздух в данных батареях. Надо стравить через кран Маевского им батареи комплектуються изначально.
06.11.2007 в 15:39:52
Здравствуйте, ИНК! По поводу краников под крышечкой - посмотрю, но ощущение, что их нет. Воздух стравливался.
06.11.2007 в 16:02:57
Так. Только что звонил в Керми rus. Они подтвердили наличие этих встроенных регуляторов. Вот только поточнее, если можно, где они у батарей находятся?
06.11.2007 в 17:30:18
у керми с нижним подводом есть встроенный термостатический вентиль - верхний правый угол. Узел имеет преднстройки (заводская где то посередине) вы бы фоку прислали как вам их подключили и указали типоразмеры
06.11.2007 в 17:48:14
@lex: Позвонил своим строителям - у меня оказывается самый простой тип этих радиаторов: профильные компактные радиаторы без встроенного терморегулятора. Типоразмеры: два по краям - около 700, в центре две батареи - порядка 1200. Задачка...
06.11.2007 в 17:51:47
ALEKSEYB написал : по краям - около 700, в центре две батареи - порядка 1200
А труба ко всем, поди, одна - 16 металлопласт на цангах? Тогда все правильно - они и не будут греться.
06.11.2007 в 18:28:54
ну вот, а то нижняя подводка!!! фотку давайте чем, какими вентилями подсоединялись радиаторы ясень пень что у средних гидравлическое сопротивление больше чем у боковых,вот туда теплоноситель и не течет
06.11.2007 в 18:50:59
Проходил, @lex: Труба - 16 во всём контуре. Сшитый полипропилен, пресс-фитинги. Про тепловое сопротивление понятно, только раньше они грелись. Полхо раньше грелись батареи крайние (комнаты 1 и 3)!!!.
06.11.2007 в 19:00:50
сшитый наверное всеже полиэтилен и что вы сделали, что ситуация кардинально изменилась? какая запорная арматура стоит на радиаторах? блин все выпытывать надо, сразу инфу выдать низя
06.11.2007 в 20:18:41
@lex: Да, в то и дело, что ничего!