06.11.2007 в 20:33:28
Там, где батареи короткие - сейчас греются, там, где в комнате 2 шт.- нет. Год назад всё было наоборот. Никакой запорной арматуры на батареях не стоит. Только на вводе-выходе в сотяке стоит шаровой кран 1/2 и регулятор температуры (естесственно, специальный, (для всех пишу-не тегулятор температуры на батарее)) Я ещё раз повторяю - ничего не делал.
06.11.2007 в 21:58:48
мля, а на запорную арматуру денег не хватило???? Теперь думаю решать проблему будут двое: вы и кто вам ЭТО смонтировал. Интересно чья была идея радиаторы без вентилей ставить. В системе изначально какие отопительные приборы стояли? вы в курсе что радиаторы без воды (читаем слив стояка) будут ржаветь? И хотя в некоторых районах стальные панельники ставят на центральное отопление (и то 1-2 на стояк, но никак не 4!!!! и 16 трубой), мое мнение - сталь тока на индивидуальное отопление с закрытым расширительным баком и принудителной циркуляцией
06.11.2007 в 22:08:15
@lex: Спасибо за ваше высказанное мнение. Всё было так, как по проекту. В доме 18 эт. мой - 2 й. Подача воды - сверху. Про запорную арматуру, пож. почитайте выше. Стояки не сливаются (см. тип радиаторов)!!!
С уважением, Алексей.
06.11.2007 в 22:31:21
Если все по проекту - тогда надо трести эксплуатирующую организацию
07.11.2007 в 09:41:41
@lex: Само собой, долбать буду. И долбаю, но пока никто ничего не смог сказать толкового. В эту субботу поставлю батареи с сантехником из управляющей компании, проверим, как греют и какие греют. В случае неблагоприятном - пишу претензию, как положено. Алексей.
07.11.2007 в 11:42:13
2ALEKSEYB ИМХО кто-то из Ваших соседей по стояку, начитавшись форумов, сделал себе теплый пол от отопления или еще какое-нибудь чудо. Изменилась скорость циркуляции и нате вам.
07.11.2007 в 13:01:23
В принципе, я этого исключить не могу. Клоунов у нас хватает. В субботу, когда поставлю батареи, посмотрю, что да как.
16.11.2007 в 10:22:56
Здравствуйте всем! Итак, я написал заявление в управляющую компанию. Приходили инженеры - смотрели, щупали, удивлялись. Проверили всё, что можно, даже этажом выше (та же картина). Сначала решили вскрыть стяжку и переделать систему у меня и этажом выше, но у меня весь ремонт делается по договорам со сметами, на всё купленное имеются чеки и т.д. И вот вчера они пошли в подвал и обнаружили какой-то косяк на обратке в подвале. Сегодня будут переваривать. Посмотрим.
16.11.2007 в 12:40:36
никто ничего не сделал на стояке, так как автор писал что подвод к батареям ГОРЯЧИЙ.
2ALEKSEYB
скажите кто Вам посоветовал ТАК подключать батареи. их надо подключать с ОДНОЙ СТОРОНЫ, вверху подача, внизу обратка.
1200 см можно подключить ПО ДИАГОНАЛИ. тоесть справа (например) вверху подача, слева снизу обратка.
ТОЛЬКО ТАК.
16.11.2007 в 12:42:53
Это утверждённый проект. Без шуток.
16.11.2007 в 14:09:44
2ALEKSEYB
я Вас не упрекаю в самодеятельности, НО всётаки надо переделать подключение. с помощью кого решать Вам, но факт что переделать подключение надо, есть факт. а заодно и поставить запорную арматуру